Har haft en elektriker som installerat ny central och en hel del nyinstallation efter till och ombyggnad av ett fritidshus. Utebelysningen ligger på en egen säkring, däremot inte via jordfelsbrytaren. När jag slår till säkringen till utebelysningen löser dock jordfelsbrytaren ut och jag undrar naturligtvis varför? Om det är kortis någonstans borde väl säkringen lösa ut?

Har kollat lamporna så att det inte är nåt knas i kopplingsplintarna men det ser ok ut där. En tanke är att det skruvats en skruv in i någon kabel någonstans? Kan det få jfb att lösa ut även om den fasen inte går via jfb?? Tips på felsökning då elektrikern är borta på semester???
 
Varför tror du ute-elen ej går via JFB? Kan det ha regnat och kommit fukt i armatur felet dosa? Skarvsladd? Hade du spikat nära kabeln?
 
Nollan till utebelysningen kopplad på fel nollplint. Bara en av många felmöjligheter.

Protte
 
Brukar kunna vara lite skumt de där om det finns 125w kvicksilver-armaturer på anläggningen då kan ett litet isolationsfel mellan nolla och jord någon annanstans i huset lösa jfbr.

Ta dit en elektriker som meggar hela centralen om han nu inte redan gjorde de innan han satte in jfbr.
 
Öppna centralen och kolla hur utebelysningen är inkopplad.

Fas: Direkt från huvudbrytaren, före JFB -> Dvärg -> strömbrytare -> belysning.
Nolla: Från nolla/PEN före JFB -> belysning.

Prototypen har det hetaste tipset, att nollan till belysningen är inkopplad på nollplinten efter JFB.

Sedan beror det på om JFBn löser utan att strömbrytaren till lampan är sluten? Är den bruten och JFBn löser när du slår till dvärgen så finns det ett fel till i anläggningen - isolationsfel, kanske t.o.m. kortslutning mellan fas och nolla. Det finns inget annat inkopplat på den säkringen?

Det låter dock märkligt att utebelysningen skulle gå förbi JFBn?? Dubbelkolla det.
 
Tack för tipsen. Ska ta en titt i centralen ikväll.

Bo Siltberg: Utebelysningen går inte via någon strömbrytare utan direkt i centralen (ska styras via tidur) och det enda som är inkopplat på den säkringen.

Anledningen till att belysningen inte går via JFB är att säkringen sitter på samma rad som säkringarna till värmeelementen och elektrikern rekommenderade att inte ansluta dessa via JFB (mindre risk för avbrott och frysskador då det är ett friridshus som står tomt längre perioder under vintern).
 
Ta dit elektriken så kan han nog hitta felet samt installera personskyddsautomat för utebelysningen..
 
Jag tror att Prottes förslag är det korrekta. Lampans nolla går troligen via jordfelsbrytaren, efterssom inte fasen går genom brytaren så detekteras detta som ett jordfel. Är det kanske så att detta är den enda nollan som inte skall gå via jordfelsbrytaren? Då kanske det inte ens finns mer än en nollskena i centralen.
 
hempularen skrev:
Jag tror att Prottes förslag är det korrekta. Lampans nolla går troligen via jordfelsbrytaren, efterssom inte fasen går genom brytaren så detekteras detta som ett jordfel. Är det kanske så att detta är den enda nollan som inte skall gå via jordfelsbrytaren? Då kanske det inte ens finns mer än en nollskena i centralen.
om det var felkopplat borde man märkt det tidigare men det är kanske helt nytt och har aldrig funkat? Finns det inget annat än belysning på den säkringen?
Ser att du skrivit det.. Skumt man lämnar det oskyddat och inte testar det i så fall.
 
Redigerat:
Slugge skrev:
om det var felkopplat borde man märkt det tidigare men det är kanske helt nytt och har aldrig funkat? Finns det inget annat än belysning på den säkringen?
Ser att du skrivit det.. Skumt man lämnar det oskyddat och inte testar det i så fall.
Elektrikern upptäckte att den löste ut när han testade den efter att ha installerat säkringen (nyinstallation) men hade inte tid just då att utreda felet då han skulle iväg på semester nästa dag och är fortfarande bortrest. (Han hjälper mig på kvällstid och det här var seeent på kvällen)
 
Det känns som ganska feltänkt att låta utebelysningen gå utan jfb. Alla former av el utomhus är en stor risk. Dvs. efter ev. uttag i badrummet så är det viktigaste att ha jfb just på prylar utomhus. Skulle armaturen bli strömförande så är risken att någon dör typ 100ggr högre än om du får motsvarande fel i ex. vardagsrummet.

be elektrikern sätta dit en personskyddautomat (automatsäkring med inbyggd jfb) då slipper du få hela huset släckt om det ex. kommer vatten i utomhusarmaturen, men har ändå ett fullgott skydd.
 
Inser precis att jag inte uppdaterat.... Protte hade helt rätt - tack för tipset!!
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.