Ja, effektvakten borde egentligen heta strömvakt, för den ska ju skydda huvudsäkringarna. Och genom huvudsäkringarna går den faktiska strömmen som är högre än den "nyttiga" strömmen om man har en stor fasvridning för tillfället i en anslutna lasten.
P = U * I * cos fi = S * cosfi, I = S / U = P / (cosfi * U)
Så effektvakten borde visa samma värde på strömmen som elmätaren. Men effektvakten kanske inte mäter på hela anläggningen?