En tänkbar anledning är att om det finns en övergång mellan nolla och jord (isolationsfel) någonstans, antingen i bastuaggregatet eller någonannanstans i huset. Då löser jordflesbrytaren om strömmen i nollan blir stor. Ju större den är desto mer av den väljer att gå ut via isolationsfelet till jorden.
När aggregatet är i full drift så belastar det faserna jämnt, det blir då ingen ström i nollan. Men vid avstägning så kanske brytaren bryter de olika elementen lite olika snabbt, ett ellement kanske ligger på några tiotal millisekunder längre än de övriga. Under den tiden är lasten alltså obalanserad och det blir en stor ström i nollan.
När aggregatet är i full drift så belastar det faserna jämnt, det blir då ingen ström i nollan. Men vid avstägning så kanske brytaren bryter de olika elementen lite olika snabbt, ett ellement kanske ligger på några tiotal millisekunder längre än de övriga. Under den tiden är lasten alltså obalanserad och det blir en stor ström i nollan.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 847 inlägg
Bastuagget agerar antagligen som en spole - den inducerar en strömtransient när spänningen bryts. Kan hjälpa att byta strömbrytaren till en med större kontaktgap eller montera ett avstörningsfilter. Se sid 1728(8) i Elfa's faktabok.
Det är ju ett fel på aggregatet i någon form.
Hjälper det att dra ned värmen så att den inte stängs av när värmeelementen går för fullt?
Det är ju ett fel på aggregatet i någon form.
Hjälper det att dra ned värmen så att den inte stängs av när värmeelementen går för fullt?