3 305 läst ·
10 svar
3k läst
10 svar
Val av säkring för maskiner
Medlem
· blekingelän
· 212 inlägg
Hejsan, i mitt garage har jag en cirkelsåg på 1800w
Problemet är att när jag ska sätta på den så
går säkringen hela tiden. Avsäkrat 10A Hager , automatsäkring kategori B ..
Vilken säkring måste jag använda för att den ska klara startströmmen
som jag tror blir för stor för kat B säkringen.
Problemet är att när jag ska sätta på den så
går säkringen hela tiden. Avsäkrat 10A Hager , automatsäkring kategori B ..
Vilken säkring måste jag använda för att den ska klara startströmmen
som jag tror blir för stor för kat B säkringen.
Medlem
· blekingelän
· 212 inlägg
Okej tack ska testa C
, har en massa hemma!
Är det i regel ju högre bokstav desto trögare är säkringen?
Är det i regel ju högre bokstav desto trögare är säkringen?
Medlem
· blekingelän
· 212 inlägg
okidoki.. har bytt till 10 C nu och det funkar perfekt nu, nu är farsan glad. 
brukar man använda tex
B = hushålls maskiner
C = hantverk maskiner
D = kraftigare maskiner ..
Vilka använder ni standard i en ny central i villa ?? Kör ni alltid med C för vara
säkra på det räcker?
brukar man använda tex
B = hushålls maskiner
C = hantverk maskiner
D = kraftigare maskiner ..
Vilka använder ni standard i en ny central i villa ?? Kör ni alltid med C för vara
säkra på det räcker?
Renoverare
· Gävleborg
· 8 215 inlägg
Även jag brukar köra med C. VI har ju dammsugare på 2 kW i ett hushåll...
//Patrik
//Patrik
D ska man passa sig för.
Eller rättare sagt, man måste kontrollera förimpedans och utlösningsvillkor innan man sätter in en, för en D-dvärg ställer höga krav på matande nät.
C-dvärgar fungerar på de flesta ställen, men med långa ledningar så kan även dessa bli för mycket.
Har man rent resistiva laster laster eller till största delen resistiva så funkar B alldeles utmärkt, då det inte är någon förhöjd startström.
Exempel, tvättmaskin, torktumlare, torkskåp, varmvattenberedare, vattenkokare, kaffebryggare, spis/ugn, frånluftsvärmepump.
Eller rättare sagt, man måste kontrollera förimpedans och utlösningsvillkor innan man sätter in en, för en D-dvärg ställer höga krav på matande nät.
C-dvärgar fungerar på de flesta ställen, men med långa ledningar så kan även dessa bli för mycket.
Har man rent resistiva laster laster eller till största delen resistiva så funkar B alldeles utmärkt, då det inte är någon förhöjd startström.
Exempel, tvättmaskin, torktumlare, torkskåp, varmvattenberedare, vattenkokare, kaffebryggare, spis/ugn, frånluftsvärmepump.
Klicka här för att svara