1 135 läst ·
5 svar
1k läst
5 svar
JFB-krav?
Renoverare
· Gävleborg
· 8 215 inlägg
Enligt de nyaste reglerna så blev det väl krav på JFB på uttag upp till 32 A (inte sant?). Med undantag om uttaget står gömt bakom något, t.ex. en spis.
Hur är det med uttag som sitter högt upp? T.ex. ett CEE 16A som sitter högt upp och oåtkombligt utan stege. Behövs JFB på det också?
//Patrik
Hur är det med uttag som sitter högt upp? T.ex. ett CEE 16A som sitter högt upp och oåtkombligt utan stege. Behövs JFB på det också?
//Patrik
Renoverare
· Gävleborg
· 8 215 inlägg
Det var så här att vi fick ett jobb i idag i en matbutik som var väldigt kall som vi skulle sätta tillfälliga luftvärmare i ingångarna på. En 16 mm2 matning som skulle på stege genom butiken och till en liten kapsling med lite smått och gott. Exempelvis fyra st. trepoliga säkringar för fyra st. CEE 16A.
Efter att vi hade tillbringat en timme på Selga och försökt fått fram grejer så kom vi dit och packade in allt material och verktyg i butiken. bl.a. 72 m FKKJ 4x16/16.
När vi skulle börja dra kabel så kom en från personalen fram och sa att vi fick avbryta. De hade tydligen inte befogenheter för att tillåta vad det skulle kosta, så det var bara att packa ihop och sticka. NÅGOT snopet!
Så alltså skulle de sitta i en butik och vi var osäker på vad som gällde, (men valde JFB ändå. Fanns ju ingen anledning att skita i det direkt).
Har ni råkat ut för samma sak någon gång?
//Patrik
Efter att vi hade tillbringat en timme på Selga och försökt fått fram grejer så kom vi dit och packade in allt material och verktyg i butiken. bl.a. 72 m FKKJ 4x16/16.
När vi skulle börja dra kabel så kom en från personalen fram och sa att vi fick avbryta. De hade tydligen inte befogenheter för att tillåta vad det skulle kosta, så det var bara att packa ihop och sticka. NÅGOT snopet!
Så alltså skulle de sitta i en butik och vi var osäker på vad som gällde, (men valde JFB ändå. Fanns ju ingen anledning att skita i det direkt).
Har ni råkat ut för samma sak någon gång?
//Patrik
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 840 inlägg
Reglerna säger att JFB krävs för
1. uttag upp t.o.m 20A för allmänt bruk.
2. flyttbar elmaterial upp t.o.m 32A för användning utomhus (det står ingenting om uttag här).
Undantag från första regeln ges för platsbundna apparater i andra lokaler än dagis, bostäder etc. Så spisuttaget ser ut att kräva JFB.
Men som sagt, det är regler....JFB är en billig livförsäkring.
1. uttag upp t.o.m 20A för allmänt bruk.
2. flyttbar elmaterial upp t.o.m 32A för användning utomhus (det står ingenting om uttag här).
Undantag från första regeln ges för platsbundna apparater i andra lokaler än dagis, bostäder etc. Så spisuttaget ser ut att kräva JFB.
Men som sagt, det är regler....JFB är en billig livförsäkring.
Behövs inte för uttag som ej antas handhavas av lekmän. Om sedan uttagen är till för att ansluta saker som allmänheten kan komma i kontakt med (frysdiskar osv) så är de andra regler som jag inte riktigt kan.. Men för luftvärmare som sitter uppe i taket kan jag inte tänka mig att det är krav på JFB.Patrik_Hed skrev:Det var så här att vi fick ett jobb i idag i en matbutik som var väldigt kall som vi skulle sätta tillfälliga luftvärmare i ingångarna på. En 16 mm2 matning som skulle på stege genom butiken och till en liten kapsling med lite smått och gott. Exempelvis fyra st. trepoliga säkringar för fyra st. CEE 16A.
Efter att vi hade tillbringat en timme på Selga och försökt fått fram grejer så kom vi dit och packade in allt material och verktyg i butiken. bl.a. 72 m FKKJ 4x16/16.
När vi skulle börja dra kabel så kom en från personalen fram och sa att vi fick avbryta. De hade tydligen inte befogenheter för att tillåta vad det skulle kosta, så det var bara att packa ihop och sticka. NÅGOT snopet!
Så alltså skulle de sitta i en butik och vi var osäker på vad som gällde, (men valde JFB ändå. Fanns ju ingen anledning att skita i det direkt).
Har ni råkat ut för samma sak någon gång?
//Patrik
Klicka här för att svara