Hej
Belysningen i hallen har funkar felfritt i nästan 2 år.
Men nu är den död.
Det började med att ljuset kom och gick sedan dog den ena trafon och några dagar senare även den andra.
Hur felsöker man det? Jag bytte trafosar men det hjälpte endast kortvarig, typ 10 minuter och det var svajigt, i den ena lampan sen vart det svart.
Har dessa lampor och trafosar och dimmer samt brytare

två st av denna fast med tre lampor. på 35 W st
https://www.elbutik.se/product.html/kardan-light-2-12v?category_id=15036
35-105W
https://www.elbutik.se/product.html/belysningstransformator-116v-2?category_id=1015
1902316
https://www.elbutik.se/product.html/dimmer-infallda-2?category_id=14911
1891921
https://www.elbutik.se/product.html/strombrytare-infallda?category_id=14909

//Sture
 
Du har alltså belastat en trafo till max, 105 W?
Det brukar inte rekommenderas. Den kanske klarar det, men det kan bli problem med värmen.
Man brukar säga att en trafo bör belastas max med 70-80% av dess märkeffekt.
Att det fungerat i 2 år är kanske gott nog...:(
 
:) det var elektrikern som sa att det skulle funka men förstår hur du menar. Men om de nu har blivit överhettade, varför går det inte med två nya?
Jag byter till 50-150 framöver. blir 70% men frågan kvarstår.
 
Redigerat:
Jaså, var det två nya trafos som bara höll i 10 min! Då måste det vara ett annat fel, t.ex i dimmern, eller glappkontakt någonstans. Skulle behöva mäta lite.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.