Vad krävs för att kunna koppla in dessa Cosa 45 via dosan på fasaden?
Hej.
Har ett tio-pack Cosa45 från Jula jag tänkte montera i altanen. Jag har en ledig dosa (IP65) på fasaden (egen 10A säkring i elskåpet), som ser ut som följer:
Jag vill bara kolla att jag förstått allt rätt.
Cosa45-spottarna har ju en vanlig IP44 stickpropp för inkoppling. Jag gissar att om man kapar av den kabeln (2,5mm) så kommer man ha fas och nolla. (Eller?)
Med tanke på att det är tio spottar, med 6 LED i varje, och varje LED drar 0,07W så ser jag det som omöjligt att överbelasta dosans säkring. Det jag funderar på är om jag skulle kunna koppla in två olika Cosa45 på den här dosan med tanke på att det (som synes på bilden) är två uttag lediga på varje.
Och ja, jag vet att en elektriker behöver göra inkopplingen, jag har kusin som är behörig så det är lugnt, men han är på semester nu och jag vill i dagsläget bara veta om det är lugnt att tjacka in en uppsättning spottar till och sätta i trädäcket innan inkoppling så jag kan fixa den biten på MIN semester, eller om det kommer kräva något mer vad det gäller dosan eller annat?
Men hur är det med transformatorn? Hur ser inkopplingen av el ut till den?
Om det är en vanlig lampkabel från kontakten till trnaformatorn så kan du inte koppla in de trådarna i den koppling du visar på bilden, de trådarna är för mjuka.
Det verkar dock, vad jag kan utläsa, som att det med den transformatorn jag tänker mig, att den endast klarar ett tiopack per trafo: (http://www.molectric.com/p806/Trafo-...duct_info.html) vilket skulle betyda att jag behöver fler dosor, om det inte finn starkare transformator för infällnad?
Nu vet jag inte vad det är för trafo du tänkt dig, men tänk på att det är inte självklart att en trafo tål att sitta utomhus även om den skulle hålla IP44, (temperatur).
hur ser inkopplingen ut på dina cosa45?
Är det med en kopplingsbox eller kabel från lampa till lampa?
Kjell-dosan ser ju stabil ut. Men gissar att den inte har stickproppsanslutning?
Det är en kopplingsbox till alla spottar, som ansluts i den via stickpropp. Sen är det en separat 15m kabel, också med stickpropp, och sen transformatorn, som också den ansluts med... stickpropp.
Så en starkare trafo, som den ovan, med stickproppsanslutning, vore ju att föredra förstås. Men det kanske går att använda någon av de två du länkar till ändå?
Bara för att förtydliga, du kan inte koppla på led-slingan direkt på fas, nolla och jord. Utan du behöver en transformator för att koppla in dessa på 230V.
Varken kjell eller molectric trafon är med stickpropp
Lättast i det här fallet är väl att be elektrikern sätta dit två uttag, så slipper du modifiera din lampinstallation och det är lätt att utöka med fler slingor.
Köp någon av transformatorerna jag länkade till och låt din elektriker installera denna.
Min sitter på en regel under trallen.
Kopplingsbox1 har jag kopplat in 8st lampor, sen kabel till kopplingsbox2 där jag kopplat in 10st lampor.
Hoppas du förstod kopplingen.
Det är inte så krångligt som det verkar, och snyggt blir det :-)