1 396 läst ·
8 svar
1k läst
8 svar
Ännu en spis fråga...
Ska uppgradera vitvaror och har nu lite funderingar runt vad som är bra att göra...
Har spanat in mig på en häll som ska dra 8000w http://www.whirlpool.se/produkter/haellar/haellar/induktionshaell-65-cm-facettslipad-kant-acm-848-ba och en ugn som drar 4500w, nu till det kluriga. Den gammla spisen är säkrad med en trepolig brytare 10A och 5x2,5mm2 kabel. Man kan ju koppla in spisen till två faser och nolla och ha en fas över till ugnen men då blir det ju ett annat problem ugnen behöver ju 16A och spisen borde klara sig på 10A ska man byta till en trepolig 16A säkring? eller kan det bli knas med hällen då? eller vinner man nått på att koppla 3 faser 10A till spisen och en ny separat fas 16A till ugnen?
Har spanat in mig på en häll som ska dra 8000w http://www.whirlpool.se/produkter/haellar/haellar/induktionshaell-65-cm-facettslipad-kant-acm-848-ba och en ugn som drar 4500w, nu till det kluriga. Den gammla spisen är säkrad med en trepolig brytare 10A och 5x2,5mm2 kabel. Man kan ju koppla in spisen till två faser och nolla och ha en fas över till ugnen men då blir det ju ett annat problem ugnen behöver ju 16A och spisen borde klara sig på 10A ska man byta till en trepolig 16A säkring? eller kan det bli knas med hällen då? eller vinner man nått på att koppla 3 faser 10A till spisen och en ny separat fas 16A till ugnen?
Nej, snarare för lite med 16A
Om ugnen tar 4500w så är det mer än 16A, sen kan det kanske funka ändå beroende på vad det är för säkring, och hur lång tid den förbrukar max effekt.
Annars är 3x16A till spis/häll/ugn mer eller mindre standard i svenska villor.
Om ugnen tar 4500w så är det mer än 16A, sen kan det kanske funka ändå beroende på vad det är för säkring, och hur lång tid den förbrukar max effekt.
Annars är 3x16A till spis/häll/ugn mer eller mindre standard i svenska villor.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 850 inlägg
En spis/häll ska utan problem klara av att avsäkras med 20 A eftersom det är vanligt i gamla lägenheter. Så 16 A är absolut ingen fara.
Har du data tillgängliga på ugnen. Har den verkligen märkeffekten 4.5 kW i 230 V? Den behöver i så fall en 20 A säkring. Eller så går den på 400 V vilket stökar till det lite. Du skulle i så fall behöva en häll som också går på 400 V (utan nolla).
Har du data tillgängliga på ugnen. Har den verkligen märkeffekten 4.5 kW i 230 V? Den behöver i så fall en 20 A säkring. Eller så går den på 400 V vilket stökar till det lite. Du skulle i så fall behöva en häll som också går på 400 V (utan nolla).
Det var ju 5x2,5 framdraget?Bo.Siltberg skrev:En spis/häll ska utan problem klara av att avsäkras med 20 A eftersom det är vanligt i gamla lägenheter. Så 16 A är absolut ingen fara.
Har du data tillgängliga på ugnen. Har den verkligen märkeffekten 4.5 kW i 230 V? Den behöver i så fall en 20 A säkring. Eller så går den på 400 V vilket stökar till det lite. Du skulle i så fall behöva en häll som också går på 400 V (utan nolla).
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 850 inlägg
Du menar det där med 20 A säkring? I så fall räcker inte 2.5 mm², nej.
Klicka här för att svara
