Altan & uteplats (forum) Annonsera Arkitektritat & extern design (forum) Arkitektur Badrum Badrum (forum) Bastu (forum) Belysning (forum) Bilder Biobränsle (forum) Bloggar Bygga Bygglov (forum) Byggnadsvård (forum) Cookies Ekonomi & Juridik El (forum) El & Teknik Facebook Fasad (forum) Forum Fjärrvärme & gas (forum) Fritidshus (forum) Fråga experten, advokat Fråga experten, arkitekt Fråga experten, byggnadsingenjör Fråga experten, byggnadsvårdare Fråga experten, elingenjör Fråga experten, inredningsarkitekt Fråga experten, plattsättare Fråga experten, trädgårdsdesigner Fråga experten, vvs-konsult Färg, måla & tapetsera (forum) Fönster & dörrar (forum) Försäkringar (forum) Golv (forum) Grund & Mark Grund & markarbeten (forum) Hantverkare (forum) Hemma hos (forum) Hustillverkare (forum) Information & feedback (forum) Inredning (forum) Isolering (forum) Juridik (forum) Kontakta oss Kök (forum) Kök & Inredning Köpa & sälja hus (forum) Köpes & bytes (forum) Länkguiden Lösvirke & timmerhus (forum) Medlemmar Miljö & hälsa (forum) Möbelsnickeri (forum) Nyheter Nyhetsbrev Olja & el (forum) Om Byggahus.se Ordlista Planlösningar (forum) Pool (forum) Priser, kalkyler, fastighetsskatt m m. (forum) Rapportera fel Redax blogg Quiz Referenser hantverkare & entreprenörer (forum) Regler Renovera Småhus, garage, friggebod, m m. (forum) Socialt & projekt (forum) Solvärme & vindkraft (forum) Start Stenhus (forum) Säljes & skänkes (forum) Tak & vind (forum) Teknik (forum) Tillbyggnad (forum) Tipsa redaktionen Tomt & Trädgård Tomter (forum) Träd, buskar, häckar & gräsmattor (forum) Trädgård allmänt (forum) Trädgårdsmaskiner (forum) Tvättstuga (forum) Vatten & avlopp (forum) Ventilation (forum) Verktyg, maskiner & fordon (forum) Vitvaror (forum) Värme Värme allmänt (forum) Värmepumpar (forum) Växthus (forum) Wiki Övriga diskussioner (forum)
Skriv svar Nytt ämne
  1.    länk #1
    Junior medlem Medlem: Dec 2009
    Län: Västra Götaland
    Inlägg: 77

    Stämmer ritning för spottar och trafo under köksskåp

    Jag har tänkt sätta spottar under köksskåpen (dvs över köksbänk).

    Har ritat hur jag har tänkt mig samt gjort kopplingsschema. Det jag undrar är:

    Fråga 1A)
    Är det risk att värmen från mina trafos blir för hög? Se bild. Spottar ska vara ok - de kräver min 30 mm avstånd uppåt och jag har 34 mm. Mina trafos är 20 mm höga vilket ger ca 14 mm avstånd uppåt.
    Tänkte lämna en 1-2 cm bred springa mellan spånskiva och täckande list för att släppa in/ut lite luft i utrummet (se bild Kabeldragning.png).
    Data trafos: ta:max 50 grader C, tc:max 80 grader C. Dock står det 110 grader C i upp-och-ner-vänd triangel.

    Om ja, hur ska man då lösa det? Tips? Borra och lägga dom i köksskåpen (ingen snygg/kul lösning)?

    Fråga 1B)
    Förutom springa på 1-2 cm som - skulle det hjälpa/vara nödvändigt att borra luftningshål i spånskivan - typ 1 cm stora hål lite utspritt? Det finns en liten kanal bakom skåpet i hörnet som kan leda luft upp, annars inget uppåt...

    Fråga 2)
    Bör jag lägga 230-kablarna i flexrör? Som ni ser på bild Kabeldragning.png blir det en del kablar. Kommer dra kablarna snyggare än vad som visas på bild (men det var svårt att rita).

