Altan & uteplats (forum) Annonsera Arkitektritat & extern design (forum) Arkitektur Badrum Badrum (forum) Bastu (forum) Belysning (forum) Bilder Biobränsle (forum) Bloggar Bygga Bygglov (forum) Byggnadsvård (forum) Cookies Ekonomi & Juridik El (forum) El & Teknik Facebook Fasad (forum) Forum Fjärrvärme & gas (forum) Fritidshus (forum) Fråga experten, advokat Fråga experten, arkitekt Fråga experten, byggnadsingenjör Fråga experten, byggnadsvårdare Fråga experten, elingenjör Fråga experten, inredningsarkitekt Fråga experten, plattsättare Fråga experten, trädgårdsdesigner Fråga experten, vvs-konsult Färg, måla & tapetsera (forum) Fönster & dörrar (forum) Försäkringar (forum) Golv (forum) Grund & Mark Grund & markarbeten (forum) Hantverkare (forum) Hemma hos (forum) Hustillverkare (forum) Information & feedback (forum) Inredning (forum) Isolering (forum) Juridik (forum) Kontakta oss Kök (forum) Kök & Inredning Köpa & sälja hus (forum) Köpes & bytes (forum) Länkguiden Lösvirke & timmerhus (forum) Medlemmar Miljö & hälsa (forum) Möbelsnickeri (forum) Nyheter Nyhetsbrev Olja & el (forum) Om Byggahus.se Ordlista Planlösningar (forum) Pool (forum) Priser, kalkyler, fastighetsskatt m m. (forum) Rapportera fel Redax blogg Quiz Referenser hantverkare & entreprenörer (forum) Regler Renovera Småhus, garage, friggebod, m m. (forum) Socialt & projekt (forum) Solvärme & vindkraft (forum) Start Stenhus (forum) Säljes & skänkes (forum) Tak & vind (forum) Teknik (forum) Tillbyggnad (forum) Tipsa redaktionen Tomt & Trädgård Tomter (forum) Träd, buskar, häckar & gräsmattor (forum) Trädgård allmänt (forum) Trädgårdsmaskiner (forum) Tvättstuga (forum) Vatten & avlopp (forum) Ventilation (forum) Verktyg, maskiner & fordon (forum) Vitvaror (forum) Värme Värme allmänt (forum) Värmepumpar (forum) Växthus (forum) Wiki Övriga diskussioner (forum)
Skriv svar Nytt ämne
  1.    länk #1
    JOW
    Senior medlem Medlem: Sep 2008
    Län: Uppsala
    Inlägg: 1 270

    Arbetsbrytare bergvärmepump - placering.

    Nuläge.
    Färdigkopplad elcentral inomhus.
    Bergvärmepumpen kommer dras direkt till fasadmätarskåpet, de står rygg mot rygg (lite isolering mellan bara).
    Min elektriker tyckte att det var enklast så.

    Så det som är kvar för mig att göra:
    Dra en 20mm slang rakt genom väggen till fasadmätarskåpet för matningen.
    Dra en till slang för strömkännarna för eventuell effektvakt.
    Dra slang för utegivare.
    Dra slang för innegivare.

    20mm slangen för matningen kommer dras för sig, de andra tre kommer gå ut bredvid varandra, allihopa på en höjd av 190-200cm över golv.

    Tilltänkt pump Nibe F1245, då kommer ju min fundering:

    Måste arbetsbrytaren sitta i direkt anslutning till pumpen, eller kan den lika gärna sättas på dinskenan i fasadmätarskåpet?
    Den är ju låsbar, så den kan låsas vid eventuellt arbete.

    Min tanke är att jag då bara får ett rörutlopp 10cm över pumpens överkant, och att detta gör det enkelt/enklare med rördragning.
    På F1245 så sitter alla röranslutingar i topp i bakkant.

    Och till sist, arbetsbrytaren kan inte sättas vid sidan om pga planlösning och volymförstorare etc.

  2.    länk #2
    Rrrrrs avatar
    Gudfader Medlem: May 2008
    Län: Västerbotten
    Inlägg: 4 698

    Det klart bästa är om brytaren sitter så att man kan se den från värmepumpen. Då behöver man ej låsa brytaren för att säkert kunna arbeta på pumpen i framtiden (service osv)
    EL-intresserad datanörd

  3.    länk #3
    Fullvärdig medlem Medlem: Jan 2005
    Inlägg: 302

    Jag satte min arbetsbrytare på väggen precis ovanför min F1245.

    Praktiskt och nästan osynligt .

