Hej,
Jag har ett litet problem. Jag har 12 st downlights 35w. Dessa 12 st är uppdelade på 2 x Hytronik HT2210 (dvs 6st vardera). Jag har även 2 st ELKO 315GLE FV dimmers och 1 st ELKO dubbeltrapp. Problemet för mig är att det surrar från trafo och lamporna. Ljudet är inte högt men tillräckligt för att man ska störa sig på det. Det är också problem med att "ibland" slutar trappen att fungera. Det går då endast att tända på dimmers. När jag har väl tänt fungerar trappen igen :S . Dimmer är av form traling edge (bakkant) som det skall vara för den elektroniska trafon. Ledningarna överstrider heller inte 20 m och belastningen överstrider inte 210w per trafo och inte 310 w för dimmern. Kan inte riktigt klura ut varför det blir så här. Vet ni? Eller behöver jag byta trafo, dimmer? Kan det vara felkopplat? Har försökt höra med elektrikern men han påstår att det kan vara så att de låter lite av dessa downlights.
Mvh,
Eriikoo
Jag har ett litet problem. Jag har 12 st downlights 35w. Dessa 12 st är uppdelade på 2 x Hytronik HT2210 (dvs 6st vardera). Jag har även 2 st ELKO 315GLE FV dimmers och 1 st ELKO dubbeltrapp. Problemet för mig är att det surrar från trafo och lamporna. Ljudet är inte högt men tillräckligt för att man ska störa sig på det. Det är också problem med att "ibland" slutar trappen att fungera. Det går då endast att tända på dimmers. När jag har väl tänt fungerar trappen igen :S . Dimmer är av form traling edge (bakkant) som det skall vara för den elektroniska trafon. Ledningarna överstrider heller inte 20 m och belastningen överstrider inte 210w per trafo och inte 310 w för dimmern. Kan inte riktigt klura ut varför det blir så här. Vet ni? Eller behöver jag byta trafo, dimmer? Kan det vara felkopplat? Har försökt höra med elektrikern men han påstår att det kan vara så att de låter lite av dessa downlights.
Mvh,
Eriikoo
Ja tyvärr så är det bägge trafos som låter. :/ Elektrikern påstår att han har installerat samma "rigg" flertal gånger, verkar bara jag som klagar på "brum"/"surrandet" isf. Jag ska prova att koppla ur 1 st lampa på vardera trafos och testa. Vet att det kan surra om trafos sitter monterad i en garderob på trä (som min gör) men då bör det inte surra i lamporna?! Alternativet är att koppla förbi dimrarna och se om det hjälper. Kan du förstår varför det inte fungerar med trappen ibland? Är det en felkoppling eller är det så att den inte skickar rätt "puls" ibland?!
EDIT:
Kanske ska tillägga att lampornas kablar ligger separata men är kopplade i en kopplingsdosa och går från där direkt in på 1 port i trafon. Den skall klara det enligt elektrikern.
EDIT:
Kanske ska tillägga att lampornas kablar ligger separata men är kopplade i en kopplingsdosa och går från där direkt in på 1 port i trafon. Den skall klara det enligt elektrikern.
Redigerat av moderator:
En del trafos klarar av max belastningen på 1 port men inte alla, där har han säkert rätt för annars hade troligtvis trafon slagit ifrån direkt.
Som du skrev, prova att koppla ur en lampa och om inte det fungerar, prova att byta en trafo.
Att trappomkopplingen inte fungerar ibland låter som att han blandat ihop mellantrådarna.
Som du skrev, prova att koppla ur en lampa och om inte det fungerar, prova att byta en trafo.
Att trappomkopplingen inte fungerar ibland låter som att han blandat ihop mellantrådarna.
Att elektrikern säger att det bara är du som klagat beror nog på att han just bara lyssnat på vilka som orkat klaga istället för att göra en riktig studie på hur folk upplever ljudet. (Jag kräver absolut inte att en elektriker ska syssla med sånt, däremot är det nog bra att veta att det är inte säkert att en elektriker känner till riktigt hur kunderna upplever grejerna).
Okej, jag har labbat/testat utrustning mer. Det är solklart att något är fel men vad är frågan. Skulle uppskatta förslag. Det är så lustigt men iaf, när du har full styrka på dimmern fungerar även trappen i varmt läge. Stänger du av och låter systemet vara så fungerar inte trappen (kallt läge) som den ska, ibland, bara ibland. Dimmar du ner lite och låter systemet vara kallt fungerar inte trappen alls. Det knasar sig också att tända på dimmern om lamporna är dimrade lite (eller mycket, spelar ingen roll) och systemet är kallt. Allt fungerar fint när systemet väl är varmt (alltså varit tänt). Installationen på RS 315GLE står det att du kan välja vara trappen skall vara (valfritt motstånd osv.). Nu är trappen inkopplad på ström och dimmrarna på slav. Ska tydligen gå att göra så enligt beskrivningen dvs då att allt är koppla så som själva dimmer beskrivninen vill att det ska vara. Om nu inte en tråd är vänd fel eller om det skulle kunna vara ett annat fel tex koppling från dimmer till trafo m.m. Har funderar på detta i timmar nu. Trött i huvudet och kan inte komma fram till en lösning. Jag får be om ursäkt för att det är rörigt i beskrivningen. Kortfattat:
Dimmar du ner och systemet är kallt. Fungerar det inte att tända som det ska. Är systemet varmt, fungerar det (även vid dim). Om systemet är kallt och dimmer på max, då fungerar det att tända.
Tyvärr så skiljer sig denna bruksanvisning lite från den jag har (som följde med dimmern) då den här saknar "trappkoppling".
http://elko.se/elko2_sve/frontend/documents/SVE/Bruksanv3670.pdf
Mvh,
Eriikoo
Dimmar du ner och systemet är kallt. Fungerar det inte att tända som det ska. Är systemet varmt, fungerar det (även vid dim). Om systemet är kallt och dimmer på max, då fungerar det att tända.
Tyvärr så skiljer sig denna bruksanvisning lite från den jag har (som följde med dimmern) då den här saknar "trappkoppling".
http://elko.se/elko2_sve/frontend/documents/SVE/Bruksanv3670.pdf
Mvh,
Eriikoo
Redigerat av moderator:
Klicka här för att svara