Hur kopplas egentligen en jordfelsbrytare in? Har jag förstått det rätt att den mäter av skillnaden mellan utgående och inkommande ström??? Vore väldigt tacksam om någon kunde förklara hur det ligger till.

Mvh
De Stijl
 
Japp så enkelt är det om inte strömmen tar fel väg så är det i varje ögonblick summan av strömmen noll.

Tänk dig en hel vattenslang och 2 vattenmätare.

Protte
 
Tack ska ni ha!
 
Jag har en liten fundering, jfb ska ju fungera utan jord indragen?

Om jag slår av dvärgbrytaren, och sätter jord mot blå så slår jfb ifrån, men inte om jag sätter svart mot jord. Ska det vara så?
 
Ja, det ska va så. Om övriga grupper är belastade för tillfället får nollskenan i centralen en högre potential än jord och en viss felström kommer att flyta då du lägger ihop nolla och jord på ett godtyckligt ställe.
 
snaggletooth skrev:
Ja, det ska va så. Om övriga grupper är belastade för tillfället får nollskenan i centralen en högre potential än jord och en viss felström kommer att flyta då du lägger ihop nolla och jord på ett godtyckligt ställe.
Yes, och om man har sådana fel i sin anläggning (Överledning nolla-Jord) är det ett H-vete att felsöka eftersom dvärgen bryter fas men inte nollan..:@.Om dvärgarna var 2-poliga, eller om man hade perskonskyddsautomater på alla grupper hade det varit betydligt lättare att isolera felet utan att behöva plocka isär centralens alla noll-ledare.:wow:.(Dyra centraler om man gjorde så dock.;)...)
 