Hej!
Har en fråga ang inkoppling av en andra lampa i taket. Elektrikern har kopplat fram en andra tändtråd (den vita). Den antar jag ska kopplas på blå till armaturen.
Jord ska man väl koppla till de andra två redan ihopkopplade jordkablarna?
Sedan har vi nollan kvar. Ska den kopplas ihop med bägge de andra nollorna ( de svarta) eller ska det sättas en klämma på den ena och koppla ihop den andra till armaturens nolla?
Se bild

Har en fråga ang inkoppling av en andra lampa i taket. Elektrikern har kopplat fram en andra tändtråd (den vita). Den antar jag ska kopplas på blå till armaturen.
Jord ska man väl koppla till de andra två redan ihopkopplade jordkablarna?
Sedan har vi nollan kvar. Ska den kopplas ihop med bägge de andra nollorna ( de svarta) eller ska det sättas en klämma på den ena och koppla ihop den andra till armaturens nolla?
Se bild
Medlem
· Stockholm
· 376 inlägg
Stopp!
Jag kan inte få fram din bild men när du skriver att tändtråd ska kopplas på blå ringer varningsklockorna! Blå är normalt nolla (även om det kan förekomma annat i gamla installationer) och ska inte kopplas ihop med fasen/tändtråden!
Prova att läggs upp bilden igen så ska jag göra ett nytt försök att svara!
Jag kan inte få fram din bild men när du skriver att tändtråd ska kopplas på blå ringer varningsklockorna! Blå är normalt nolla (även om det kan förekomma annat i gamla installationer) och ska inte kopplas ihop med fasen/tändtråden!
Prova att läggs upp bilden igen så ska jag göra ett nytt försök att svara!
Moderator
· Stockholm
· 57 843 inlägg
På din bild så har du blå som nolla, brun är tändtråd till den bef. lampan. På din nya lampa skall du koppla blå till blå, jord till jord. Och vad du nau har för färg på lampans tändtråd tioll din vita tändtråd i taket.
Ni skall jag påpeka att dte är du som säger att vit är tändtråd, och gissningsvis så har du rätt. Men det bör kontrolleras i brytaren om du inte är absoltu tvärsäker.
Den svarta i taket är gissningsvis fas som kopplas vidare.
Ni skall jag påpeka att dte är du som säger att vit är tändtråd, och gissningsvis så har du rätt. Men det bör kontrolleras i brytaren om du inte är absoltu tvärsäker.
Den svarta i taket är gissningsvis fas som kopplas vidare.
Jag är helt säker då elektrikern precis varit här och kopplat in den.
Det jag i så fall undrar är om alla blå ( nollorna) ska kopplas ihop i "kopplingsdosan" eller om det ska dras en separat nolla till varje armatur?
Skickat från min LT26i via Tapatalk 2
Det jag i så fall undrar är om alla blå ( nollorna) ska kopplas ihop i "kopplingsdosan" eller om det ska dras en separat nolla till varje armatur?
Skickat från min LT26i via Tapatalk 2
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 856 inlägg
Jag förstår inte....har elektrikern åkt utan att beskriva för dig hur du ska koppla?
Ja, du behöver en ny blå nolla till lampan från den röda toppklämman med blå ledare i.
Men, jag avråder från att försöka få in en fjärde ledare där. Ta istället och ryck i ledarna som sitter i alla dessa tre röda toppklämmor. Sitter dom bra så rör dom inte! Utan kllipp den blå ledaren som går till lamputtaget på bilden och skarva ihop med en sådan:

Skulle du rycka loss någon ledare från dessa befintliga röda toppklämmor, så byt dem mot Wago. Du måste då klippa ledarna och skala så du får fram fräsch och rak koppar.
För övrigt gäller att dina lampor är dubbelisolerade och inte krävs någon skyddsjord. Annars måste den med också. Ska det vara riktigt så får inte lamputtag finnas utan skyddsjord numera, om alla andra uttag i rummet är jordade.
Sedan behöver du skydda denna kopplingshärva i taket på ett bra sätt. Det kanske görs tillräckligt bra av lampfoten?
Ja, du behöver en ny blå nolla till lampan från den röda toppklämman med blå ledare i.
Men, jag avråder från att försöka få in en fjärde ledare där. Ta istället och ryck i ledarna som sitter i alla dessa tre röda toppklämmor. Sitter dom bra så rör dom inte! Utan kllipp den blå ledaren som går till lamputtaget på bilden och skarva ihop med en sådan:

Skulle du rycka loss någon ledare från dessa befintliga röda toppklämmor, så byt dem mot Wago. Du måste då klippa ledarna och skala så du får fram fräsch och rak koppar.
För övrigt gäller att dina lampor är dubbelisolerade och inte krävs någon skyddsjord. Annars måste den med också. Ska det vara riktigt så får inte lamputtag finnas utan skyddsjord numera, om alla andra uttag i rummet är jordade.
Sedan behöver du skydda denna kopplingshärva i taket på ett bra sätt. Det kanske görs tillräckligt bra av lampfoten?
Ok på den nya vita tändtråden sitter en sådan wago redan.
Nu vet jag hur jag ska koppla. Ska se till att fixa till en snyggare anslutning till den andra lampan också.
Dessa kopplingar hamnar i en sådan där takkopp. Vad är lämpligt att ha annars? Ingen lampa ska sitta här.
Skickat från min LT26i via Tapatalk 2
Nu vet jag hur jag ska koppla. Ska se till att fixa till en snyggare anslutning till den andra lampan också.
Dessa kopplingar hamnar i en sådan där takkopp. Vad är lämpligt att ha annars? Ingen lampa ska sitta här.
Skickat från min LT26i via Tapatalk 2
Har du jordade eller ojordade vägguttag i det där rummet?
Om du har jordade uttag så ska lamputtagen också vara jordade.
Förr var det vanligt att göra som på bilden, alltså låta de lösa ledarna gå in i sladdmonterade lamputtag. När man installerar nytt så ska man inte göra sådär, fast det här får väl räknas som komplettering.
Egentligen så vore det bäst om du skruvar upp två fast monterade uttag, typ sånahär:
http://www.elonline.se/lamputtag-vagg-utanpaliggande/99-0
Välj likadant på jordat/ojordat som resten av uttagen i rummet. Sånadär "tål" troligtvis att man skruvar två trådar på samma anslutning, så då kan du gå in med den blåa in i ena uttaget och en till blå på samma skruv vidare till nästa uttag, och likaså med den gulgröna ifall du ska ha jordade uttag.
Om du har jordade uttag så ska lamputtagen också vara jordade.
Förr var det vanligt att göra som på bilden, alltså låta de lösa ledarna gå in i sladdmonterade lamputtag. När man installerar nytt så ska man inte göra sådär, fast det här får väl räknas som komplettering.
Egentligen så vore det bäst om du skruvar upp två fast monterade uttag, typ sånahär:
http://www.elonline.se/lamputtag-vagg-utanpaliggande/99-0
Välj likadant på jordat/ojordat som resten av uttagen i rummet. Sånadär "tål" troligtvis att man skruvar två trådar på samma anslutning, så då kan du gå in med den blåa in i ena uttaget och en till blå på samma skruv vidare till nästa uttag, och likaså med den gulgröna ifall du ska ha jordade uttag.
Klicka här för att svara