Vi har anlitat en firma som fick i uppdrag att byta ut all befintlig el i vårt gamla hus från 1937. Fick först ett fastpris men då problem uppstod eftersom det visade sig att nästan alla tak var sänkta och kopplingsdosorna låg gömda under taket, gick vi med på att de skulle debitera någon arbetsdag extra för att söka rätt på kopplingsdosor etc.
Varit mycket strul under tiden som de hållit på med säkringar som gått. Så har de varit här på nytt och ändrat något och så har det hela funkat ett tag. När vi till slut trodde att allt var klart blev stora delar av källaren strömlös samt ugn/micro och några uttag i köket. Inga automatsäkringar gick och ingen av jordfelsbrytarna. Är inte detta väldigt märkligt? Vi börjar bli orolig att elektrikern inte vet vad han sysslar med? Jobbet de gjort ser snyggt ut i övrigt men visst måste det gå att fixa utan att nya problem dyker upp hela tiden. Firman är Eioansluten om nu detta säger något.

Någon elektriker där ute som kan yttra sig om det hela. Är det normalt att det tar tid att få allt att funka? Varför kan stora delar bli strömlösa utan att säkringar går?
 
Kan du förklara mer kring säkringar som går. Vilka handlar det om och vilka förbrukare var boven? Det kan vara felaktig dimensionering, men också helt normalt - att ni kör mer i uttagen än vad dom tål.
Att grupper faller bort tyder på glapp någonstans i en huvudfas, dåligt åtdragen skruv - och det är allvarligt. Det är inget som brukar ske.
 
Var en huvudsäkring som gått! Har idag tre 16 A. Kanske läge att öka på till 20 A?
Extraavgift på ca 4000/år enligt elektrikern. Ev onödigt då vi ska byta till bergvärme inom kort. Kör uppvärmning på el idag!
Inget fel på elinstallationen enl elektrikern för då skulle automatsäkringar eller jordfelsbrytarna löst ut.
De tre inkommande ledningarna är kopplade till tre sk vanliga hederliga proppar som sitter innan elmätaren.
Synpunkter någon?
 
4000 extra för 20A låter saftigt. Kolla med din elleverantör.

Tre vanliga proppar som huvudsälkringar är helt normalt
 
Brukar ju va 20A som huvudsäkring vid eluppvärmd villa. Behövdes ju inte så mycket förr i tiden men nu när man kör ugnar och mickro kräver det mycket när de är igång, ligger de på samma fas går nog en huvudsäkring. Man bör ju iaf fördela alla grejer på alla faser, så det blir mer jämt fördelat.
Har du ett stort hus bör du ju kolla upp allt innan vintern så det orkar värma upp det.
 
4000 extra kan inte vara rätt. Karlskoga energi och miljö som är min leverantör tar en tusenlapp extra för 20 per år
 
Det visade sig att det endast var ca 700 kr extra vilket jag tycker att det verkar vara värt...
 
Ja, nu under vintern så kommer ni väl inte installera bergvärme så jag tycker att det är värt att säkra upp lite.

Ca. 500 kr plus resa för elektriker att fixa det, skulle jag tro.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allmänt:
Hörde av en tjej att hon efter letande hade hittat en elektriker som skulle få fixa lite grejer åt henne. 100 kr/tim (vitt!) i Sthlm.
Vad ända in i hela...? Har hon fattat fel, tar firman 1000 % i materialpålägg eller är firman gravt efterbliven?
100 kr/tim kan man väl omöjligt gå runt på?!

//Patrik
 
Redigerat:
Prisskillnaden mellan 16 och 20 brukar vara mycket större än mellan 20 och 25, kan vara värt att titta på om man kan få 25 A för några kronor till.
 
Patrik_Hed skrev:
Ja, nu under vintern så kommer ni väl inte installera bergvärme så jag tycker att det är värt att säkra upp lite.

Ca. 500 kr plus resa för elektriker att fixa det, skulle jag tro.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allmänt:
Hörde av en tjej att hon efter letande hade hittat en elektriker som skulle få fixa lite grejer åt henne. 100 kr/tim (vitt!) i Sthlm.
Vad ända in i hela...? Har hon fattat fel, tar firman 1000 % i materialpålägg eller är firman gravt efterbliven?
100 kr/tim kan man väl omöjligt gå runt på?!

//Patrik

Då får elektrikern ut ca 27:- i timlön eller?
 
joawol skrev:
Var en huvudsäkring som gått! Har idag tre 16 A. Kanske läge att öka på till 20 A?
Extraavgift på ca 4000/år enligt elektrikern. Ev onödigt då vi ska byta till bergvärme inom kort. Kör uppvärmning på el idag!
Inget fel på elinstallationen enl elektrikern för då skulle automatsäkringar eller jordfelsbrytarna löst ut.
De tre inkommande ledningarna är kopplade till tre sk vanliga hederliga proppar som sitter innan elmätaren.
Synpunkter någon?
Har dom bytt elcentral så kan fördelningen mellan faserna blivit lite fel (lätt hänt). Är det samma huvudsäkring som går varje gång så kan nog elektrikern fördela om lite så de funkar. Funkade det förut med 16A och ni inte lagt till några förbrukare (bytt kök tex) så borde de gå att få funka med 16A även nu.
 
Uppsala stad är ju kanon på det viset, samma pris för 16, 20 och 25....finns inte en lägenhet som har under 25 i och med det heller. Den dagen Vattenfall får för sig att frångå denna "fina" tradition så blir det kanonmycket säkringsbyte.
 
Usch vad trista jobb för den som får ta det :)
 
Rikard Ågren skrev:
Usch vad trista jobb för den som får ta det :)
Terapijobb som lägs på lärlingar och förstaårsmontörer :D
 
Strax över 500 skiljer det hos Vattenfall i TS region.
 