FK2.5 eller FK1.5 till Ugn/Gashäll?
Renoverar ett kök för stunden där VP rör skall in i väggen för att mata en Ugn + Gashäll med eltändning.
Hällen använder bara 220 för att tända brännarna och inget annat, dvs minimal belastning.
Ugnen skall enligt produktblad dra 0.8kW vid varmluft resp. normal belastning.
Då det är en ganska lång sträcka har jag för avsikt att dra kabeln INNAN jag gjuter igen spåren och sätter köket på plats, så man har tråd i rören OM dom nu skulle hoppa isär - Men detta är ju då en vecka innan elpularen kommer över och kopplar in i skåpet samt kompletterar med säkringar.
Skåpet matas med singelfas 16Amp som delas upp på 5 grupper a 10Amp. Därav valet med gas och inte elhäll+ugn. Räknar med att elpularen lägger till en 10'a för ugnen.
Det är väl ingen vits att dra 2.5 om det skall säkras på 10Amp eller hur?
Och skall det säkras på 10 så är det så vitt jag vet 1.5 som gäller. d^_^b
Åsikter?
Hällen använder bara 220 för att tända brännarna och inget annat, dvs minimal belastning.
Ugnen skall enligt produktblad dra 0.8kW vid varmluft resp. normal belastning.
Då det är en ganska lång sträcka har jag för avsikt att dra kabeln INNAN jag gjuter igen spåren och sätter köket på plats, så man har tråd i rören OM dom nu skulle hoppa isär - Men detta är ju då en vecka innan elpularen kommer över och kopplar in i skåpet samt kompletterar med säkringar.
Skåpet matas med singelfas 16Amp som delas upp på 5 grupper a 10Amp. Därav valet med gas och inte elhäll+ugn. Räknar med att elpularen lägger till en 10'a för ugnen.
Det är väl ingen vits att dra 2.5 om det skall säkras på 10Amp eller hur?
Och skall det säkras på 10 så är det så vitt jag vet 1.5 som gäller. d^_^b
Åsikter?
Medlem
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Vid bytte till elspis får man troligen byta kablaget.
Vad står det i installationsanvisningarna om storlek på säkring?
Vad står det i installationsanvisningarna om storlek på säkring?
Idag är en det en Gasspis/gasugn som saknar eltändning, dvs, det finns ingen framdragen el.
Tyvärr framgår det inte mer vad gäller ugnen då det är en IKEA. Effektförbrukning 0.79 och 0.78kW är det enda som anges som effekt på produktblad. Mer info kan finnas med produkten vid leverans.
Anledningen varför det inte skall in en elhäll med elspis är att elektrikern hävdade att det är olämpligt då hela lägenheten matas med 1 fas 16Amp.
Frågan är ju om man kanske skall förlägga 20mm rör för att kunna dra in trefas i framtiden.
Nu är lägenheten redan stambytt vad gäller elen och det finns trots detta bara 1x16Amp som matning vilket inte skulle räcka till en trefas matning till spis. Notera att det är ett rum och kök.
Tror jag får jaga tag i den där elektrikern och se vad som är tänkt. Lutar dock åt 16mm VP med FK1.5. Så kan man alltid dra om med 2.5 om han anser det olämpligt.
Tyvärr framgår det inte mer vad gäller ugnen då det är en IKEA. Effektförbrukning 0.79 och 0.78kW är det enda som anges som effekt på produktblad. Mer info kan finnas med produkten vid leverans.
Anledningen varför det inte skall in en elhäll med elspis är att elektrikern hävdade att det är olämpligt då hela lägenheten matas med 1 fas 16Amp.
Frågan är ju om man kanske skall förlägga 20mm rör för att kunna dra in trefas i framtiden.
Nu är lägenheten redan stambytt vad gäller elen och det finns trots detta bara 1x16Amp som matning vilket inte skulle räcka till en trefas matning till spis. Notera att det är ett rum och kök.
Tror jag får jaga tag i den där elektrikern och se vad som är tänkt. Lutar dock åt 16mm VP med FK1.5. Så kan man alltid dra om med 2.5 om han anser det olämpligt.