    Fråga 3)
    Är det ok att skarva via en uttagsdosa - se frågetecknet uppe till vänster på bild Kopplingsschema.png

    Övrig info:
    - Använder "färdiga" byggsatser om 3 spottar per trafo från K-Rauta. Förutom ev. ny förlängd 230-kabel till trafo kommer jag använda orginalkablage.
    - Köksskåp - trälaminat
    - Skiva jag ska göra är en vanlig spånskiva
    - Spottar, 20 W * 12 st
    - Dimmer: elektrisk, 40-315 W
    - Träreglar kommer anpassas så att skivan sitter fast ordentligt. Höjd 34 mm.
    - Dosa A behöver jag eftersom inkommande kabel är för kort för att nå plats där dosa B ska sitta (eller bör jag skippa B?). Se bild Kabeldragning.png.

    Väldigt tacksam för all hjälp på förhand!
    Klicka på bilden för en större version

Namn:	Underifrån.jpg
Visningar:	29
Storlek:	33.0 KB
ID:	48440  

    Klicka på bilden för en större version

Namn:	Kabeldragning.jpg
Visningar:	36
Storlek:	37.5 KB
ID:	48441  

    Klicka på bilden för en större version

Namn:	Kopplingsschema.jpg
Visningar:	33
Storlek:	40.0 KB
ID:	48442  

    Klicka på bilden för en större version

Namn:	Luftspalt.jpg
Visningar:	16
Storlek:	21.9 KB
ID:	48443  

    Klicka på bilden för en större version

Namn:	Genomskärning.jpg
Visningar:	23
Storlek:	43.0 KB
ID:	48444  


  2.    länk #2
    kysans avatar
    Fullvärdig medlem Medlem: Sep 2010
    Län: Kronoberg
    Inlägg: 290

    LED-list? Så mycket smidigare, du har ju ändå en "täcklist" framför...

  3.    länk #3
    Patrik_Heds avatar
    Gudfader Medlem: Oct 2008
    Ålder: 21
    Län: Gävleborg
    Inlägg: 6 057

    Jag orkar tyvärr inte sätta mig in i vad det står i texten, men jag måste verkligen säga att detta var det mest ambitiösa ritning och info vi har fått här. Hela installationen i 3D. Det måste ju ha tagit halva dagen att knåpa ihop det där?

    //Patrik

  4.    länk #4
    kysans avatar
    Fullvärdig medlem Medlem: Sep 2010
    Län: Kronoberg
    Inlägg: 290

    Jag orkar tyvärr inte sätta mig in i vad det står i texten, men jag måste verkligen säga att detta var det mest ambitiösa ritning och info vi har fått här. Hela installationen i 3D. Det måste ju ha tagit halva dagen att knåpa ihop det där?

    //Patrik
    "Gilla" på Facebookspråk

  5.    länk #5
    Senior medlem Medlem: Feb 2008
    Län: Jönköping
    Inlägg: 1 471
    Inloggad
    Jag har tänkt sätta spottar under köksskåpen (dvs över köksbänk).

    Har ritat hur jag har tänkt mig samt gjort kopplingsschema. Det jag undrar är:

    Fråga 1A)
    Som du beskriver det blir det mycket bra och inga problem med värmen.

    Fråga 1B)
    Enligt 1A är allt ok som det är.

    Fråga 2)
    Om du använder kabel typ EKK för 230V delarna blir det bra att lägga dem lösa i ditt utrymme. Du kan även göra lika med FK i flexslang men det är kanske lite klumpigare. Till trafo primär kanske även RKK eller liknande passar bra, är nog ganska trångt vid anslutningarna där.

    Fråga 3)
    Det är ok och lämpligt att skarva vidare på så sätt.

    Övrig info:
    - Dosa A behöver jag eftersom inkommande kabel är för kort för att nå plats där dosa B ska sitta (eller bör jag skippa B?).
    Du kan skippa B och använda A för ändamålet om du vill.
    Mina försök till svar i fetstil, som sagt en mycket ambitiöst ställd fråga, du kan inte gärna misslyckas med den inställningen.

  6.    länk #6
    Junior medlem Medlem: Dec 2009
    Län: Västra Götaland
    Inlägg: 77

    Stort tack för både svar och feedback på bilderna :-)
    Vet att det är lite väl ambitiöst men jag tycker det är en fördel att "bygga" en gång i förväg - så blir det inga överraskningar när man väl sätter igång. Rekommenderar Google Sketchup (gratis och enkel - bra för snickeriprojekt)

    Sedan vill jag ge all info jag har - för att inte slösa med er tid...

