VP-rör i mark
Ska dra fram el till små belysningsstolpar, dvs väldigt låg effekt och inget framtida utbyggnadsbehov, kan man köra VP-rör/flexslang i mark?
Om inte, är det för färgen, eller finns det andra omständigheter? Vad är den billigaste lösningen annars? Senast redigerad av djac 2010-08-31 09:09. |
|
2010-08-31, 09:10
|
|
|
Gudfader
Medlem: aug 2006
Inlägg: 14 355
Inloggad |
Du kan använda VP-rör eller VP-slang, men då VP-rör inte är godkända skyddsrör för marförläggning måste du använda en kabel som är godkänd för nedgrävning i mark även utan skyddsrör, t.ex EKKJ eller N1XV.
VP-rör blir säkert väldigt svårt och trångt att dra kabel i om du inte väljer en rejäl dimension, och då är det inte så billiga rör längre.
__________________
Den som vet mest, gissar minst. |
|
2010-08-31, 20:48
|
|
|
Moderator
Medlem: jan 2004
Län: Västernorrland
Inlägg: 9 386
|
elbutik.se, direktel.se är två webbutiker med hyffsade priser i alla fall.
Sen tycker jag att du ska prata med lokala elektriker och se om de kan matcha det priset. Ligger de i närheten så värdera vad det är värt att kunna få hjälp och råd osv också.
__________________
Byggahus diskussionsregler |
|
2010-09-02, 11:05
|
|
|
Moderator
Medlem: feb 2005
Inlägg: 15 536
|
Visserligen stod det i första inlägget att det är lampor med låg effekt. men om det skall dras långa ledningar så måste man ändå överväga grövre kablar för att utlösningsvillkoret för säkringen skall uppfyllas. Även om lampan är tänkt att dra väldigt lite ström, så är det ju inte så bra om säkringen inte löser ut den dag du råka köra jordfräsen eller liknande över kabeln.
|
|
Posta svar
Nytt ämne
|
| Antal aktiva användare som läser denna tråd: 1 (0 medlemmar och 1 gäster) | |
| Ämnesverktyg | |
|
|