Vi byter nu ut de tre gamla elradiatorerna i vardagsrummet från 70-talet till nya LVI-elradiatorer. Hittills är endast två inkopplade medan den tredje anslutningen står tom. Av de två inkopplade radiatorna fungerar nu endast den som har en gul/grön jordkabel samt en blå och en svart kabel från väggen. Övriga två anslutningar har endast blå och svarta kablar från väggen.
Frågan är om alla radiatorerna måste vara inkopplade för att fungera och beror det i så fall på seriekoppling. Eller finns det annan trolig orsak till att en radiator av två inkopplade inte fungerar? Av olika skäl kan vi ännu inte koppla in en tredje.
Frågan är om alla radiatorerna måste vara inkopplade för att fungera och beror det i så fall på seriekoppling. Eller finns det annan trolig orsak till att en radiator av två inkopplade inte fungerar? Av olika skäl kan vi ännu inte koppla in en tredje.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 215 inlägg
Ja, alla radiatorer måste vara kopplade alt. koppla ihop trådarna med toppklämmor (kopplingsmatriel). Det beror på parallellkoppling och att det är vidaresytt från radiator till radiator. Vidarekopplar du inte fasen t.ex. så får de nästkommande radiatorer ingen fas.
//Patrik
//Patrik
Är det rätt spänning på dom nya radiatorerna?
Kolla inkopplingen i den som fungerar, troligen har du inte fått med fasen eller nollan till nästa radiator..
Enk Projektet
Till den LVI-radiator som fungerar finns det endast tre trådar från väggen. Nämligen svart (fas) samt blå (nolla) och gul/grön (jord). Enligt fabriken ska dessa placeras på plintar nr 1 (fas), 2 (nolla) och 3 (jord). Plintar nr 4 och 5 ska vara tomma.
Detta är ju all inkoppling som kan ske eftersom den medföljande kopplingsdosan sköter resten. Kanske är det som Patrik_Hed skriver?
Till den LVI-radiator som fungerar finns det endast tre trådar från väggen. Nämligen svart (fas) samt blå (nolla) och gul/grön (jord). Enligt fabriken ska dessa placeras på plintar nr 1 (fas), 2 (nolla) och 3 (jord). Plintar nr 4 och 5 ska vara tomma.
Detta är ju all inkoppling som kan ske eftersom den medföljande kopplingsdosan sköter resten. Kanske är det som Patrik_Hed skriver?
Ok, kolla i kopplings dosan i stället...har du kopplat isär något mer än att ta bort radiatorn?
Ligger dom på samma fas i centralen?
Ligger dom på samma fas i centralen?
Den medföljande kopplingsdosan är ju praktiskt taget integrerad i LVI-radiatorn och några felkopplingar är därför inte möjliga att göra, om man bortser från nämnda fem plintar.
Jag har endast tagit bort de tre radiatorerna för utbyte och inget annat. Vardagsrummet har totalt tre radiatorer som ligger under samma säkring i centralen.
Jag har endast tagit bort de tre radiatorerna för utbyte och inget annat. Vardagsrummet har totalt tre radiatorer som ligger under samma säkring i centralen.
Redigerat:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 845 inlägg
Du behöver följa upp hur det är kopplat. Om du bara har tre trådar "från väggen" vid den fungerande radiatorn så måste det finnas en kopplingsdosa någonstans som matar de andra två kopplingspunkterna (om du är säker på att samma säkring (och endast 1 säkring) matar alla tre).
Att det inte finns en skyddsjordsledare framdragen till de andra två radiatorerna är också märkligt och behöver följas upp. Dina nya radiatorer kräver uppenbarligen jord, och om alla vanliga uttag i rummet är jordade så måste då också radiatorerna vara jordade.
Att det inte finns en skyddsjordsledare framdragen till de andra två radiatorerna är också märkligt och behöver följas upp. Dina nya radiatorer kräver uppenbarligen jord, och om alla vanliga uttag i rummet är jordade så måste då också radiatorerna vara jordade.
Moderator
· Stockholm
· 57 831 inlägg
Man blir ju lite orolig att det gulgröna inte alls är jord. Det finns ju elradiatorer med slavkoppling, dvs en radiator i rummet har termotstat som styr både den och övriga radiatorer i rummet. Någon skulle ha kunnat missbruka gröngul som "slavmatning". I så fall kan den nuvarande inkopplingen som skyddsjord vara farlig.
