Hittat downlights på kjell.com men inte köpt ännu. Såg lamporna hade en slags kontakt i förpackningen (3st halogenlampor). Men trafon hade bara två utgångar på sekundären (2x plus/minus) under plastkåpa. Hur kopplas det då in? Hade tänkt köpa en större trafo med för jag ska ha 5x20w på ett ställe och medföljande trafo pallar bara 70VA. Men den större hade bara + och - på utgången.

Hur brukar man koppla ihop allt med trafon och funkar det nedan bra ihop tror ni?

http://www.kjell.com/?item=44227&path=45000000,51000000
http://www.kjell.com/?item=63428&path=45000000,45500000,46500000
 
Japp, det funkar... Max 2 meter mellan sista lampan och trafon.
Vart skall du montera lamporna?
 
Under överskåp i kök bl.a. ovanför diskbänk. Längden 2m är väl beroende på tjocklek av kabel dvs vill man dra lite längre får man sätta på tjockare kabel?

Parallell eller seriekopplar man om man ansluter säg 5 lampor till samma trafo?
 
1 =Nej, max 2 meter annars kan den ge strörningar
2 = Parallell

Snyggare och enklare med 1 ramp och 5st 20Wattare.
 
el_richard skrev:
1 =Nej, max 2 meter annars kan den ge strörningar
2 = Parallell

Snyggare och enklare med 1 ramp och 5st 20Wattare.
Ramp?

Ok bänken är 280cm så med trafon på mitten är avståndet lugnt.
 
Ramp:

exempelvis denna från clasohlson

art:
36-3321 Aluminium3x20W




LargeImageViewer.aspx
Om du har en lång bänk köp två eller tre ramper och koppla på samma tändning, snyggare resultat och enklare installation!

/T
 
Jag har list vid ytterkant så utseende spelar ingen roll. Tack ändå :)
 
O
el_richard skrev:
Japp, det funkar... Max 2 meter mellan sista lampan och trafon.
http://www.byggahus.se/forum/el/168436-goer-man-verkligen-sahaer-2.html#post1284685
Steamboy skrev:
Vad Patrik menade var:
Elektroniska transformatorer har en begränsning i hur långa ledningar man kan ha till sina spotlights. En vanlig begränsning är 2 meter. Det är inte alls säkert att det gäller för just dina spotlights. I databladet som följde med står vad som gäller för dem. Behöver du ha längre avstånd kan det gå att byta till en annan transformator men det är inte alls säkert att det går med just dina spotlights. Än en gång får du läsa databladet eller fråga i affärren där du köpt dem.

Byt ut Patrik mot el_richard och fundera över skillnaden mellan att veta och att förutsätta.
 
Steamboy skrev:
[länk]

Byt ut Patrik mot el_richard och fundera över skillnaden mellan att veta och att förutsätta.
Han länkar ju till en trafo...

Trafos för längre ledningslängder brukar vara betydligt större än vanliga trafos. Förmodligen säljs inte ens sådana på Kjell & co. Så går nog att förutsätta att det är max 2 m som gäller.

//Patrik
 
O
Du förstod inte vad min poäng eller hur? :rolleyes:

Vad jag försökte få dig att förstå är att du ofta skriver bra saker fast på ett naivt och oeftertänksamt sätt och därmed lurar folk som inte vet bättre. Tänk på att de du skriver riktar sig till vanliga människor utan elkunskaper och inte till andra elektriker.

Om herr och fru Svensson läser det du skrev så är det lätt hänt att de lämnar forumet med en missuppfattning att alla spotlights alltid har en begränsning på 2 meter. Om de däremot läser vad jag skrev så vet de istället att det beror på märke och modell. Att 2 meter är en vanlig längd men att det finns transformatorer som klarar andra längder också. Vilken av dessa två texter tror är till störst hjälp? ;)

Nu är det inte bara du som gör så. Men eftersom du verkar spendera 95% av all din lediga tid hängandes här så sticker du ut lite extra när du skriver tre gånger så mycket som alla andra tillsammans! d^_^b
 
Redigerat:
Steamboy skrev:
Du förstod inte vad min poäng eller hur? :rolleyes:

Vad jag försökte få dig att förstå är att du ofta skriver bra saker fast på ett naivt och oeftertänksamt sätt och därmed lurar folk som inte vet bättre. Tänk på att de du skriver riktar sig till vanliga människor utan elkunskaper och inte till andra elektriker.

Om herr och fru Svensson läser det du skrev så är det lätt hänt att de lämnar forumet med en missuppfattning att alla spotlights alltid har en begränsning på 2 meter. Om de däremot läser vad jag skrev så vet de istället att det beror på märke och modell. Att 2 meter är en vanlig längd men att det finns transformatorer som klarar andra längder också. Vilken av dessa två texter tror är till störst hjälp? ;)

Nu är det inte bara du som gör så. Men eftersom du verkar spendera 95% av all din lediga tid hängandes här så sticker du ut lite extra när du skriver tre gånger så mycket som alla andra tillsammans! d^_^b
Jag förstod delvis, men i detta fallet så hade det faktiskt länkats till en transformator. :)

Men jo, du har väl en poäng kanske. Man får väl vara lite uppmärksam på att man inte bara rabblar upp ett alternativ.

95 % av ledig tid? Skriver mycket? Förstår inte vad du menar... :rolleyes: (Men jo, man har väl råkat blivit en av de rävar som sitter mycket här. Som tur är så är man åtminståne långt ifrån ensam. :cool:)

//Patrik
 
Har nu köpt en trafo på 110W. Ingenstans anger man någon om maxlängd. Det viktiga är att man håller sig inom 35-110W. CE märkt och hela rubbet. Så vad mer exakt händer om man kör 2.5-3m på en normal trafo?
 
Vad exakt för trafo köpte du? För båda typer borde tillverkaren ange rekommendationer. Då den kräver en minlast så är det antagligen en elektronisk trafo med normal begränsning på 2 meters kabellängd.
 
Bo.Siltberg skrev:
Vad exakt för trafo köpte du? För båda typer borde tillverkaren ange rekommendationer. Då den kräver en minlast så är det antagligen en elektronisk trafo med normal begränsning på 2 meters kabellängd.
Köpte denna. Dock har de ändrat från 105W till 110W på de som säljs nu.
http://www.kjell.com/?item=44227&path=45000000,51000000
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.