Om man betraktar förrådet som en brandcell så krävs en kabel med brandspridningsklass F2 enligt reglerna. Det är då också viktigt att täta genomföringarna med något icke eldfängt.
Är det t.ex en EKKJ du har så uppfyller den F2 - t.ex Drakas är t.o.m F3.
Likaså N1XV, ACEFLEX duger.