OK med 1.5mm2?
Sida 1 av 2
Besserwisser
· Stockholm
· 507 inlägg
Hej,
är det praktiskt sett OK att skicka 16A genom en hyffsat fritt hängande 1.5mm2 gummikabel ca 1 meter?
är det praktiskt sett OK att skicka 16A genom en hyffsat fritt hängande 1.5mm2 gummikabel ca 1 meter?
Besserwisser
· Stockholm
· 507 inlägg
Hej, dels finns det färdiga övergångar 3fas --> 1fas med sådan kabel att köpa, dels har jag lite övergångar liggande.:.
Men hur konstant blir belastningen, och hur pass permanent blir inkopplingen?
Hur varmt runt om?
Gummikabel är den uslaste kabeln som finns om det blir varmt, annars är den rätt bra på många vis.
(Den ska/får ej grävas ner i mark heller)
För ett högst tillfälligt bruk (några månader) och intermittent drift skulle jag inte tveka att använda den.
Men är driftsfallet värre skulle jag välja grövre och ev annan kabel.
Hur varmt runt om?
Gummikabel är den uslaste kabeln som finns om det blir varmt, annars är den rätt bra på många vis.
(Den ska/får ej grävas ner i mark heller)
För ett högst tillfälligt bruk (några månader) och intermittent drift skulle jag inte tveka att använda den.
Men är driftsfallet värre skulle jag välja grövre och ev annan kabel.
Besserwisser
· Stockholm
· 507 inlägg
Det är i högsta grad intermittent eller tillfälligt
då kör jag på i lugn och ro
Anslutningskablar kan dimensioneras efter lasten. Så om maskinen inte kommer att dra mer än 10A kan du använda 1,5mm². Man brukar dock aldrig (vet inte om det är lag på det eller bara "brukligt") gå ner mer än ett steg.
Om det inte är något riktigt speciallfall så skulle jag säga att du kan använda 1.5 mm2. Vi snackar 1 m med en gummikabel som är luftkyld...
//Patrik
//Patrik
Besserwisser
· Stockholm
· 507 inlägg
http://www.jula.se/grenuttag-3-vags-127603
På ett sånt sitter det ju tex 5x1.5mm2.
Det är väldigt varierande vad som körs; men är det vinter är det värmefläkt som körs ett par timmar åt gången, är det sommar är det större 1-fas verktyg.
Av ren nyfikenhet, vad händer om man har 1 m 1.5mm2 och sen på det en 25m 5x2.5mm2. Rent logiskt blir det ju en flaskhals, men blir det det i praktiken?
På ett sånt sitter det ju tex 5x1.5mm2.
Det är väldigt varierande vad som körs; men är det vinter är det värmefläkt som körs ett par timmar åt gången, är det sommar är det större 1-fas verktyg.
Av ren nyfikenhet, vad händer om man har 1 m 1.5mm2 och sen på det en 25m 5x2.5mm2. Rent logiskt blir det ju en flaskhals, men blir det det i praktiken?
Kan ju tillägga att ibland så går det inte ens att använda "rätt" area på anslutningskablar. T.ex. till hällar.
Att koppla 2.5 mm2 i en perilexkontakt är omöjligt. Åtminståne om man ska ha den rätt dragavlastad osv.
//Patrik
Att koppla 2.5 mm2 i en perilexkontakt är omöjligt. Åtminståne om man ska ha den rätt dragavlastad osv.
//Patrik
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 377 inlägg
Mjao, i praktiken kan man nog "gå ned" i area på en anslutningskabel, men de tål inte mer än fast förlagda, de tål lika mycket som utanpåliggande kablar med normal kylning. SS 424 14 24 anger att 1.5mm² anslutningskabel tål 18A och alltså får avsäkras med 16A även om det är precis på gränsen för en diazed.
Dessutom om man märker ord här så matar en anslutningskabel en specifik apparat som därmed styr den maximala ström som kan gå i kabeln. Säkringen blir då bara kortslutningsskydd.
För skarvsladdställ däremot måste säkringen skydda mot överlast.
Dessutom om man märker ord här så matar en anslutningskabel en specifik apparat som därmed styr den maximala ström som kan gå i kabeln. Säkringen blir då bara kortslutningsskydd.
För skarvsladdställ däremot måste säkringen skydda mot överlast.