Hej!
Jag behöver råd med följande installation.
Jag har tänkt koppla en strömkälla via en kron-brytare till 2 separata led-källor via EN transformator. Frågan är vilken ordning som är smidigast?
Jag tänker mig följande:
L och N till transen, L (ut) från trans till brytaren, från brytaren till lamporna, från lamporna till N (ut) på transformatorn. Funkar detta?
/Peder
Brukligt är att bryta på primärsidan d.v.s. inkommande till trafon. Strömmatade LED får i princip aldrig brytas på sekundärsidan. Risk för haveri annars....
Nykomling
Medlem: Aug 2011
Län: Stockholm
Inlägg: 2
Det var det jag trodde, vill ju inte ha ström genom transen vid släckt.
Det är en ny transformator från Hide-a-lite (30W, 24V).
Gamla lysrörsarmaturen var kopplad med brytaren innan transen, anledningen till att jag vill ha den efter är att jag inte ser möjligheten till att ha 2 separata lampor annars..? kan jag ha brytaren innan transen och ändå tända lamporna separat? Transformatorn har ju bara en IN/UT...
Vad är anledningen till att du vill ha separata tändningar? I så fall får du skaffa 2 trafos, om inte brytning är möjlig/tillåten på sekundärsidan. Du skriver att du tänker använda strömkälla i 1:a inlägget, sen i 4:e skriver du att det är 24V, vilket gäller? Posta gärna lite länkar till prylarna du tänker använda.