Jag vill modernisera min justersåg så att jag slipper manuell Y/D-omkoppling (har hänt att jag glömt skifta över till D och kört i 1/2 timma, inte bra för motorn... )
Jag har nu upptäckt möjligheten att sätta in en mjukstart istället för automatisk Y/D, det är samma prislapp (se Nimaab.se) Men, kommer det att fungera?
Det handlar om en 5,5 kW motor och jag kan montera 400 mm klinga som störst. Klarar jag mig på en 20-25 A mjukstart eller måste jag upp på 30-35 A ? Förlorar man något på drift med en mjukstart jämfört med en vanlig automatisk Y/D-start?
Jag har nu upptäckt möjligheten att sätta in en mjukstart istället för automatisk Y/D, det är samma prislapp (se Nimaab.se) Men, kommer det att fungera?
Det handlar om en 5,5 kW motor och jag kan montera 400 mm klinga som störst. Klarar jag mig på en 20-25 A mjukstart eller måste jag upp på 30-35 A ? Förlorar man något på drift med en mjukstart jämfört med en vanlig automatisk Y/D-start?
Du behöver inte säkra upp pga mjukstart......
Jag skulle valt mjukstart före auto Y/D......
Jag skulle valt mjukstart före auto Y/D......
Jag förklarade nog lite dåligt, det jag menar är vilken typ av mjukstart jag klarar mig på?
Jag funderar på en Allen Bradley SMC-3. Klarar jag mig kanske på den som heter "16" ? Eller måste jag gå upp till 20-25A eller t o m 30-35 A modellerna?
[TABLE="class: tabletext1"]
[TR]
[TD="class: tabletext1bggray"]Max. Standard Available Fault [/TD]
[TD="class: tabletext1bggray"]Max. Standard Fuse [A]‡ [/TD]
[TD="class: tabletext1bggray"]Max. Standard Available Fault [/TD]
[TD="class: tabletext1bggray"]Max. Circuit Breaker [A] [/TD]
[TD="class: tabletext1bggray"]Max. Standard Available Fault [/TD]
[TD="class: tabletext1bggray"]Max. Fuse [A] [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tabletext1bggray"]Line Device Operational Current Rating [A] [/TD]
[TD="class: tabletext1bggray"]3 [/TD]
[TD="class: tabletext1bggray"]5 kA [/TD]
[TD="class: tabletext1bggray"]12 [/TD]
[TD="class: tabletext1bggray"]5 kA [/TD]
[TD="class: tabletext1bggray"]15 [/TD]
[TD="class: tabletext1bggray"]70 kA [/TD]
[TD="class: tabletext1bggray"]6 [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tabletext1bggray"]9 [/TD]
[TD="class: tabletext1bggray"]5 kA [/TD]
[TD="class: tabletext1bggray"]30 [/TD]
[TD="class: tabletext1bggray"]5 kA [/TD]
[TD="class: tabletext1bggray"]30 [/TD]
[TD="class: tabletext1bggray"]70 kA [/TD]
[TD="class: tabletext1bggray"]15 [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tabletext1bggray"]16 [/TD]
[TD="class: tabletext1bggray"]5 kA [/TD]
[TD="class: tabletext1bggray"]60 [/TD]
[TD="class: tabletext1bggray"]5 kA [/TD]
[TD="class: tabletext1bggray"]60 [/TD]
[TD="class: tabletext1bggray"]70 kA [/TD]
[TD="class: tabletext1bggray"]30 [/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Jag funderar på en Allen Bradley SMC-3. Klarar jag mig kanske på den som heter "16" ? Eller måste jag gå upp till 20-25A eller t o m 30-35 A modellerna?
[TABLE="class: tabletext1"]
[TR]
[TD="class: tabletext1bggray"]Max. Standard Available Fault [/TD]
[TD="class: tabletext1bggray"]Max. Standard Fuse [A]‡ [/TD]
[TD="class: tabletext1bggray"]Max. Standard Available Fault [/TD]
[TD="class: tabletext1bggray"]Max. Circuit Breaker [A] [/TD]
[TD="class: tabletext1bggray"]Max. Standard Available Fault [/TD]
[TD="class: tabletext1bggray"]Max. Fuse [A] [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tabletext1bggray"]Line Device Operational Current Rating [A] [/TD]
[TD="class: tabletext1bggray"]3 [/TD]
[TD="class: tabletext1bggray"]5 kA [/TD]
[TD="class: tabletext1bggray"]12 [/TD]
[TD="class: tabletext1bggray"]5 kA [/TD]
[TD="class: tabletext1bggray"]15 [/TD]
[TD="class: tabletext1bggray"]70 kA [/TD]
[TD="class: tabletext1bggray"]6 [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tabletext1bggray"]9 [/TD]
[TD="class: tabletext1bggray"]5 kA [/TD]
[TD="class: tabletext1bggray"]30 [/TD]
[TD="class: tabletext1bggray"]5 kA [/TD]
[TD="class: tabletext1bggray"]30 [/TD]
[TD="class: tabletext1bggray"]70 kA [/TD]
[TD="class: tabletext1bggray"]15 [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tabletext1bggray"]16 [/TD]
[TD="class: tabletext1bggray"]5 kA [/TD]
[TD="class: tabletext1bggray"]60 [/TD]
[TD="class: tabletext1bggray"]5 kA [/TD]
[TD="class: tabletext1bggray"]60 [/TD]
[TD="class: tabletext1bggray"]70 kA [/TD]
[TD="class: tabletext1bggray"]30 [/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Glömde också fråga: det sitter nödstopp på maskinen idag och broms på motorn. Men det borde väl fungera som vanligt oavsett mjukstart eller ej?