Byggahus.se
Hur gör en hempulare, för att ta reda på förimpedansen, innan han räknar ut detta med utlösningsvillkoret?
 
Enkelt, man kopplar in vattenkokaren som drar 10A, mäter hur mycket spänningen sjunker, räknar bort kabeln till mätarskåpet och vips har man förimpedansen.

Annars kan man ju ringa leverantören. Jag har gjort båda och det stämmer utmärkt bra överens.
 
Man köper ett testinstrument - installationstestare eller enbart en jordslingeimpedansmeter för att kontrollera att Fortum gav rätt siffror...

Sysslar med elinstallationer där frågan om utlösningsvillkor finns med så är det svårt att komma undan riktiga testinstrument, även som hempulare!!
Visst, man kan räkna, men nu ska faktiskt en installation provas också (men jag är osäker på om kontroll av utlösningsvillkoret måste provas eller om det får beräknas).
 
OK, kan det vara "problem", med att leverantören bara vill lämna ut denna "hemlighet" till behöriga elinstallatörer? Eller kan man presentera sig som "hempulare", då man ringer?:)...
 
Det får beräknas.
Detta är uppgifter som elleverantören skall lämna ut oavsett om du är behörig eller inte..
 
Bo.Siltberg skrev:
Man köper ett testinstrument - installationstestare eller enbart en jordslingeimpedansmeter för att kontrollera att Fortum gav rätt siffror...

Sysslar med elinstallationer där frågan om utlösningsvillkor finns med så är det svårt att komma undan riktiga testinstrument, även som hempulare!!
Visst, man kan räkna, men nu ska faktiskt en installation provas också (men jag är osäker på om kontroll av utlösningsvillkoret måste provas eller om det får beräknas).
OK, någon som kan tipsa om ett billigt instrument, för ändamålet?
 
Kom på en sak till: Ofta går ju fas/tändtråd, via en eller ett par brytare emedan nollan är kortare. Hur hanterar man detta, då man beräknar kabellängden?
 
De billigaste instrumenten ligger på omkring 7-8000 + moms. Du kan se om du hittar ett begagnat, sålde själv 2st på tradera för ett år sedan.
 
Gör testinstrumentet något utöver vad min vattenkokare gör? Förutom att räkna själv, då..
 
305 skrev:
Hur gör en hempulare, för att ta reda på förimpedansen, innan han räknar ut detta med utlösningsvillkoret?
Hempulare vet för det mesta inte vad förimpedans är, än mindre gör någon mätning..

Vid normala förhållanden och små gruppledningar i vanliga bostäder är det knappast heller något som man behöver bry sig om.

Förimpedans behöver man bry sig om (enligt mig)

1: Om man ska dra en grövre huvudledning/gruppledning
2: Om man ska snåla och dra mindre area än vad som är normalt (tex om man ska säkra 1,5mm² mer än 10A)
3: Om anläggningen är långt ute i skogen och därför har på gränsen för hög förimpedans.
4: Om man ska dra en matning till någon apparat som är väldigt känslig för spänningsfall.
 
Borde inte TS två trådar om förimpedans slås ihop? Lätt för förvirringar annars skulle jag tro
 
  • Gilla
term
  • Laddar…
Mikael_L
Rrrrr skrev:
Hempulare vet för det mesta inte vad förimpedans är, än mindre gör någon mätning..

Vid normala förhållanden och små gruppledningar i vanliga bostäder är det knappast heller något som man behöver bry sig om.

Förimpedans behöver man bry sig om (enligt mig)

1: Om man ska dra en grövre huvudledning/gruppledning
2: Om man ska snåla och dra mindre area än vad som är normalt (tex om man ska säkra 1,5mm² mer än 10A)
3: Om anläggningen är långt ute i skogen och därför har på gränsen för hög förimpedans.
4: Om man ska dra en matning till någon apparat som är väldigt känslig för spänningsfall.
5. Om man ska dra en längre gruppledning än som redan finns i fastigheten.
T.ex. en enkel enfasmatning till en friggebod tio meter bort eller längre.
 
Det är ytterst ovanligt att man har "problem" med utlösningsvilkoret och förimpedansen om man håller sig till 10 A 1,5m2, 16 A och 2,5 m2 och 20 A 4 m2 osv. samt 5g6 mellan centraler. Undantag finns naturligtvis men ytterst sällan för "vanligt" folk.
 
  • Gilla
Totte_S
  • Laddar…
snaggletooth skrev:
Borde inte TS två trådar om förimpedans slås ihop? Lätt för förvirringar annars skulle jag tro
Jo, det är riktigt. Bakgrunden var att en av flera frågor i denna tråd, förblev länge obesvarad. Jag trodde då att frågan hade "drunknat", ibland de övriga, varvid jag valde att göra denna synlig m.h.a. en annan tråd.

Men sedan vaknade alla och denna tråd tog fart, på nytt. Och här sitter jag, med dubbla trådar....
 
Mikael_L
snaggletooth skrev:
Borde inte TS två trådar om förimpedans slås ihop? Lätt för förvirringar annars skulle jag tro
PM'a en moderator.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.