Flimmer i belysning
Sida 1 av 2
Hej,
Vi har sedan någon vecka fått fenomenet att lampor flimrar och stundvis även blinkar.
Det tycks begränsat till en del av huset. Även Microugnen och kylskåpets lampa blinkar.
- Både LED och glödlampor. ( och lysrör) De flesta flimmer lamporna har inte dimmer.
Någon med en ledtråd om var felet orsaken kan sitta.?
- Jag är inte elektriker och tänker inte försöka lösa felet själv mer än att felsöka på enklaste vis, tex stänga av pannan under en stund för att se om det slutar. ( Pannan är starkt misstänkt....)
en fundering jag haft är om det skulle kunna vara "flimmer" i en av de inkommande faserna, dvs felet ligger nånstans utanför mitt hus och att jag därför kanske hellre skulle ringa min elleverantör ? - Och hur konstaterar man isåfall det ?... Om det är en av faserna skulle det kunna förklara att bara en del av huset flimrar.
Proppskåpet är typ 10 år med automatsäkringar och jordfelsbrytare, Jag, lekmannen, har svårt att tro att felet sitter nånstans där, men eftersom det är flera olika lampor så...
Vi har sedan någon vecka fått fenomenet att lampor flimrar och stundvis även blinkar.
Det tycks begränsat till en del av huset. Även Microugnen och kylskåpets lampa blinkar.
- Både LED och glödlampor. ( och lysrör) De flesta flimmer lamporna har inte dimmer.
Någon med en ledtråd om var felet orsaken kan sitta.?
- Jag är inte elektriker och tänker inte försöka lösa felet själv mer än att felsöka på enklaste vis, tex stänga av pannan under en stund för att se om det slutar. ( Pannan är starkt misstänkt....)
en fundering jag haft är om det skulle kunna vara "flimmer" i en av de inkommande faserna, dvs felet ligger nånstans utanför mitt hus och att jag därför kanske hellre skulle ringa min elleverantör ? - Och hur konstaterar man isåfall det ?... Om det är en av faserna skulle det kunna förklara att bara en del av huset flimrar.
Proppskåpet är typ 10 år med automatsäkringar och jordfelsbrytare, Jag, lekmannen, har svårt att tro att felet sitter nånstans där, men eftersom det är flera olika lampor så...
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 850 inlägg
Det bästa du kan göra själv är att observera och försöka hitta samband. Det kan vara fel i ditt hus, men lika gärna hos någon granne. Men det kan vara hopplöst att hitta om man inte kan framkalla symptomen. En vägledning är om problemet är isolerat till en av faserna, så börja med att titta på gruppförteckningen för att reda ut vilka förbrukare som ligger på vilken fas. Även om glödlampor lyser starkare än normalt vid dessa blinkningar är värdefullt.
Har du egen vattenpump?
Hur ofta blinkar det?
Bor du ensligt/långt ut i skogen?
Hur ofta blinkar det?
Bor du ensligt/långt ut i skogen?
Hos oss började det blinka i fönsterlamporna och lampan i kylskåpet, fattade inte sambandet utan störde mig mest. En kväll slocknad fasen detta låg på. Efter joursamtal så visade det sig att det varit glapp i säkringsskåp vid vägen som till slut smält ihop...
Nix ingen egen vattenpump, Vi bor i ett typiskt villaområde med kommunalt vatten och avlopp etc. Pratade med min ena granne om han märkt något men han sa att han inte gjort det. Då det blinkar, blinkar det kanske varannan sekund, oftast är det mer flimmer än blinkning dvs ljusets intensitet ökar och minskar. Micron är den som tydligast visar tecken, den har uppenbarligen ett relä som tänder lampan då man öppnar dörren, det reläet "smattrar" vid vissa tidpunkter. Jag drog ur sladden på Micron för att se om det var den som var upphovet men lamporna i samma rum blinkade lika mycket ändå. Vår Elpanna/ Värmepump har under sista halvåret startat om sig själv lite nu och då utan som vi kan se synbar orsak. - Det ligger i planen att låta någon titta på den....
Gör det omgående. Eller börja med att se om kablarna i elskåpet invid elmätaren ser brända ut, alternativt känn om någon huvudsäkring är varm...
Medlem
· kronoberg
· 1 528 inlägg
Glapp i säkring eller lös nolla skulle jag sätta mina slantar på bara rent spontant. Har ofta varit ute och skruvat åt kablar i centraler och fasadmätarskåp då de inte är dragna med rätt moment!
För löst och det glappar.
För hårt och det blir kall flytningar som resulterar i glapp.
För löst och det glappar.
För hårt och det blir kall flytningar som resulterar i glapp.
Medlem
· Korpilombolo
· 3 724 inlägg
Ta dit elektrikern snarast. Om det t.ex. är glapp i "nollan" kan du få 400 volt där det ska vara 230 med följd att lampor och elutrustning går sönder. Risk också för brand i värsta fall.
Tack för alla tips!.
Jag ringde EON, de sa att om felet fanns i huset så skulle deras besök kosta 950 pix och att jag skulle ta hem en elektriker som första steg.
Ringde Jour Elektriker som kom förbi och kikade. Han konstaterade att en av faserna in i huset varierade i spänning, kanske beroende på belastningen i huset. ( vi slog av och på elpannan för att se om den var inblandad)
Han ringde därefter till Eons Jour och förklarade läget. Eons elektiker kom förbi och konstaterade att säkringshållaren och propparna (63A) i skåpet vid gatan var "eroderade" och luktade bränt. Han bytte både hållaren och propparna.
Därefter har fenomenet inte synts till. -Kanske behöver jag inte längre se över pannan....
Jag ringde EON, de sa att om felet fanns i huset så skulle deras besök kosta 950 pix och att jag skulle ta hem en elektriker som första steg.
Ringde Jour Elektriker som kom förbi och kikade. Han konstaterade att en av faserna in i huset varierade i spänning, kanske beroende på belastningen i huset. ( vi slog av och på elpannan för att se om den var inblandad)
Han ringde därefter till Eons Jour och förklarade läget. Eons elektiker kom förbi och konstaterade att säkringshållaren och propparna (63A) i skåpet vid gatan var "eroderade" och luktade bränt. Han bytte både hållaren och propparna.
Därefter har fenomenet inte synts till. -Kanske behöver jag inte längre se över pannan....
Medlem
· kronoberg
· 1 528 inlägg
Gott att felet verkar ha hittats!
63A är lite häftigt som säkring för en kabel? troligtvis 10kvaderat? 35A hade rätt gott och väl om du nu inte driver en mindre stad där hemma. Vad har du för mätsäkringar? 16A? 25A?
Sen vill du se över pannan så ställ dig på en stege
63A är lite häftigt som säkring för en kabel? troligtvis 10kvaderat? 35A hade rätt gott och väl om du nu inte driver en mindre stad där hemma. Vad har du för mätsäkringar? 16A? 25A?
Sen vill du se över pannan så ställ dig på en stege