PEX-kabel direkt i mark till LED-lampor?
Sida 1 av 2
Hej,
Grannen på landet har satt fina LED-lampor vid grinden och frun är avundsjuk. Något måste göras och helst vill jag slå grannen!
Det visade sig att grannen dragit lågspänningskabeln mellan huset och grindstolparna direkt i marken. Kablen är någon form av PEX-kabel, N1XV eller liknande.
Frågan är om detta är OK? Det handlar ju om strömbegränsad och låg spänning, vilket i vissa trådar inte verkar täckas av något regelverk. Eller vad gäller?
Alternativet är väl gul plastslang ett par decimeter ner i marken och då får grannen vinna...
Grannen på landet har satt fina LED-lampor vid grinden och frun är avundsjuk. Något måste göras och helst vill jag slå grannen!
Det visade sig att grannen dragit lågspänningskabeln mellan huset och grindstolparna direkt i marken. Kablen är någon form av PEX-kabel, N1XV eller liknande.
Frågan är om detta är OK? Det handlar ju om strömbegränsad och låg spänning, vilket i vissa trådar inte verkar täckas av något regelverk. Eller vad gäller?
Alternativet är väl gul plastslang ett par decimeter ner i marken och då får grannen vinna...
N1XV är helt klart godkänt. Det är OK att dra 400V/230V AC i den också.
Den behöver inte ligga i rör, men den måste skyddas mot nötning och åverkan, så den ska ligga i sand eller något annat snällt material mot sig om det inte är skyddsrör.
Är det lågvolt, typ 12V så kan jag inte se att det finns några speciella krav på vad kabeln ligger i för material. Men det kan ju ändå vara smart att se till att den inte så lätt skadas.
Den behöver inte ligga i rör, men den måste skyddas mot nötning och åverkan, så den ska ligga i sand eller något annat snällt material mot sig om det inte är skyddsrör.
Är det lågvolt, typ 12V så kan jag inte se att det finns några speciella krav på vad kabeln ligger i för material. Men det kan ju ändå vara smart att se till att den inte så lätt skadas.
Tack för era svar!
Vad finns det för krav på kabeldjup om man ska vara korrekt?
Är inte kraven/önskemålen om RK eller motsvarande mer en hanteringsfråga som underlättar kopplingen till de tunna trådarna från lampan i en plint eller motsvarande? Har det någon elektrisk betydelse?
Vad finns det för krav på kabeldjup om man ska vara korrekt?
Är inte kraven/önskemålen om RK eller motsvarande mer en hanteringsfråga som underlättar kopplingen till de tunna trådarna från lampan i en plint eller motsvarande? Har det någon elektrisk betydelse?
En lite djupgående utredning av detta beskriver hur strömmarna i varje kardel följer den yttersta delen av tråden, dvs den slungas utåt från trådkärnan,.
För att få minsta möjliga påverkan av detta så bör en så fintrådig ledning som möjligt användas, en enkardelig ledare kommer att hålla strömmen ytterst medans en mångtrådig ledare kommer att fördela strömmarna lite mera jämnt inom ledningen!
Mer av denna kunskap vet jag att andra forummedlemmar besitter i högre utsträckning än jag!
För att få minsta möjliga påverkan av detta så bör en så fintrådig ledning som möjligt användas, en enkardelig ledare kommer att hålla strömmen ytterst medans en mångtrådig ledare kommer att fördela strömmarna lite mera jämnt inom ledningen!
Mer av denna kunskap vet jag att andra forummedlemmar besitter i högre utsträckning än jag!
Fenomet du beskriver kallas skin-effekt, men gäller endast vid högfrekvens. Uppåt MHz i frekvens är skindjupet bara bråkdelar av en mm. I denna tillämpning är det helt betydelselöst.mr.Ola skrev:En lite djupgående utredning av detta beskriver hur strömmarna i varje kardel följer den yttersta delen av tråden, dvs den slungas utåt från trådkärnan,.
För att få minsta möjliga påverkan av detta så bör en så fintrådig ledning som möjligt användas, en enkardelig ledare kommer att hålla strömmen ytterst medans en mångtrådig ledare kommer att fördela strömmarna lite mera jämnt inom ledningen!
Mer av denna kunskap vet jag att andra forummedlemmar besitter i högre utsträckning än jag!
Jag säger (och Vattenfall, i en informationsbroschyr dom skickat mig inför elinkopplingen av service-ledningen) att det är trevligt om ledningen kommer minst 35cm ner, på vanlig tomtmark.mr.Ola skrev:
Jag säger dessutom att vilket djup som helst duger, men är det större risk än minimal att ledningen skadas av yttre orsaker så ligger den för grunt.
Mao, den kan ligga på 5 cm djup också, bara det fortfarande är väldigt liten risk att den råkar bli skadad.
Och självklart kan jag ha fel ....
Angående kabeldjup säger elsäkerhetsverket följande:
[h=1]Kabeldjup[/h]
Frågan ställd: 2010-01-07
Fråge-ID: 6464
[h=2]Fråga:[/h] Hur djupt skall en starkströmskabel ligga.
