Är det okej att använda 1,5mm kablage till en induktionshäll som är säkrad med 16A och som är inkopplad på två faser? Vad jag har förstått skall det väl vara 2,5mm till 16A men kanske 2-fas kopplingen har något med saken att göra?
 
Säkringen måste matcha ledararean. Spelar ingen roll hur många faser lasten använder. Själva anslutningskabeln sista biten till förbrukaren kan dock få ha mindre area än ledarna i den fasta installationen.
 
O
Ta och red ut om ni inte pratar om olika saker. De fast installerade ledningarna mellan centralen och uttag eller kopplingsdosa är en sak. Ledningarna mellan uttag eller kopplingsdosa och spisen är något helt annat. Det är i vissa fall, under vissa förutsättningar, tillåtet att gå ned i area i anslutningskablage.
 
Vad jag frågar är om kablarna från centralen till det fasta uttaget får vara 1,5mm2 och och har jag fattat det rätt får det inte vara det.
 
jhenrikj skrev:
Vad jag frågar är om kablarna från centralen till det fasta uttaget får vara 1,5mm2 och och har jag fattat det rätt får det inte vara det.
Precis, det är för klent om du ska ha 16 A säkringar (men troligen ok om man sätter 10 A säkring).
 
Steamboy skrev:
Det är i vissa fall, under vissa förutsättningar, tillåtet att gå ned i area i anslutningskablage.
Det är väl snarare mer regel än undantag att man går ner ett snäpp på anslutningskablar. :)

//Patrik
 
O
10A 1,5mm2
13A beroende på sträcka och förläggningssätt, kan vara godkänt med 1,5mm2 osäker? så kör man 2,5mm2
16A 2,5mm2
Detta är tumregler, men inga regler utan undantag, ibland kan det vara olämpligt med 1,5mm2 även på 10A utan man kan behöva köra med 2,5mm2 även om det är extremfall....

Rätta mig om jag har fel....
 
Det kan räcka med 1,5mm2.
Det beror på effekten på hällen.
I sådana fall använder du dig av utelämnande av överlastskydd och använder säkringen endast som kortslutningsskydd.
Detta kräver dock att du räknar på ledarens strömvärde och förläggningssätt.
 
Är det bara vi som jobbar med installation som inte lägger ner energi på att överanalysera saker? Jag skulle inte ens tänka tanken att dra 1,5 mm2 som avsäkras 16A (bortsätt från anslutningskabel). Skulle det finnas 1,5 mm2 redan så skulle jag antingen byta kabel/tråd eller byta ner säkringen till 10A. Samma sak med andra dimensioner samt att alltid hålla koll på dimensionerna när det blir låååååååånga sträckor om man då måste höja arean på kabeln/tråden i förhållande med avsäkring och längd.
 
Glufsglufs skrev:
Är det bara vi som jobbar med installation som inte lägger ner energi på att överanalysera saker?
Typ. :rolleyes::P

Våra tummregler är väldigt bra, finns ingen anledning att frångå dem (såvida vi inte snackar typ 240 koppar, då kan det kanske vara värt att "överanalysera" lite.).

//Patrik
 
Patrik_Hed skrev:
Typ. :rolleyes::P

Våra tummregler är väldigt bra, finns ingen anledning att frångå dem (såvida vi inte snackar typ 240 koppar, då kan det kanske vara värt att "överanalysera" lite.).

//Patrik
Självklart är era tumregler bra. Det är ju ni som tagit fram dom.
Men nu frågade han inte om vilka "hitte på regler" som fanns utan om det var okej. ;)
 
Och effekten på hällen har ingen betydelse, man säkrar inte efter förbrukaren utan efter kabel, förläggningsätt, längd mm. Och "tumreglerna" har inte vi yrkesmän taget fram utan dom har tagits fram för läääääänge sedan av den tidens "kompetens" och visat sig fungera så bra att dom får leva kvar.
Och troligtvis är det bara dom som vill visa "att dom kan", och tror att dom har nått bra som hela tiden försöker balansera på gränslinjen. Nackdelen med att balansera på gränsen är att har man inte allt helt klart för sig så kan man lätt "övertolka" och hamna på fel sida gränsen med oönskade följder.
 
:P Precis.

Om ledningen till spisen är en 1,5 mm2 kabel klammrad på vägg får den säkras med en 16 A dvärgbrytare. Obs! Inte med en Diazed (porslinssäkring).
 
Redigerat:
mycke_nu skrev:
:P Precis.

Om ledningen till spisen är en 1,5 mm2 kabel klammrad på vägg får den säkras med en 16 A dvärgbrytare. Obs! Inte med en Diazed (porslinssäkring).
Just i detta fallet så fungerar det kanske inte. Har inte tabellen framför mig.

Men kommer samma elektriker hem till gamla Agda som ska byta panna i källaren och där finns en kabel 1,5 framdragen.
Drar han då ner den och lägger ett antal timmar på att få fram en ny 2,5? Eller har han kunskapen om vad som står i 436 00 00 och ser att möjligheten finns att spara åtskilliga tusenlappar?
 
Det går med diazed också. HB 421 godkänner det men avråder samtidigt ifrån det. Det gäller ju att kabeln har fullgod kylning utefter hela sin längd.

Och att låta spisen utgöra överlastskyddet kräver att den är fast inkopplad. Men det är inte tillrådligt då heller då spisar brukar bytas så det kan lätt hamna en ny spis där med betydligt högre märkeffekt. Då fast inkoppling innebär att en elektriker gör inkopplingen borde han ju upptäcka detta, men...det kan gå lite fort ibland.

I andra fall med fast inkopplade högförbrukare så kan det vara lämpligt och ekonomiskt att utnyttja dess maxeffekt vid dimensioneringen. T.ex en VP som drar 12 A - där kan man säkra av med 16 A men ändå använda 1.5 mm².
 