Kan man låta elkabel gå genom ett pelletsförråd (i taket)?, Dvs inga skarvar, kabeln passerar bara. Eller är det några speciella brandkrav?

En fet svart kabel till undercentralen, hittar ingen märkning.
 
Om man betraktar förrådet som en brandcell så krävs en kabel med brandspridningsklass F2 enligt reglerna. Det är då också viktigt att täta genomföringarna med något icke eldfängt.
Är det t.ex en EKKJ du har så uppfyller den F2 - t.ex Drakas är t.o.m F3.
Likaså N1XV, ACEFLEX duger.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.