    @GK100: Tack - var mest orolig för värmen från mina trafos. Hade känts konstigt om de inte gick att bygga in som jag ritat - då utrymmet för spottarna är ok. Lite dåligt att det inte står några angivelser för transformatorerna när det är en paketlösning. Är det ok med en RKK 3G1,5 istället för EKK (vet att man egentligen ska använda EKK för fast installation)?

    @kysan: Har inte hittat några LED som passade mina önskemål... Inte heller några skenor eller dyligt med rätt mått...

  7.    länk #7
    Junior medlem Medlem: Dec 2009
    Län: Västra Götaland
    Inlägg: 77

    Har nämligen en RKK liggandes...

  8.    länk #8
    Bo.Siltbergs avatar
    Gudfader Medlem: Jan 2008
    Län: Värmland
    Inlägg: 4 084
    Inloggad
    Det är en gråzon... RKK är en anslutningskabel (med för övrigt samma uppbyggnad som EKK) som inte får användas för fast installation. Rent tekniskt ser jag inga problem att använda RKK i detta fall, och det kanske även går att motivera med att denna ljushylla är halvfast... Se till att den inte hamnar för nära trafo och spottar med tanke på värmen.

    Dock skulle EKK vara ett bättre val mellan dosor och uttag då du kan behöva klamra dessa längre bitar. RKKn blir sladdrig, och ska man börja klamra anslutningskabel blir det ännu mer diskutabelt.

  9.    länk #9
    Junior medlem Medlem: Dec 2009
    Län: Västra Götaland
    Inlägg: 77

    Då kör jag på EKK eftersom av ändå behöver inhandla lite annat. Tack.

  10.    länk #10
    Senior medlem Medlem: Feb 2008
    Län: Jönköping
    Inlägg: 1 471
    Inloggad
    Precis som Bo skriver bör du använda konventionell installationsmateriel för dina uttag och dimmer osv. Där jag menade att du kunde använda RKK eller SKX är till 230V sidan på trafo. Det är nog lättare att få en bra anslutning på många modeller av dessa med sladd än kabel, särskilt om man syr vidare mellan flera.

    Om du lägger trafona anslutna med sladd så att de är åtkomliga att dra ut från utsidan framkant med nedtagen täcklist är det ju även fördelaktigt vid service om någon går sönder framöver.

  11.    länk #11
    Junior medlem Medlem: Dec 2009
    Län: Västra Götaland
    Inlägg: 77

    Är med på vad ni båda menar. Hade RKK över och funderade på att använda den ist för EKK även till mina dosor/uttag men håller med om att det vore bättre med EKK som du skrev från början GK100.

    Nu kommer detta säkert ta någon/några veckor för mig. Inte för att det är så svårt utan för att jag har svårt att hitta tid. Tack så mycket så länge. Ska försöka höra av mig när jag är klar (eller har mer att fråga ;-)

  12.    länk #12
    Junior medlem Medlem: Dec 2009
    Län: Västra Götaland
    Inlägg: 77

    Så där. Efter lite sjukdomar, bra väder och semester (!) så fick jag äntligt tummen ur...

    Visar en bild hur det blev (innan jag satte upp lister).
    Stort tack för all hjälp och snälla kommentarer - det är huvudsyftet med detta inlägg :-)



  13.    länk #13
    Bo.Siltbergs avatar
    Gudfader Medlem: Jan 2008
    Län: Värmland
    Inlägg: 4 084
    Inloggad
    Snyggt

  14.    länk #14
    Junior medlem Medlem: Dec 2009
    Län: Västra Götaland
    Inlägg: 77

    Tack!

  15.    länk #15
    Patrik_Heds avatar
    Gudfader Medlem: Oct 2008
    Ålder: 21
    Län: Gävleborg
    Inlägg: 6 057

    Stiligt och tack för bilderna!

    //Patrik

Om detta ämne

Users Browsing this Thread

Just nu läser 1 personer det här ämnet. (0 medlemmar och 1 gäster)

Taggar

annons

annons

annons

annons

Senast bloggat
igår 21:29
Heidi Mikalsen
22 maj 15:42
Marlene Eskilsson
19 maj 09:42
Heidi Mikalsen
19 maj 04:01
K_arlstrom
19 maj 03:09
K_arlstrom
Annons