JFB-krav?

Posta svar
Nytt ämne
 
Ämnesverktyg
 
2010-01-04, 17:39
Citera |  #1

Patrik_Heds avatar
Gudfader
 
Medlem: okt 2008
Län: Gävleborg
Ålder: 21 år
Inlägg: 5 736
JFB-krav?

Enligt de nyaste reglerna så blev det väl krav på JFB på uttag upp till 32 A (inte sant?). Med undantag om uttaget står gömt bakom något, t.ex. en spis.
Hur är det med uttag som sitter högt upp? T.ex. ett CEE 16A som sitter högt upp och oåtkombligt utan stege. Behövs JFB på det också?

//Patrik
 
2010-01-04, 20:37
Citera |  #2

Senior medlem
 
Medlem: mar 2007
Län: Kalmar
Inlägg: 1 020
SKulle jag tro eftersom uttaget inte verkar avsett för något speciellt utan vem som helst kan ansluta vad som helst. Tex vedkap, byggcentral ja du fattar.
 
2010-01-04, 20:47
Citera |  #3

Rrrrrs avatar
Gudfader
 
Medlem: maj 2008
Län: Västerbotten
Inlägg: 4 579
Beror på i vilken typ av lokal uttaget ska sitta. Bostadshus? Kontor?

I Bostadshus finns det ingen anledning att undanta något från JFB.
 
2010-01-04, 21:27
Citera |  #4

Patrik_Heds avatar
Gudfader
 
Medlem: okt 2008
Län: Gävleborg
Ålder: 21 år
Inlägg: 5 736
Det var så här att vi fick ett jobb i idag i en matbutik som var väldigt kall som vi skulle sätta tillfälliga luftvärmare i ingångarna på. En 16 mm2 matning som skulle på stege genom butiken och till en liten kapsling med lite smått och gott. Exempelvis fyra st. trepoliga säkringar för fyra st. CEE 16A.
Efter att vi hade tillbringat en timme på Selga och försökt fått fram grejer så kom vi dit och packade in allt material och verktyg i butiken. bl.a. 72 m FKKJ 4x16/16.
När vi skulle börja dra kabel så kom en från personalen fram och sa att vi fick avbryta. De hade tydligen inte befogenheter för att tillåta vad det skulle kosta, så det var bara att packa ihop och sticka. NÅGOT snopet!

Så alltså skulle de sitta i en butik och vi var osäker på vad som gällde, (men valde JFB ändå. Fanns ju ingen anledning att skita i det direkt).

Har ni råkat ut för samma sak någon gång?

//Patrik
 
2010-01-04, 21:32
Citera |  #5

Bo.Siltbergs avatar
Forumgud
 
Medlem: jan 2008
Län: Värmland
Inlägg: 3 550
Inloggad
Reglerna säger att JFB krävs för
1. uttag upp t.o.m 20A för allmänt bruk.
2. flyttbar elmaterial upp t.o.m 32A för användning utomhus (det står ingenting om uttag här).

Undantag från första regeln ges för platsbundna apparater i andra lokaler än dagis, bostäder etc. Så spisuttaget ser ut att kräva JFB.

Men som sagt, det är regler....JFB är en billig livförsäkring.
 
2010-01-04, 22:08
Citera |  #6

Rrrrrs avatar
Gudfader
 
Medlem: maj 2008
Län: Västerbotten
Inlägg: 4 579
Patrik_Hed skrev:
Det var så här att vi fick ett jobb i idag i en matbutik som var väldigt kall som vi skulle sätta tillfälliga luftvärmare i ingångarna på. En 16 mm2 matning som skulle på stege genom butiken och till en liten kapsling med lite smått och gott. Exempelvis fyra st. trepoliga säkringar för fyra st. CEE 16A.
Efter att vi hade tillbringat en timme på Selga och försökt fått fram grejer så kom vi dit och packade in allt material och verktyg i butiken. bl.a. 72 m FKKJ 4x16/16.
När vi skulle börja dra kabel så kom en från personalen fram och sa att vi fick avbryta. De hade tydligen inte befogenheter för att tillåta vad det skulle kosta, så det var bara att packa ihop och sticka. NÅGOT snopet!

Så alltså skulle de sitta i en butik och vi var osäker på vad som gällde, (men valde JFB ändå. Fanns ju ingen anledning att skita i det direkt).

Har ni råkat ut för samma sak någon gång?

//Patrik
Behövs inte för uttag som ej antas handhavas av lekmän. Om sedan uttagen är till för att ansluta saker som allmänheten kan komma i kontakt med (frysdiskar osv) så är de andra regler som jag inte riktigt kan.. Men för luftvärmare som sitter uppe i taket kan jag inte tänka mig att det är krav på JFB.