[h=2]Svar:[/h] Kabelförläggning i mark är ett behörighetskrävande arbete enligt reglerna i föreskrifterna ELSÄK-FS 2007:2 jämte ändringsföreskrifterna ELSÄK-FS 2010:4. ”Elinstallatör ska ha de kunskaper som erfordras för att kunna utföra arbetet enligt gällande föreskrifter."
Av Elsäkerhetsverkets utförandeföreskrifter ELSÄK-FS 2008:1 med ändringsföreskrifterna ELSÄK-FS 2010:1 framgår att en starkströmsanläggning ska vara utförd enligt god elsäkerhetsteknisk praxis så att den ger betryggande säkerhet mot person- eller sakskada på grund av el. Utförande enligt god elsäkerhetsteknisk praxis anses normalt vara uppfyllt om svensk standard tillämpas som komplement till föreskrifterna.
Kabelförläggning påverkas bland annat av de rådande förutsättningarna på platsen, val av elektrisk materiel, elektrisk dimensionering samt val av förläggningsmetod.
Uppgifter gällande kabelförläggning i mark återfinns i standarden SS 424 14 37.
[h=1]Kabeldjup[/h]
Frågan ställd: 2010-01-07
Fråge-ID: 6464
[h=2]Fråga:[/h] Hur djupt skall en starkströmskabel ligga.
[h=2]Svar:[/h] Kabelförläggning i mark är ett behörighetskrävande arbete enligt reglerna i föreskrifterna ELSÄK-FS 2007:2 jämte ändringsföreskrifterna ELSÄK-FS 2010:4. ”Elinstallatör ska ha de kunskaper som erfordras för att kunna utföra arbetet enligt gällande föreskrifter."
Av Elsäkerhetsverkets utförandeföreskrifter ELSÄK-FS 2008:1 med ändringsföreskrifterna ELSÄK-FS 2010:1 framgår att en starkströmsanläggning ska vara utförd enligt god elsäkerhetsteknisk praxis så att den ger betryggande säkerhet mot person- eller sakskada på grund av el. Utförande enligt god elsäkerhetsteknisk praxis anses normalt vara uppfyllt om svensk standard tillämpas som komplement till föreskrifterna.
Kabelförläggning påverkas bland annat av de rådande förutsättningarna på platsen, val av elektrisk materiel, elektrisk dimensionering samt val av förläggningsmetod.
Uppgifter gällande kabelförläggning i mark återfinns i standarden SS 424 14 37.
Tack för svaret.mr.Ola skrev:Angående kabeldjup säger elsäkerhetsverket följande:
[h=1]Kabeldjup[/h]
Frågan ställd: 2010-01-07
Fråge-ID: 6464
[h=2]Fråga:[/h] Hur djupt skall en starkströmskabel ligga.
[h=2]Svar:[/h] Kabelförläggning i mark är ett behörighetskrävande arbete enligt reglerna i föreskrifterna ELSÄK-FS 2007:2 jämte ändringsföreskrifterna ELSÄK-FS 2010:4. ”Elinstallatör ska ha de kunskaper som erfordras för att kunna utföra arbetet enligt gällande föreskrifter."
Av Elsäkerhetsverkets utförandeföreskrifter ELSÄK-FS 2008:1 med ändringsföreskrifterna ELSÄK-FS 2010:1 framgår att en starkströmsanläggning ska vara utförd enligt god elsäkerhetsteknisk praxis så att den ger betryggande säkerhet mot person- eller sakskada på grund av el. Utförande enligt god elsäkerhetsteknisk praxis anses normalt vara uppfyllt om svensk standard tillämpas som komplement till föreskrifterna.
Kabelförläggning påverkas bland annat av de rådande förutsättningarna på platsen, val av elektrisk materiel, elektrisk dimensionering samt val av förläggningsmetod.
Uppgifter gällande kabelförläggning i mark återfinns i standarden SS 424 14 37.
Då vet vi exakt hur djupt det ska va.
Tack.
Men då det verkar räcka med 25 cm djupt när det går under offentlig cykelbana så vore det väl konstigt om inte det också bör räcka på privat tomtmark?
http://www.pipelife.se/media/se/ladda-ner/Installationsanvisningar/Kabelsskyddsror-laggning.pdf
Och eon nöjer sig också med 35 cm för sina servis-kablar:
http://www.eon.se/upload/eon-se-2-0...llator/Regler_for_arbete_i_elanlaggningar.pdf
http://www.pipelife.se/media/se/ladda-ner/Installationsanvisningar/Kabelsskyddsror-laggning.pdf
Och eon nöjer sig också med 35 cm för sina servis-kablar:
http://www.eon.se/upload/eon-se-2-0...llator/Regler_for_arbete_i_elanlaggningar.pdf
Redigerat:
Fast här verkar det väl inte handla om starkström om jag förstår rätt. Jag tror att TS syftar på 12 V LED, men visst, jag kan missuppfatta.mr.Ola skrev:
Några mycket förenklade definitioner. Den som känner sig manad får gärna komplettera/korrigera.
Starkström, anläggning som kan vara farlig.
Svagström, ofarlig anläggning.
Högspänning, spänning på 1 kV eller högre.
Lågspänning, spänning understigande 1 kV.
Värt att notera är att "lågspänning" absolut inte betyder att det är ofarligt utan exempelvis alla normala installationer i ett hushåll är lågspänningsinstallationer.