Jag har byggt nytt garage där jag tänkte ha en byggfläkt på 9kW (400V 3-fas) som ska användas när man är ute och jobbar när det är extra kallt. Problemet är att jordfelsbrytaren löser ut när jag kopplar in byggfläkten. Det riktigt skumma är att den löser ut när fläkten varit i gång i ca 10 minuter och alltså inte direkt. Någon som har en aning om vad som kan vara problemet och framförallt hur vi kan lösa det?
Jag funderar på om det kanske är så att man kan strunta i jordfelsbrytaren för mina 3-fasuttag?
Jag funderar på om det kanske är så att man kan strunta i jordfelsbrytaren för mina 3-fasuttag?
Byt värmeelementet i fläkten.
Elementet rör på sig när det blir varmt, om det då kommer för nära jord, får du krypströmmar som löser JFB.
Om det har krupit in fukt i det nya elementet, kommer JB att lösa direkt också.
Det åtgärdar man genom att köra elementet varmt på ett sätt så JFB inte löser ut.
Elementet rör på sig när det blir varmt, om det då kommer för nära jord, får du krypströmmar som löser JFB.
Om det har krupit in fukt i det nya elementet, kommer JB att lösa direkt också.
Det åtgärdar man genom att köra elementet varmt på ett sätt så JFB inte löser ut.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Flytta förbrukad luft ut ur ditt hem med mekanisk frånluft. I den här samlingen hittar du vårt sortiment av badrumsfläktar, kanalfläktar och värmeflyttare.
Läs mer
Du har ju något fel i byggfläkten helt klart och det hade du ju inte vetat utan din JFB. Exakt vad som är felet vet jag inte men om den löser efter 10 min verkar det som att felet uppstår då termostaten slår av när den uppnått inställningen eller liknande.supermao skrev:Jag har byggt nytt garage där jag tänkte ha en byggfläkt på 9kW (400V 3-fas) som ska användas när man är ute och jobbar när det är extra kallt. Problemet är att jordfelsbrytaren löser ut när jag kopplar in byggfläkten. Det riktigt skumma är att den löser ut när fläkten varit i gång i ca 10 minuter och alltså inte direkt. Någon som har en aning om vad som kan vara problemet och framförallt hur vi kan lösa det?
Jag funderar på om det kanske är så att man kan strunta i jordfelsbrytaren för mina 3-fasuttag?
Strunta i JFB på 3-fas uttagen är dumt med tanke på alla dessa sladdar och maskiner man kopplar i dom.
Jag fann en intressant tråd i ett annat forum där mitt problem precis beskrivs, och slutsatsen där var att det bara är att kasta bort...
http://www.elektronikforumet.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=38554&start=0
Hoppas ändå på en annan lösning då byggfläkten i princip är oanvänd även om garantin fått ut för ett år sedan
http://www.elektronikforumet.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=38554&start=0
Hoppas ändå på en annan lösning då byggfläkten i princip är oanvänd även om garantin fått ut för ett år sedan
Det troliga är att du måste varmköra fläkten ordentligt en bra stund på något sätt utanför jfb'n eller försök att koppla bort andra belastningar under tiden (alla belastningar har någon form av läckströmmar mer eller mindre), så att fukten i slingorna torkar ur (brukar gälla alla nya slingor som stått ett tag).
Och du får inte koppla bort jfb'n från dina uttag för upp t.o.m. 20A SKA de skyddas av jfb
Och du får inte koppla bort jfb'n från dina uttag för upp t.o.m. 20A SKA de skyddas av jfb
Medlem
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Det är väl upp till 32A numera?
Tänk på att en byggfläkt ska köras med fläkt konstant även om termostaten slår av på värmeslingorna. Innan kontakten dras ur/strömmen bryts så ska fläkten gå minst 3 min utan värmeslingorna är påslagna annars kan dessa överhettas och blir förstörda...
Produkter som diskuteras: "värmeslingorna"
Termiska avfuktare
En termisk avfuktare använder en värmeslinga för att värma luften och sänka den relativa fuktnivån i luften. Varmare luft kan bära mer fukt än kall luft och det är först över 60% relativ fuktighet det börjar bli risk för
Läs mer
Tror gör man i kyrkan.ybu skrev:
Elinstallationsreglerna utg. 2:
411.3.3 Tilläggsskydd
I växelströmssystem ska tilläggsskydd i form av jordfelsbrytare enligt avsnitt 415.1 anordnas för
uttag med högsta märkström 20 A som används av lekmän och avsedda för allmänbruk, och
uttag som används under överinseende av fackkunniga eller instruerade personer, t ex i vissa yrkesmässiga eller industriella lokaler, eller
ett uttag i andra utrymmen än bostäder, grundskolor och förskolor samt fritids- och daghem som ska användas för att ansluta en specifik apparat
- flyttbar elmateriel med högsta märkström 32 A för användning utomhus.
På mitt jobb där de montera värmefläktar i en line, så testas värmeelmenten innan montering och de som inte går igenom hamnar i ett värmeskåp (för matlådor) ett tag tills de går igenom. Tydligen så kan elementen dra åt sig fukt när de lagras/inte används. Så en metod är att placera byggfläkten i ett varm tort utrymme ett tag eller demontera elementen och torka de i en ugn i ca 80 grader.
Jag citerar mig själv (kopierade text från en PDF men orden "ANM - undantag kan göras för" föll bort såg jag nu)snaggletooth skrev:Tror gör man i kyrkan.
Elinstallationsreglerna utg. 2:
411.3.3 Tilläggsskydd
I växelströmssystem ska tilläggsskydd i form av jordfelsbrytare enligt avsnitt 415.1 anordnas för
– uttag med högsta märkström 20 A som används av lekmän och avsedda för allmänbruk, och
ANM - undantag kan göras för
– uttag som används under överinseende av fackkunniga eller instruerade personer, t ex i vissa yrkesmässiga eller industriella lokaler, eller
– ett uttag i andra utrymmen än bostäder, grundskolor och förskolor samt fritids- och daghem som ska användas för att ansluta en specifik apparat