Moderator
· Stockholm
· 57 831 inlägg
OM det stämmer som du skriver i tråden, att det bara kommer ut 2 trådar till de där radiatorerna,och att de nu fungerar när alla är inkopplade, så känns det som något är rejält fel, typ att radiatorerna faktiskt är seriekopplade rent elektriskt, i så fall får du bara halva spänningen över var och en av radiatorerna och en fjärdedel av den effekt de skall lämna.
Dessutom så är det ett troligen elsäkerhetsmässigt fel att det inte finns jordning fram till de sista 2 radiatorerna.
Iom. att de antagligen nu har elektroniska termostater så kan det bli ännu lustigare fenomen om de är seriekopplade.
Dessutom så är det ett troligen elsäkerhetsmässigt fel att det inte finns jordning fram till de sista 2 radiatorerna.
Iom. att de antagligen nu har elektroniska termostater så kan det bli ännu lustigare fenomen om de är seriekopplade.
Du gör mig fundersam! Dels beträffande radiatorernas effekt och dels säkerheten. Effekten är svår för mig att bedöma förrän det blir betydligt kallare.hempularen skrev:OM det stämmer som du skriver i tråden, att det bara kommer ut 2 trådar till de där radiatorerna,och att de nu fungerar när alla är inkopplade, så känns det som något är rejält fel, typ att radiatorerna faktiskt är seriekopplade rent elektriskt, i så fall får du bara halva spänningen över var och en av radiatorerna och en fjärdedel av den effekt de skall lämna.
Dessutom så är det ett troligen elsäkerhetsmässigt fel att det inte finns jordning fram till de sista 2 radiatorerna.
Iom. att de antagligen nu har elektroniska termostater så kan det bli ännu lustigare fenomen om de är seriekopplade.
Om det är en felinstallering så gäller det alla våra 144 radhus i området som är byggda 1971 av Riksbyggen. Vi har ägt vårt hus hela tiden och inga förändringar av elsystemet har skett. Alla våra radiatorer har fungerat felfritt under åren och dessa tre är de första som vi byter ut.
Du verkar kunna dessa frågor, vad säger ni övriga som behärskar ämnet?
Moderator
· Stockholm
· 57 831 inlägg
har du (eller kanske någon granne) möjlighet att mäta spänning på trådarna?
I installationer av din ålder så är det tillåtet med ojordade prylar, men kravet är då att det får inte finnas något jordat i rummet. Alternativt så skall allt vara jordat (även lamputtag i taket), blandad jord och ojordat är farligt för då kan man ha ett fel (ett enkelfel) i en apparat så att den blir spänningsförande, om du då råkar vidröra både den felaktiga appaten och en jordad apparat samtidigt så uppstår en akut livsfarlig situation. Dvs. det räcker med ett enkelfel fr att det skall blir livsfarligt, principen är att farliga situationer skall bara kunna uppkomma om mer än ett fel samverkar.
I installationer av din ålder så är det tillåtet med ojordade prylar, men kravet är då att det får inte finnas något jordat i rummet. Alternativt så skall allt vara jordat (även lamputtag i taket), blandad jord och ojordat är farligt för då kan man ha ett fel (ett enkelfel) i en apparat så att den blir spänningsförande, om du då råkar vidröra både den felaktiga appaten och en jordad apparat samtidigt så uppstår en akut livsfarlig situation. Dvs. det räcker med ett enkelfel fr att det skall blir livsfarligt, principen är att farliga situationer skall bara kunna uppkomma om mer än ett fel samverkar.
Moderator
· Stockholm
· 57 831 inlägg
Det kan tänkas att din eldragning är avsedd för 400V radiatorer, om då en av de 3 faserna är borta, säkringen utlöst, eller tråden urkopplad, då kommer du att driva de 2 radiatorerna i serie med 400V, spänningsdelning ger då 200V på var och en av dem (när bådas termostater är igång) du kommer att få ca 75% av effekten.
Tänk dig en triangel, det är 400V mellan hörnen i triangeln, strecken motsvarar radiatorerna, om då ett hörn kopplas bort från matningen, då kommer strömmen mellan de 2 kvarvarande hörnen att gå ena vägen genom 2 radiatorer istället för en.
Tänk dig en triangel, det är 400V mellan hörnen i triangeln, strecken motsvarar radiatorerna, om då ett hörn kopplas bort från matningen, då kommer strömmen mellan de 2 kvarvarande hörnen att gå ena vägen genom 2 radiatorer istället för en.
Redigerat: