Altan & uteplats (forum) Annonsera Arkitektritat & extern design (forum) Arkitektur Badrum Badrum (forum) Bastu (forum) Belysning (forum) Bilder Biobränsle (forum) Bloggar Bygga Bygglov (forum) Byggnadsvård (forum) Cookies Ekonomi & Juridik El (forum) El & Teknik Facebook Fasad (forum) Forum Fjärrvärme & gas (forum) Fritidshus (forum) Fråga experten, advokat Fråga experten, arkitekt Fråga experten, byggnadsingenjör Fråga experten, byggnadsvårdare Fråga experten, elingenjör Fråga experten, inredningsarkitekt Fråga experten, plattsättare Fråga experten, trädgårdsdesigner Fråga experten, vvs-konsult Färg, måla & tapetsera (forum) Fönster & dörrar (forum) Försäkringar (forum) Golv (forum) Grund & Mark Grund & markarbeten (forum) Hantverkare (forum) Hemma hos (forum) Hustillverkare (forum) Information & feedback (forum) Inredning (forum) Isolering (forum) Juridik (forum) Kontakta oss Kök (forum) Kök & Inredning Köpa & sälja hus (forum) Köpes & bytes (forum) Länkguiden Lösvirke & timmerhus (forum) Medlemmar Miljö & hälsa (forum) Möbelsnickeri (forum) Nyheter Nyhetsbrev Olja & el (forum) Om Byggahus.se Ordlista Planlösningar (forum) Pool (forum) Priser, kalkyler, fastighetsskatt m m. (forum) Rapportera fel Redax blogg Quiz Referenser hantverkare & entreprenörer (forum) Regler Renovera Småhus, garage, friggebod, m m. (forum) Socialt & projekt (forum) Solvärme & vindkraft (forum) Start Stenhus (forum) Säljes & skänkes (forum) Tak & vind (forum) Teknik (forum) Tillbyggnad (forum) Tipsa redaktionen Tomt & Trädgård Tomter (forum) Träd, buskar, häckar & gräsmattor (forum) Trädgård allmänt (forum) Trädgårdsmaskiner (forum) Tvättstuga (forum) Vatten & avlopp (forum) Ventilation (forum) Verktyg, maskiner & fordon (forum) Vitvaror (forum) Värme Värme allmänt (forum) Värmepumpar (forum) Växthus (forum) Wiki Övriga diskussioner (forum)
Skriv svar Nytt ämne
  1.    länk #1
    Nykomling Medlem: Jan 2009
    Län: M
    Inlägg: 12

    VP-rör i mark

    Ska dra fram el till små belysningsstolpar, dvs väldigt låg effekt och inget framtida utbyggnadsbehov, kan man köra VP-rör/flexslang i mark?

    Om inte, är det för färgen, eller finns det andra omständigheter?

    Vad är den billigaste lösningen annars?
    Senast redigerad av djac 2010-08-31 08:09

  2.    länk #2
    Mikael_Ls avatar
    Gudfader Medlem: Aug 2006
    Inlägg: 15 598
    Inloggad
    Du kan använda VP-rör eller VP-slang, men då VP-rör inte är godkända skyddsrör för marförläggning måste du använda en kabel som är godkänd för nedgrävning i mark även utan skyddsrör, t.ex EKKJ eller N1XV.

    VP-rör blir säkert väldigt svårt och trångt att dra kabel i om du inte väljer en rejäl dimension, och då är det inte så billiga rör längre.
    Den som vet mest, gissar minst.

  3.    länk #3
    Glufsglufss avatar
    Gudfader Medlem: Mar 2010
    Län: Uppsala
    Inlägg: 4 315

    Både billigare och enklare att köpa markkabel och lägga ut istället.

  4.    länk #4
    Nykomling Medlem: Jan 2009
    Län: M
    Inlägg: 12

    Låter ju enklast, någon som har tips om bra inköpsställe avseende pris?

    Ska lägga ner ungefär 300 meter, så det har ju betydelse..

    Tackar

  5.    länk #5
    Moderator Medlem: Jan 2004
    Län: Västernorrland
    Inlägg: 9 556

    elbutik.se, direktel.se är två webbutiker med hyffsade priser i alla fall.
    Sen tycker jag att du ska prata med lokala elektriker och se om de kan matcha det priset.
    Ligger de i närheten så värdera vad det är värt att kunna få hjälp och råd osv också.

  6.    länk #6
    Gudfader Medlem: Oct 2006
    Inlägg: 8 226

    300 meter kräver kanske lite grövre kabel/klenare säkring också så ett snack med elektrikern är inte fel.

    Protte

  7.    länk #7
    Moderator Medlem: Feb 2005
    Län: Stockholm
    Inlägg: 16 525

    Visserligen stod det i första inlägget att det är lampor med låg effekt. men om det skall dras långa ledningar så måste man ändå överväga grövre kablar för att utlösningsvillkoret för säkringen skall uppfyllas. Även om lampan är tänkt att dra väldigt lite ström, så är det ju inte så bra om säkringen inte löser ut den dag du råka köra jordfräsen eller liknande över kabeln.

  8.    länk #8
    Nykomling Medlem: Jan 2009
    Län: M
    Inlägg: 12

    Det är inte så långa längder i sig men det är flera förgreningar, maxlängden är väl 50-60 meter.

  9.    länk #9
    Glufsglufss avatar
    Gudfader Medlem: Mar 2010
    Län: Uppsala
    Inlägg: 4 315

    Det spelar ingen roll, är totallängden 300 meter mätt från central bort till sista belysning så är det ju en lång sträcka. Men även 50-60 meter är långt nog för att man bör köra 2,5mm2 på en 10A säkring.

  10.    länk #10
    Bo.Siltbergs avatar
    Gudfader Medlem: Jan 2008
    Län: Värmland
    Inlägg: 4 084
    Inloggad
    Nu kanske det räcker med en 6A säkring, kanske t.o.m med snabb B6A dvärg, vilket medger längre kablar. 60 meter 1.5mm² är då ok, även spänningsfallet om belastningen per gren håller sig under 1kW.

  11.    länk #11
    Glufsglufss avatar
    Gudfader Medlem: Mar 2010
    Län: Uppsala
    Inlägg: 4 315

    Nu kanske det räcker med en 6A säkring, kanske t.o.m med snabb B6A dvärg, vilket medger längre kablar. 60 meter 1.5mm² är då ok, även spänningsfallet om belastningen per gren håller sig under 1kW.
    Jo det är ju sant, vi vet ju inte hur stor belastning det kommer att vara iofs.

Om detta ämne

Users Browsing this Thread

Just nu läser 1 personer det här ämnet. (0 medlemmar och 1 gäster)

annons

annons

annons

annons

Senast bloggat
igår 21:29
Heidi Mikalsen
22 maj 15:42
Marlene Eskilsson
19 maj 09:42
Heidi Mikalsen
19 maj 04:01
K_arlstrom
19 maj 03:09
K_arlstrom
Annons