Hej

Vi håller på att renovera en tvättstuga och där var en gammal central.
Ska byta ut den till en nyare med snabbsäkringar.

Problem:

Ingående kabel från huvudcentralen är en kabel med 3 ledningar och skärmning, . Färger Svart, Svart/vit och brun, skärmningen kopplad som nolla. Med andra ord ingen jord dragen. Vad är enklaste sättet att få in jord?
 
Skärmen fungerar som Jord också, PEN så kallat. Om du ska ha jordfelsbrytare så delar du upp PEN genom den till separat nolla och jord. Ska du inte ha jordfelsbrytare så kopplas noll och jord-skenorna ihop. Med typ 6mm2 RK...
 
Nu ska jag för säkerhetsskull bara inflika att det är ett behörighetskrävande moment du ska utföra och vet man inte vad PEN är så ska man inte hempula ett centralbyte.

Om det nu är så att du bara frågar för att du är vetgirig och har tänkt anlita en elektriker till jobbet så kan du ignorera det första jag skrev. :)

//Patrik
 
PEN skall vara minst 10mm2
 
Eftersom det knappast är en PEN. Hur gör man enklast nu jordning till den nya centralen?
 
tomasds9 skrev:
Eftersom det knappast är en PEN. Hur gör man enklast nu jordning till den nya centralen?
Det är högst troligt PEN, jo. Vad specifikt är det för något som får dig att tro att det bara är en neutralledare? :)

//Patrik
 
Du har en PEN i form av flätan på din nuvarande kabel. Den är kanske inte 10mm2 men får användas (du behöver inte byta kabeln).
 
Flätan ÄR en PEN och miljontals centraler ser ut som din. Det där fixar elmojen.
 
Om du tänker ge dig på centralbyte råder jag dig att reda ut alla frågetecken innan du börjar. Det kan bli dyrt annars.
 