Martin_B
Har inte upptäckt detta förrän nu, men på en av grupperna sitter det en 16A passdel för diazed, samtidigt som hela slingan verkar använda 1,5mm FK!?!?

Själva säkringen har det suttit 10A i, och det är alltid det jag själv bytt till, men vid en närmare titt såg jag att det faktiskt sitter en grå 16A passdel i botten, istället för en röd 10A som det borde sitta.

Det måste väl ändå vara någon okunnig hemmapulare som bara säkrat upp utan att tänka på kabeldimension? Eller?

Känns som att jag bör byta den illa kvickt innan någon får för sig att trycka dit en 16A säkring bara för de "kan".
 
Det är en bra ide. När man fumlar i mörkret kanske man får fatt på en för kraftig säkring som olyckligtvis passar...
 
Martin_B
Bo.Siltberg skrev:
Det är en bra ide. När man fumlar i mörkret kanske man får fatt på en för kraftig säkring som olyckligtvis passar...
Vad är din erfarenhet Bosse, kan ledarna vara skadade om de har använt 16A säkring på den gruppen förut? Nu vet jag ju inte om det någonsin har använts en 16A säkring där överhuvudtaget, men passdelen är ju 16A så det är ju inte alls omöjligt. Det är kanske snarare högst troligt.

Om ledarna har gått varma så är det väl egentligen sträckan från gruppcentral till första kopplingsdosan som borde ha tagit mest stryk, åtminstonde om belastningen har varit någorlunda jämt fördelad mellan uttagen osv. Eller? För i så fall kanske det inte är fel att byta ledare mellan central och första kopplingsdosan?
 
Är det utanpåliggande kablar så är det troligen ingen fara alls, utom möjligen för uttagen. Är det infällt så finns en teoretisk risk att ledarna överbelastats. Du kan bäst själv bedöma risken här utifrån hur länge det har varit så här, och vad du vet om förra ägaren. Vad kan dom tänkas ha pluggat i uttagen på denna grupp? En spis? Elsvets? Värmefläktar?

För att det ska ha hänt något med ledningar och uttag ska dom ha kört närmare 4 kW på denna grupp under ganska lång tid, kontinuerligt under ett antal timmar, och dessutom upprepade gånger.

Jag tror inte du behöver oroa dig. Risken är nog betydligt större att något annat är i dåligt skick pga ålder och eftersatt underhåll ;)
 
Martin_B
Bo.Siltberg skrev:
Jag tror inte du behöver oroa dig. Risken är nog betydligt större att något annat är i dåligt skick pga ålder och eftersatt underhåll ;)
Hehe ja det är ju sant. Tror förra ägaren hade en del datorer och massa lampor samt en hel del annan elektronik. Sen har han väl haft lite kaffemaskiner osv på samma grupp. Svårt att säga. Men någon anledning borde det finnas att de satte en 16A passdel där. Men o andra sidan, så som du förmodligen tänker också, så behöver inte belastningen ha varit så mycket högre än 10A egentligen. De bytte säkert upp till 16A för säkringen gick titt som tätt så det kanske bara handlar om 2-3 extra ampere. Och det skall ju 1,5mm klara.

Det är mycket att tänka på i en ny kåk som man inte känner till så mycket om! :)

Edit: det är infällt i 16mm rör, dock med gott om plats och luft runt om röret, åtminstonde till första dosan från centralen sett.
 
Redigerat:
Det är väl i första hand kopplingspunkter som tar skada av värmen? Om du vill ha ännu fler skäl att inte oroa dig du kan ju titta i några dosor om det finns tecken på att det varit varmt i kopplingsklämmorna.

Erik
 
Martin_B
Avemo skrev:
Det är väl i första hand kopplingspunkter som tar skada av värmen? Om du vill ha ännu fler skäl att inte oroa dig du kan ju titta i några dosor om det finns tecken på att det varit varmt i kopplingsklämmorna.

Erik
Du menar att det skulle se lite brännt ut eller? Jag kan ta och kika lite.
 
Kika även i uttagen också i så fall. Har det suttit en 2 kW värmefläkt någonstans en längre tid så kan det synas i form av brända kontaktbleck.
 
T
Sannolikt har de säkrat upp för att säkringen gick på grund av startströmmen från skärm och dator samtidigt som kaffebryggaren var igång. :D
Många brukare med hög startström som startar samtidigt är ju en klassiker ifråga om att blåsa säkringar i kontorslandskap. CRT-skärmar som startar efter ett strömavbrott är en klassiker som brukar blåsa säkringar i kontorslandskap.
 
Martin_B
Kollat runt och allt verkar vara ok. Såg inget brännt eller onormalt på något sätt.
 
Martin_B
TechMark skrev:
Sannolikt har de säkrat upp för att säkringen gick på grund av startströmmen från skärm och dator samtidigt som kaffebryggaren var igång. :D
Många brukare med hög startström som startar samtidigt är ju en klassiker ifråga om att blåsa säkringar i kontorslandskap. CRT-skärmar som startar efter ett strömavbrott är en klassiker som brukar blåsa säkringar i kontorslandskap.
Hehe ja så kan det ju ha varit. Vi får hoppas på det :)
 
Såg en elcentral förra veckan där någon hade säkrat en FK 1,5 med 16A.
Trots detta fungerade inte den häll på 6kw 230v och ugn 3,5kw 230v som var inkopplad på den gruppen.
Konstigt...
 