Ska gräva ner kabel till grindstolparna, kan jag ansluta i från närmsta utebelysning?
Måste det vara jordfelsbrytare?


//Fredrik
 
Jaha, man kan ju gissa att det skall sitta lampor på grindstolparna, men hur långt är det dit t.ex?
Sök på forumet så hittar du en hel del tips på kabeltyp, area vs längd, kapslingsklasser, belastning, säkring etc.

Allmänt, vid bestämmande av kabel och säkring ska följande beaktas:

  • Lasten, som bestämmer minsta area på kabeln. Lasten kan också bestämma den högsta säkring som är tillåten.
  • Förläggningssättet, som styr kabelns strömvärde. Troligen inte aktuellt i detta fall om du inte tänker driva 1 kW halogen...
  • Utlösningsvillkoret, att kortslutningsströmmen blir tillräckligt hög för vald säkring.
  • Överlastskyddet, att antingen säkring eller fast installerad förbrukare skyddar kabeln mot överlast.
  • Spänningsfallet, att det håller sig inom 3-4% eller inom det som lasten kräver.
Dessa punkter kan behöva itereras då varje punkt kan kräva en grövre ledararea.

För fast installerad belysning krävs inte JFB, men det är ju starkt rekommenderat, speciellt utomhus.
 
Ett par grindstolpar med lite "Herrgårdsbelysning" på toppen är så låg effekt att man nog inte behöver bry sig om kabelareor, utlösningsvillkor etc...

Tror faktiskt du inte behöver JFB om du inte skall ha ett eluttag, utan bara fast installerad belysning...(Hur var det nu med den där föreskriften att det endast blev krav på att skydda just uttag med Jfb ?? det blev väl så??.)

Gräv ned ett gult skyddsrör och dra en 3*1,5mm2 jordkabel tex FR-N1XV (kostar väl en 15:-/meter), i röret
(10A Säkring eller mindre)..
 
Utlösningsvillkoret beror inte av lasten utan av kabelarea, längd, säkring och förimpedans. Blir detta väldigt fel så resulterar det i en mycket dyr jordvärme vid kortslutning i lampan, förutom säkerhetsrisken om det handlar om jordslutning i armaturen.
 
Vid vilken längd på kablar ska man tänka på utlösningsvillkor?
1m?
10m?
30m?
 
Nu frågar han ju ingenting om det Bo tar upp, så antingen vet han eller så bryr han sig inte för att det är låg effekt där det inte spelar större roll.

För att enbart svara på tråden så ja du kan ansluta till stolpen och nej du behöver inte jfb om du inte sätter ett uttag av något slag.
 
Det beror på kabelarea, säkring och förimpedans :(

Om vi tar ett vanligt fall med en "vanlig" gruppledning med 1.5mm² kabel, C10A dvärg och en hög förimpedans på 1Ω, så hamnar vi på ca 40 meter.
40 meter är också absolut max om man vill hålla spänningsfallet inom 4% vid 10A (fast då bortser vi från impedansen i huvudledningen).

Jag vill rekommendera beräkningsprogrammet ElDim som ni hittar här.
 
Ok...

Tack för alla svar!

Ska bara ha lite infartsbelysning, så det handlar inte om nån stor belastning.
Kabelslang är införskaffad, väntar bara på grävaren...

//Fredrik
 
Utlösningsvillkoret går ju lätt att klara om man använder klenare säkring. Jag har sett din-skenesäkringar på nedåt 2A, men under 10A får man nog leta lite efter...
 
Det är fortfarande dom 4 faktorerna kabelarea, längd, säkring och förimpedans som skall gå ihop, dvs man kan inte generellt säga att en kort kabel eller klen säkring uppfyller villkoret. Ska man vara riktigt petig så ska utlösningstid och spänningen med som en faktor också, för dem som inte har 400/230 i sitt hus.

Det handlar om att kortslutningsströmmen längst bort i kabeln blir tillräckligt hög för att säkringen ska lösa inom föreskriven tid (normalt 0.4s, men får vara 5s för huvudledningar mm). Kortslutningsströmmen räknas ut så här:
Ik = (U * c) / (L * Zk + Zf)
Nu kan ju vald säkring kräva en lägre ström än Ik för att lösa tillräckligt snabbt. Så genom att stoppa in den minsta ström som krävs (If) för den aktuella säkringen så kan följande formel användas:
L ≤ ((U * c / If) - Zf) / Zk
Där

  • U är fasspänningen (eftersom det är kortslutning L-PE detta handlar om), 230V i Sverige.
  • c är spänningsfaktorn (0.75-0.95 beroende på typ av säkring).
  • Zf är förimpedansen i beräkningspunkten (hela nätets impedans från transformator till beräkningspunkten).
  • If är den ström som löser säkringen inom vald tid, hämtad från SS 424 14 05. Obs att data för säkringar i allmänhet visar en betydligt lägre ström än standarden.
  • Zk är kabelns impedans per meter vid 70 grader.
Detta kan ElDim räkna på.
 