1 621 läst · 3 svar
2k läst
3 svar
Styra med nollan?
En tanke har poppat upp nu och då, och nu tänkte jag posta frågan här så jag får svar.
Vi hade en elektriker hemma för ett tag sedan och av nån anledning kollade han lampan i vardagsrummet (inte det han skulle gjort). Den styrs från två brytare, dvs trappkoppling. Det jag hakade upp mig på var att elektrikern svor över att lampan styrdes med nollan.
Är det helt enkelt som i översta bilden på http://www.byggahus.se/wiki/Trappkoppling, med den ändringen att L och N byter plats? Eller är det något annat?
OT: Vet inte om han gjorde något åt det eller om han bara svor över det.
Vi hade en elektriker hemma för ett tag sedan och av nån anledning kollade han lampan i vardagsrummet (inte det han skulle gjort). Den styrs från två brytare, dvs trappkoppling. Det jag hakade upp mig på var att elektrikern svor över att lampan styrdes med nollan.
Är det helt enkelt som i översta bilden på http://www.byggahus.se/wiki/Trappkoppling, med den ändringen att L och N byter plats? Eller är det något annat?
OT: Vet inte om han gjorde något åt det eller om han bara svor över det.
Jo, problemet ned nolltändning är ju att det är konstant ström fram till armaturen/lamputtaget/lampsockeln. När man dyker på det och har möjlighet att fixa så kan man göra en omkoppling i närmaste dosa.
Jag var på en stamrenovering en gång där det verkar som att på 50-talet då fastigheterna byggdes så har en person dragit ut färgerna för att få det rätt, dvs svart fas och vit nolla men den som sen kopplat centralen har kopplat svart på nollskenan och vit från säkringarna (det finns lite sånt här i stan beroende på om det är uppsalaelektriker eller stockholmare som grejat på den tiden). Så där blev det ju väldigt klurigt då färgerna till brytare och lampor var "rätt" men fas och nolla gick på fel färg så att säga.
Detta löstes då generellt genom att vi ändå skulle byta stigare och central men i de lgh detta upptäckt vid ett tidigare skede och blivit ändrat i kopplingsdosor så blev det ju fel vid centralbytet istället så klart.
Föreningen fick faktiskt ett föreläggande om detta från elsäkerhetsverket (anmälan gjordes då det var på några ställen det ballade ur med färger och funktion på jorden/röd tråd) att gå igenom alla anläggningar men de gjorde inget åt saken.....
Jag var på en stamrenovering en gång där det verkar som att på 50-talet då fastigheterna byggdes så har en person dragit ut färgerna för att få det rätt, dvs svart fas och vit nolla men den som sen kopplat centralen har kopplat svart på nollskenan och vit från säkringarna (det finns lite sånt här i stan beroende på om det är uppsalaelektriker eller stockholmare som grejat på den tiden). Så där blev det ju väldigt klurigt då färgerna till brytare och lampor var "rätt" men fas och nolla gick på fel färg så att säga.
Detta löstes då generellt genom att vi ändå skulle byta stigare och central men i de lgh detta upptäckt vid ett tidigare skede och blivit ändrat i kopplingsdosor så blev det ju fel vid centralbytet istället så klart.
Föreningen fick faktiskt ett föreläggande om detta från elsäkerhetsverket (anmälan gjordes då det var på några ställen det ballade ur med färger och funktion på jorden/röd tråd) att gå igenom alla anläggningar men de gjorde inget åt saken.....
Medlem
· Västerbottens län
· 17 785 inlägg
Växlad nolla fas i en enfascentral orsakade en dödsolycka för många år sedan i Umeå.
Man bryter aldrig nollan, det är farligt.
protte
Man bryter aldrig nollan, det är farligt.
protte