VP-rör i mark

Ska dra fram el till små belysningsstolpar, dvs väldigt låg effekt och inget framtida utbyggnadsbehov, kan man köra VP-rör/flexslang i mark?

Om inte, är det för färgen, eller finns det andra omständigheter?

Vad är den billigaste lösningen annars?

Senast redigerad av djac 2010-08-31 09:09.
 
2010-08-31, 09:10
Citera |  #2

Mikael_Ls avatar
Gudfader
 
Medlem: aug 2006
Inlägg: 14 355
Inloggad
Du kan använda VP-rör eller VP-slang, men då VP-rör inte är godkända skyddsrör för marförläggning måste du använda en kabel som är godkänd för nedgrävning i mark även utan skyddsrör, t.ex EKKJ eller N1XV.

VP-rör blir säkert väldigt svårt och trångt att dra kabel i om du inte väljer en rejäl dimension, och då är det inte så billiga rör längre.
__________________
Den som vet mest, gissar minst.
 
2010-08-31, 09:40
Citera |  #3

Glufsglufss avatar
Forumgud
 
Medlem: mar 2010
Län: Uppsala
Inlägg: 3 942
Både billigare och enklare att köpa markkabel och lägga ut istället.
 
2010-08-31, 09:45
Citera |  #4

Nykomling
 
Medlem: jan 2009
Län: M
Inlägg: 12
Låter ju enklast, någon som har tips om bra inköpsställe avseende pris?

Ska lägga ner ungefär 300 meter, så det har ju betydelse..

Tackar
 
2010-08-31, 20:48
Citera |  #5

Moderator
 
Medlem: jan 2004
Län: Västernorrland
Inlägg: 9 386
elbutik.se, direktel.se är två webbutiker med hyffsade priser i alla fall.
Sen tycker jag att du ska prata med lokala elektriker och se om de kan matcha det priset.
Ligger de i närheten så värdera vad det är värt att kunna få hjälp och råd osv också.
__________________
Byggahus diskussionsregler
 
2010-08-31, 21:30
Citera |  #6

Gudfader
 
Medlem: okt 2006
Inlägg: 7 952
300 meter kräver kanske lite grövre kabel/klenare säkring också så ett snack med elektrikern är inte fel.

Protte
 
2010-09-02, 11:05
Citera |  #7

Moderator
 
Medlem: feb 2005
Inlägg: 15 536
Visserligen stod det i första inlägget att det är lampor med låg effekt. men om det skall dras långa ledningar så måste man ändå överväga grövre kablar för att utlösningsvillkoret för säkringen skall uppfyllas. Även om lampan är tänkt att dra väldigt lite ström, så är det ju inte så bra om säkringen inte löser ut den dag du råka köra jordfräsen eller liknande över kabeln.
 
2010-09-02, 11:25
Citera |  #8

Nykomling
 
Medlem: jan 2009
Län: M
Inlägg: 12
Det är inte så långa längder i sig men det är flera förgreningar, maxlängden är väl 50-60 meter.
 
2010-09-02, 11:39
Citera |  #9

Glufsglufss avatar
Forumgud
 
Medlem: mar 2010
Län: Uppsala
Inlägg: 3 942
Det spelar ingen roll, är totallängden 300 meter mätt från central bort till sista belysning så är det ju en lång sträcka. Men även 50-60 meter är långt nog för att man bör köra 2,5mm2 på en 10A säkring.
 
2010-09-02, 12:45
Citera |  #10

Bo.Siltbergs avatar
Forumgud
 
Medlem: jan 2008
Län: Värmland
Inlägg: 3 550
Nu kanske det räcker med en 6A säkring, kanske t.o.m med snabb B6A dvärg, vilket medger längre kablar. 60 meter 1.5mm² är då ok, även spänningsfallet om belastningen per gren håller sig under 1kW.
 
2010-09-02, 15:20
Citera |  #11

Glufsglufss avatar
Forumgud
 
Medlem: mar 2010
Län: Uppsala
Inlägg: 3 942
Bo.Siltberg skrev:
Nu kanske det räcker med en 6A säkring, kanske t.o.m med snabb B6A dvärg, vilket medger längre kablar. 60 meter 1.5mm² är då ok, även spänningsfallet om belastningen per gren håller sig under 1kW.
Jo det är ju sant, vi vet ju inte hur stor belastning det kommer att vara iofs.