Höll på att felsöka en Nibe värmepump med två kompressorer (F1330). Det sitter mjukstartsrelä MSR60, och filter monterade. Men bara en kompressor går. På den andra kompressorns mjukstartsrelä blinkar det rött och indikerar på något som heter "loss". Någon som vet vad det betyder?
Jag får larm för fasföljdsfel, fast faserna ligger rätt, eftersom den har fungerat innan. Sen finns det en fasföljdsindikator, och den visar inget fel. Kanske är en fråga för värmpepumpsforumet, men det känns som ett mer elrelaterat fel. Får ringa Nibe i morgon, men kanske någon klurig gubbe, eller gumma här vet? ![]() |
|
2010-09-02, 22:32
|
|
|
Senior medlem
Medlem: maj 2006
Inlägg: 1 240
|
Fick reda på att det tydligen hade varit dålig kontakt på nollan i centralen, och elektrikern som var där stängde av värmepumpen för att "rasslade och fräste" i värmepumpen. Jag tror det var någon kontaktor som stod och fladdrade. Kan detta ha pajat mjukstarten kanske? Senast redigerad av lordi 2010-09-02 22:38. |
|
2010-09-02, 23:35
|
|
|
Forumgud
Medlem: nov 2006
Inlägg: 1 588
|
Vid avbrott på nollan kan all elektronik som drivs på enfas gå sönder, den fas med högst belastning får underspänning, dom andra faserna får överspänning. Även att pumpen drivs på trefas så går elektroniken på enfas och den ligger mycket illa till när kompressorn är avstängd om nollan släpper. Om det bara hade rasslat så kanske det var underspänning, men om det fräste är det nog något som behöver bytas...
|
|
2010-09-04, 17:02
|
|
|
Senior medlem
Medlem: maj 2006
Inlägg: 1 240
|
Det var mjukstartsreläet som hade fått stryk. Jag kopplade bort det och körde utan mjukstart. Då fungerar det som det ska. Så det blev till att ringa Nibe och beställa ett nytt. Som tur är verkar ingen mer elektronik ha tagit skada |
|