Blinkande lysrörsarmatur
Hej
Bytte ut den gamla lysrörsarmaturen mot ett nytt (med T5) när jag målade om taket i tvättstugan.
Fick problem med att det blinkar till ibland, tog hjälp av elektriker som drog dit en jordkabel som inte fanns, men det blinkar fortfarande ibland..
Kan det vara fel på armaturen, eller har ni något annat tips !?!
Bytte ut den gamla lysrörsarmaturen mot ett nytt (med T5) när jag målade om taket i tvättstugan.
Fick problem med att det blinkar till ibland, tog hjälp av elektriker som drog dit en jordkabel som inte fanns, men det blinkar fortfarande ibland..
Kan det vara fel på armaturen, eller har ni något annat tips !?!
Det kan vara så när lysrören är helt nya. Låten den brinna en stund
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 845 inlägg
Du kanske behöver Östens HF-avledare 
Symptomet är identiskt med det man ibland kan se hos vissa LED- och lågenergilampor. Det förklaras med kapacitiv koppling som kan ske om en spänningssatt fasledare ligger tillsammans (i samma kabel eller rör) som tändtråden till lampan. Kanske kan det drabba lysrör också, tror det har nämnts tidigare. Kanske kan uppträda om strömbytaren bryter nollan istället för fasen. Så elektrikern var nog rätt ute att dra fram en skyddsledare, men att det inte räckte för att dämpa denna störning.
Om det finns möjlighet så kan du prova med att nolla tändtråden, dvs ansluta den till N och vänta och se. Om det hjälper så kan du, om möjligt koppla strömbrytaren så att tändtråden blir ansluten till N när den är släckt. I stort alla strömbrytare har trappfunktion, dvs en växlande brytare, så det bör gå att koppla din så. Bild finns här.
Andra teoretiska lösningar är en X-kondensator på ca 0.1 uF eller ett motstånd på 47 kohm/1W mellan tändtråd och nolla. Finns t.ex hos elfa eller hos skrotad elektronik.
Rapportera gärna om du hittar en fungerande lösning.
Symptomet är identiskt med det man ibland kan se hos vissa LED- och lågenergilampor. Det förklaras med kapacitiv koppling som kan ske om en spänningssatt fasledare ligger tillsammans (i samma kabel eller rör) som tändtråden till lampan. Kanske kan det drabba lysrör också, tror det har nämnts tidigare. Kanske kan uppträda om strömbytaren bryter nollan istället för fasen. Så elektrikern var nog rätt ute att dra fram en skyddsledare, men att det inte räckte för att dämpa denna störning.
Om det finns möjlighet så kan du prova med att nolla tändtråden, dvs ansluta den till N och vänta och se. Om det hjälper så kan du, om möjligt koppla strömbrytaren så att tändtråden blir ansluten till N när den är släckt. I stort alla strömbrytare har trappfunktion, dvs en växlande brytare, så det bör gå att koppla din så. Bild finns här.
Andra teoretiska lösningar är en X-kondensator på ca 0.1 uF eller ett motstånd på 47 kohm/1W mellan tändtråd och nolla. Finns t.ex hos elfa eller hos skrotad elektronik.
Rapportera gärna om du hittar en fungerande lösning.
Medlem
· Västernorrland
· 96 inlägg
Jag hade ett liknande fenomen med en vanlig armatur där dom satt i en diodlampa, dom släkte belysningen på kvällen och sedan blinkade den till ca en gång i timmen. Efter en omfattande felsökning återstod endast lampan som "felkälla" och den byttes ut till en "vanlig" lampa och blinkandet upphörde.
Jag tror att i lampan satt det någon kondensator som laddades upp med hjälp av den spänning som inducerades i tändtråden och när den laddat upp sig till nog mycket "släpte" den i väg strömmen som räckte till för att dioderna skulle blinka.
Jag tror att i lampan satt det någon kondensator som laddades upp med hjälp av den spänning som inducerades i tändtråden och när den laddat upp sig till nog mycket "släpte" den i väg strömmen som räckte till för att dioderna skulle blinka.
Tyvärr är många av dessa konstruktioner för LED- drivrar mm undermåliga på flera sätt men iofs mycket billiga att tillverka. Men om man ser till att det är fasen som bryts (vilket det nästan alltid är) och lägger till en X-konding som Bo nämnde kommer man undan problemet. Dock tycker man att det borde vara grund 1A med en tillräckligt robust lösning i det som säljs.