Jag tror nog att det räcker med Fk 1,5 då det borde räcka med en 10A säkring till ugnen. Det finns gasspis, därför tycker jag att det verkar vara onödigt att räkna på att dra in elspis. Gas är väldigt bra som spis.
Frågan är dock om det kommer 3-fas.... om stigarna nyligen är bytta och ingen 3-fas så tror jag att det inte kommer att bli 3-fas de närmste 10 åren... När det dessutom finns gas finns det ingen anledning att skaffa 3-fas. Gas är enligt mig mycket bra! Men visst det är inget jobb att dra grövre rör... men tycker att det känns lite overkill.
Moderator
· Stockholm
· 57 853 inlägg
Jag tror att du har missuppfattat uppgifterna om ugnen. Det finns ingen riktig ugn som drar så låg effekt.
Jag tror att du har tittat på en enrgiförbrukningsuppgift, det står troligen 0,8kwh. Det är alltså den energi som förbrukas för en viss standardiserad uppvärmning av någon standardiserad maträtt. Ugnen drar troligen 2-3kw, fast kanske bara i 10 minuter åt gången. Dvs du behöver 16A.
Uppgiften 0,8kwh är alltså kilowatt timmar. Det motsvarar att man kör 800w i en timme. Maträtten ifråga är kanske snarare klar på 20 minuter, vilket ger ett genomsnittsbehov på 2400w. men i praktiken går inte ellementet mer än kanske 10 minuter av dessa 20, då blir effektbehovet 4800w. Observera att detta bara är hypotetiskt. typiskt brukar inbyuggnadsungnar behöva 16A.
Jag tror att du har tittat på en enrgiförbrukningsuppgift, det står troligen 0,8kwh. Det är alltså den energi som förbrukas för en viss standardiserad uppvärmning av någon standardiserad maträtt. Ugnen drar troligen 2-3kw, fast kanske bara i 10 minuter åt gången. Dvs du behöver 16A.
Uppgiften 0,8kwh är alltså kilowatt timmar. Det motsvarar att man kör 800w i en timme. Maträtten ifråga är kanske snarare klar på 20 minuter, vilket ger ett genomsnittsbehov på 2400w. men i praktiken går inte ellementet mer än kanske 10 minuter av dessa 20, då blir effektbehovet 4800w. Observera att detta bara är hypotetiskt. typiskt brukar inbyuggnadsungnar behöva 16A.
Visst är det bra med gas till spisen.
Det går ju också att ha spis på enfas, som de flesta lägenheter har. Behövs givetvis större huvudsäkring och större rör än 16mm. Vet dock inte om det går att få in tre st 4 eller 6mm2 i ett 20 rör.
Det går ju också att ha spis på enfas, som de flesta lägenheter har. Behövs givetvis större huvudsäkring och större rör än 16mm. Vet dock inte om det går att få in tre st 4 eller 6mm2 i ett 20 rör.
Det stämmer att det sitter en 16Amp som matning till centralen.
Lösningen var enklare än tänkt! Då det inte skulle spårsågas i hallen så ligger du nu draget en EKK3G2.5 säkrad på 10Amp in till köket för matning till ugn, sitter på vägg under samtliga socklar. Detta gör att man kan kliva upp på en 13Amp om behovet finnes.
Kyl och disk draget på individuella ledningar.
Fläkt, belysning, vägguttag ovan bänk samt eltändning häll på samma matning.
Allt i enlighet med elektrikerns rekommendationer.
Visst kunden fick en kabel i hallen men kompromissen kommer att reflekteras på fakturan.
Tack för snabba svar!
Lösningen var enklare än tänkt! Då det inte skulle spårsågas i hallen så ligger du nu draget en EKK3G2.5 säkrad på 10Amp in till köket för matning till ugn, sitter på vägg under samtliga socklar. Detta gör att man kan kliva upp på en 13Amp om behovet finnes.
Kyl och disk draget på individuella ledningar.
Fläkt, belysning, vägguttag ovan bänk samt eltändning häll på samma matning.
Allt i enlighet med elektrikerns rekommendationer.
Visst kunden fick en kabel i hallen men kompromissen kommer att reflekteras på fakturan.
Tack för snabba svar!