Gudfader
Medlem: Jan 2008
Län: Värmland
Inlägg: 4 084
Det finns inget sådant krav vad jag vet. Men det kräver ju lite mer av brukaren då 16A CEE-uttag vanligen är avsäkrade med just 16 A. En fritt förlagd (fast eller löst och med normal omgivningstemperatur) 1.5 mm2 kabel tål 16 A, men den får inte vara hur lång som helst pga utlösningsvillkoret.
Junior medlem
Medlem: Jan 2012
Län: Skåne
Inlägg: 71
Anslutningsledningar och korta interna ledningar får man gå ner i dimension på.
Det är inget ovanligt att anslutningsledningar som är godkända för 16A endast är 1.5kvmm.
Jämför att ett vanlig schukouttag (enfas) får vara avsäkrat 16A, och det finns godkända skarvsladdar/grendosor med 3*1mm2 (och fram till ganska nyligen 3*0,75mm2 som man givetvis får fortsätta använda så länge de är i okej skick).