2 986 läst ·
28 svar
3k läst
28 svar
Tända endast 2st armaturer av 12st på rörelsevakt?
Sida 1 av 2
Har en slinga med lysrör i garaget. På en enda brytare tänder jag alla dessa.
Jag vill ha så att ska jag bara snabbt springa in och lämna något i garaget ska
en rörelsevakt göra att 2st armaturer tänds.
Men det ska ju så klart inte vara så att dessa 2st bara går på rörelsevakt utan slår jag på brytaren för att vara i garaget så ska alla 12st vara igång. Inte så att 10st går på brytare och 2st alltid går på rörelsevakt.
Hur löser jag detta enklast?
Jag vill ha så att ska jag bara snabbt springa in och lämna något i garaget ska
en rörelsevakt göra att 2st armaturer tänds.
Men det ska ju så klart inte vara så att dessa 2st bara går på rörelsevakt utan slår jag på brytaren för att vara i garaget så ska alla 12st vara igång. Inte så att 10st går på brytare och 2st alltid går på rörelsevakt.
Hur löser jag detta enklast?
Du måste använda en 2-pols brytare
ena polen kopplar du till 10 armaturer
den andra polen till 2 armaturer
tvärs över brytaren till dom två lägger du en rörelse sensor som ej har nån (nolla)..
det finns sensorer med en ingång för fas och en ut för tändtråd och ingen nolla.
eller som nsiak beskriver
ena polen kopplar du till 10 armaturer
den andra polen till 2 armaturer
tvärs över brytaren till dom två lägger du en rörelse sensor som ej har nån (nolla)..
det finns sensorer med en ingång för fas och en ut för tändtråd och ingen nolla.
eller som nsiak beskriver
Medlem
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Krille W har helt rätt koppling, endera så sätter man en kronbrytare eller en 2-polig (en eller 2 knappar) men sätt dit en rörelsevakt. MED nolla, inte säkert att en utan nolla fungerar tillsammans med lysrör.
Protte
Protte
Medlem
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Lysröret är i det närmaste ett avbrott vid låg ström eller spänning, men kompenserinskondensatorerna kanske strömförsörjer tillräckligt. Sedan är det induktiv last så elektroniken i detektorn kan ta skada.
Med nolla och relä är ett säkert kort.
Protte
Med nolla och relä är ett säkert kort.
Protte
Det ska alltså vara så här fast med nolla på rörelsevakten?Krillew skrev:
Varför inte koppla de två första direkt till rörelsevakten och de övriga via vakten OCH en brytare?
Då tänds två när du kommer in, sedan kan du tända ytterligare 10 med brytaren. Givetvis måste du sedan komma ihåg att slå av brytaren, annars tänds alla 12 nästa gång.
I princip får du ett system där du kan väja om 2 eller 12 armaturer skall gå via vakten.
Då tänds två när du kommer in, sedan kan du tända ytterligare 10 med brytaren. Givetvis måste du sedan komma ihåg att slå av brytaren, annars tänds alla 12 nästa gång.
I princip får du ett system där du kan väja om 2 eller 12 armaturer skall gå via vakten.
Men kan jag tvinga alla 12 att vara igång via brytaren då?
Blir det inte så att jag måste röra mig i rummet för att alla 12 ska vara igång då de går via rörelsevakten.
Tänker mig om jag ligger under en bil och skruvar och inte rör mig så slocknar hela garaget och jag måste ställa mig upp och flaxa
Blir det inte så att jag måste röra mig i rummet för att alla 12 ska vara igång då de går via rörelsevakten.
Tänker mig om jag ligger under en bil och skruvar och inte rör mig så slocknar hela garaget och jag måste ställa mig upp och flaxa
Eftersom lysrör är så långsamma hinner man ju både in i garaget och ut igen innan de börjar lysa något, åtminstone när det är kallt. Jag skulle satsat på en lämplig armatur med halogenlampa och inbyggd rörelsevakt med timer som går 5-10 min efter senaste detekterade rörelse.
Josth skrev:
Bra innovation...
Men jag har frostfritt i garaget och mina lysrör tänder på 0.5sek eller så.Josth skrev:
Har funderat på en helt separat lampa också enligt ditt förslag för att slippa krångla till det.
Har en sådan här i garaget för att slippa tända 1100W lysrör varenda gång: http://www.nimaab.se/se/art/valencia-ip44-med-hf-sensor.php (med 2x E27), fungerar fin-fint.