Uttag vid handfat på toalett, eller badrum om uttagen hamnar minst 120cm från dusch eller 60cm från duschvägg/badkarskant är oklassat område och ska inte ha några speciella krav på material och dess placering. Vi har nyligen diskuterat detta
här. I lite äldre anvisningar anges dock en minimihöjd på 120cm, men jag tror inte det gäller längre i och med att kravet på JFB finns.
Likaså är området över 225cm (eller duschhuvud om det sitter högre) oklassat område. Med tanke på den fukt som kan bildas i taket är det dock bra att använda fukttåliga armaturer, IP44. 12V eller 230V spelar ingen roll. (Jo, 120V skulle spela roll om transformatorn är godkänd som isolationsskydd, dvs garantera att spänningen inte kan överstiga 50V. Vet in om "vanliga" spottrafos uppfyller det).