Hej har ett konstigt fel, min jordfelsbrytare löser ut 1 gång per dygn ungefär oftast vid natten

fick relativt nyligen en värmepanna insatt men en servicekille var här idag och mätte och han hitta inget konstigt och ikväll var det dax igen, bara och gå och resetta den

hur ska jag felsöka ?

mvh
 
börja med att fundera på vad som går så sällan,mitt tipps är något som styrs med timer kanske någon belysning eller motorvärmarsladd som sitter i vad vet jag
 
Koppla ur misstänkta förbrukare en i taget tills den slutar lösa ut är en väg att gå.
 
Mätte servicekillen isolationen på värmepannan när den var varm?
Eftersom problemet dykt upp plötsligt och det enda som ändrats(?) är värmepannan så är nog den boven.
Dom har väl visserligen ett naturligt läckage som tillsammans med andra förbrukare nu kanske har fått bägaren att rinna över. En elektriker behöver på mäta hela anläggningen.
 
Löser jordfelsbrytaren ut i samband med att ytterbelysning släcks? Har varit med om att vissa typer av "termoslågenergilampor" orsakar någon form av störning vid släckning. Har inte forskat djupare i exakt vad det beror på, men bytte typ och det blev bra!
 
Du skriver inte vilken typ av pump du har, en en del kör högre temperatur med elparon då och då för att motverka vissa bakterier. Kan det vara då jordfelsbrytaren utlöser? Fanns problemet redan från början eller relativt nyss, vad det nu menas?
 