Nykomling
Medlem: Jan 2008
Län: västra Götaland
Inlägg: 30
Ok ett godkänt alternativ är att skapa en ny grupp för poolvärmaren, alltså ett styck uttag med egen automatsäkring, om jag fattat det rätt så får jag använda 1,5 kvadrat kabel och säkra med 13A säkring enligt reglerna eftersom poolvärmaren drar max 11,5A
Saken är ju den att jag redan har en egen grupp för bilvärmaren, ett uttag med 1,5 kvadrat säkrat 10A, då kan jag ju bara be en elektriker byta ut den mot en 13A eller låta 10A vara kvar eftersom den verkar klara av 11A då håller jag mig ändå till reglerna, eftersom du aldrig får byta till en större säkring till för klen kabel men tvärt om kan ju knappast göra nåt, säkringen löser väl om den överbelastad det är ju dens funktion...eller?
Ok ett godkänt alternativ är att skapa en ny grupp för poolvärmaren, alltså ett styck uttag med egen automatsäkring, om jag fattat det rätt så får jag använda 1,5 kvadrat kabel och säkra med 13A säkring enligt reglerna eftersom poolvärmaren drar max 11,5A
Saken är ju den att jag redan har en egen grupp för bilvärmaren, ett uttag med 1,5 kvadrat säkrat 10A, då kan jag ju bara be en elektriker byta ut den mot en 13A eller låta 10A vara kvar eftersom den verkar klara av 11A då håller jag mig ändå till reglerna, eftersom du aldrig får byta till en större säkring till för klen kabel men tvärt om kan ju knappast göra nåt, säkringen löser väl om den överbelastad det är ju dens funktion...eller?
En 13A dvärg och 1.5mm² går oftast bra, men det måste kontrolleras i varje enskilt fall.
Med tanke på kabellängd och effekt (2.5kW) så skulle jag återigen rekommendera 2.5mm² ända fram till poolen.
Du kan säkert säkra upp bilvärmaruttaget om det går att byta kabeln.
En dvärg tål 15% överlast utan att bryta. Men du får inte medvetet kontinuerligt överskrida säkringens märkström