Flera undercentraler till samma plint
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 858 inlägg
M25
En ny fråga har dykt upp. I huvudcentralen där jag går över till 5-ledat system skall jag då ansluta min nya 5 ledade kabel med både N och Jord på jordskenan eller N på nollskenan och Jord på jordskenan? ( Jord och nolla är ju byglade i detta skåp men anslutning av jord och nolla kanske ändå har betydelse vid t.ex mätning?)
N-ledare på N-skena och PE-ledare på PE-skena är väl mest korrekt, men även det ena alternativet är ok.
http://fluxio.se/media/kunena/attachments/301/2010Faktablad3PEN.pdf
http://fluxio.se/media/kunena/attachments/301/2010Faktablad3PEN.pdf
Skulle även vilja kolla med er om 6mm kabel är ok i 5 ledarsystem för 25A säkring?
Jo jag har redan skjutit, men vill trippelkolla en del. Du skriver 'normalt' sett vad är inte 'normalt sett'. Nu väckte du min nyfikenhet...
Tex om den är dragen i ett onormalt varmt utrymme eller i en kraftigt isolerad byggnadsdel, och det ska då vara rejäla avvikelser från vad man vanligtvis gör för att det ska vara något att tänka på. Ligger den utvändigt eller i ett rör som ligger ytligt och normala rumstemperaturer är det exempelvis ok.
Ok, ständigt lär man sig nåt nytt...