  4.    länk #4
    Glufsglufss avatar
    Gudfader Medlem: Mar 2010
    Län: Uppsala
    Inlägg: 4 315

    Det går ju också ganska ofta att sätta brytaren på själva skalet av pumpen, eller på någon typ av metall som kanske går från tak med kablar osv osv, jag har sett och gjort div olika varianter för att det just inte finns lämpligt ställe på kringliggande väggar.

  5.    länk #5
    Patrik_Heds avatar
    Gudfader Medlem: Oct 2008
    Ålder: 21
    Län: Gävleborg
    Inlägg: 6 057

    Ja, svaret är dosplåt!

  6.    länk #6
    Gudfader Medlem: Jun 2006
    Inlägg: 6 784

    Och säkerhets/arbetsbrytare för montage på skena, det finns kanske men jag har aldrig sett en ??

  7.    länk #7
    Glufsglufss avatar
    Gudfader Medlem: Mar 2010
    Län: Uppsala
    Inlägg: 4 315

    Och säkerhets/arbetsbrytare för montage på skena, det finns kanske men jag har aldrig sett en ??
    Tvåpolig säkring???

  8.    länk #8
    Rrrrrs avatar
    Gudfader Medlem: May 2008
    Län: Västerbotten
    Inlägg: 4 698

    Finns ju huvudbrytare.
    EL-intresserad datanörd

  9.    länk #9
    Gudfader Medlem: Jun 2006
    Inlägg: 6 784

    Som fyller kraven för säkerhetsbrytare?

  10.    länk #10
    Rrrrrs avatar
    Gudfader Medlem: May 2008
    Län: Västerbotten
    Inlägg: 4 698

    Är inte kravet för att vara säkehetsbrytare att den är låsbar, har lägesindikering och minst 3mm brytavstånd (eller nåt sånt)

    Tror de flesta huvudbrytare klarar detta. Eller?
    EL-intresserad datanörd

  11.    länk #11
    Gudfader Medlem: Jun 2006
    Inlägg: 6 784

    Den ska även ha synligt brytsälle, den ska vara låsbar BÅDE till och från, den ska ha till uppgift att vara just en säkerhetsbrytare och inget annat. Och sedan kommer jag i hastigheten inte på nått mer. Och den ska om möjligt sitta vid/på "apparaten" för att man ska se vad den bryter. Det kan ju vara många andra yrkesgrupper än elektriker som vill göra en apparat spänningslös. sitter då brytaren i ett annat utrymme är det rätt säkert att det kan bli lite knepigt att veta om den finns och i så fall vart den sitter.

  12.    länk #12
    JOW
    Senior medlem Medlem: Sep 2008
    Län: Uppsala
    Inlägg: 1 270

    Det var precis så jag tänkte, och i en villa, hur många elektriker är det i praktiken som jobbar på ett och samma objekt/fastighet.
    Är det därmed även låsbart så kan inte jag se någon fara.
    Jag jobbar på en processindustri där vi inte har några arbetsbrytare alls, tjaa, finns väl något undantag som bekräftar regeln, typ nån liten skitfläkt nånstans... men i övrigt så är allt samlat i ställverk.
    Men i övrigt så gör driftpersonalen en avställning, låser lastbrytare, säkrar ur, signerar på papper att det är gjort...

    Rrrrr: huvudbrytare ja...
    Se text på denna länk.
    Det var lite så jag tänkte.

  13.    länk #13
    JOW
    Senior medlem Medlem: Sep 2008
    Län: Uppsala
    Inlägg: 1 270

    Är man flera som jobbar samtidigt så har man ju en såndär bygel för flera lås, där var o en hänger på sitt eget.
    Typ som en sax man viker in i hålet för låsning.
    Då radas det upp ett gäng hål som man kan sätta ett lås i.

  14.    länk #14
    Gudfader Medlem: Jun 2006
    Inlägg: 6 784

    Det är INTE bara elektriker som ska lita på säkerhetsbrytaren, även den som ska byta en fläkt ska kunna hitta brytaren och lita på att fläkten inte startar när han har fingrarna i propellern.
    Att jämföra med industrin är överhuvud taget inte relevant.

  15.    länk #15
    JOW
    Senior medlem Medlem: Sep 2008
    Län: Uppsala
    Inlägg: 1 270

    Nej, men fortfarande, oavsett om du är elektriker eller inte så får man ju ta sitt eget ansvar och låsa.
    Får man för sig att spänningssätta och det sitter ett lås där, så hämtar man ju inte bultsaxen bara för att det råkar vara tomt i rummet.

    Det var en sånhär jag menade i förra inlägget (det finns väl lite olika varianter):

Om detta ämne