Gjorde hur? Använde för klen jord? Hur många husbränder har det resulterat i tro?
För var det inget krav på jordning. men om man använde tec kulo eller eklk så la man in biledaren på jord för att få lite det lite extra säkert. men idag är det ju inte tillåtet att göra en ny installation sådär. men det innebär inte att alla som har sådär hemma måste byta sina kablar och dyligt utan det som är gjort förr i tiden är gilltigt. (om dom gjorde rätt för vad som gällde då)
Gudfader
Medlem: Jan 2008
Län: Värmland
Inlägg: 4 084 Inloggad
Nja, biledaren har officiellt ingen skyddsfunktion. Den används inte som skyddsledare och inte för att jorda kabeln. Biledaren i EKRK behöver inte anslutas till jord, medan den i EKLK ska anslutas (det är tillverkaren av kabeln som specar det). Nu jordar nog dom flesta regelmässigt biledaren (jag också) i båda dessa kablar, i båda ändar. En viss indirekt skyddsfunktion har det ju om man drar en kniv i kabeln t.ex.
Fullvärdig medlem
Medlem: Feb 2010
Län: Jämtland
Inlägg: 400
Om skärmen/biledaren ensammen ska användas som jord måste den minst vara 10kvadrat idag..
I EKRK och liknande används den dels för att om det blir någon skada på kabel'n men också för att minska strålningen som idag har rätt stor påverkan med de trådlösa systemen.