Hej,
Tänkte bara uppdatera lite i denna tråd. Jag har som sagt nu insett att det är ej något fel på koppling / installation.
Felet är tydligen; soft start i trafo krockar med soft start i dimmer. Förhoppningsvis löser jag problemet genom att byta ut mina 2 st HT2210 till 2 st HT4210, som ej har soft start. Jag har ännu inte fått mina trafos men förhoppningsvis kommer de med Schenker imorgon. Postar när jag har installera och testat nya konfigurationen.
Att det surrar i lamporna är förmodligen "ljuskällan" som surrar. Även fast jag har köpte lampor med "lite" bättre kvalité så kan tråden i dem vara dålig. Jag skall testa med att byta ut 1 st lampa och se om surret försvinner.
Trafo skall heller inte surra störande. Det kan dock bli resonans då man dimmar, men det skall ej vara störande.
Nykomling
Medlem: Dec 2011
Län: Uppland
Inlägg: 10
Hej igen,
Jag har nu löst problemet genom att byta ut mina HT2210 till 4210. Allt fungerar!
Om ni har samma problem med HT2210 och dimmer med soft start. Byt till HT4210. Den innehåller ej soft start som HT2210 gör.
Nykomling
Medlem: Dec 2011
Län: Uppland
Inlägg: 10
Hej Bo,
Det tycker jag också! Även elektriker har svårt att klura ut detta. Det är svårt att veta tekniken i trafo när den ej skrivs ut. Hade du vetat detta vid köp hade du ej valt en trafo med soft start. Nu tänkte jag ej på detta då jag valde en trafo för långa kablar på sekundär sidan. Vad jag förstår innehåller nästan alla dimmers soft start. Då kan man fråga sig varför man forsätter att tillverka en trafo som innehåller soft start när man vet att detta krockar ihop med soft start på dimmern. Hade detta stått hade jag ej valt denna trafo eller bytt direkt vid köp. Efter jag nu gått denna långa krångliga väg har jag lärt mig väldigt mycket gällande downlights och 12v/11,5v system. Vad jag förstår hade jag ej behöva bytt från 1,5 till 2,5 mm2 på spottarna heller men enligt rekommendation skall man använda sig av 2,5 mm2 och totallängden överstrider 10 meter på sekundär sidan pga höga belastningen av ampere?!?! och du kan märka av spänningsfall...?!
Ett tips!
Om ni andra skall installera downlights med 11,5 v på sekundär sidan. Tänk på att välja en trafo utan soft start då oftast alla dimmers har denna funktion. Det där med att belasta trafo med inte mer än 70% stämmer inte på Hytroniks/SG's. Då den är konfigurerad att 70% belastning är 210w (i mitt fall). Den har också en teknik som gör att den ej skall få spänningsfall men som sagt över 10 meter med 1,5 mm2 kan du uppleva spänningsfall. Dra därför för att vara säker 2,5 mm2 till dina spottar. I vissa hinkar som du kan beställa, följer det med värme isolering att trä på kablarna.
I princip så skulle det gå att tillverka en trafo som själv automagiskt mjukstartar ifall den matas av något som slår på full ström direkt, men inte mjukstartar själv ifall den matas av något som mjukstartar och/eller dimmar.
Mjukstart är för övrigt rätt bra för att lampor ska hålla länge.