Hej! Har en dimmer som nyligen slutade fungera - säkrigen gick. Bytte säkringen och den helogenlampa som orsakade överbelastningen och nu så har dimfunktionen slutat att fungera. Dimmer fungerar som en vanlig brytare - av och på ( Lamporna i armaturen lyser med samma styrka hela tiden). Vad beror detta på?
Senior medlem
Medlem: Feb 2008
Län: Jönköping
Inlägg: 1 471
Troligen har triac:en som är komponenten hela dimmern bygger på gått sönder vid strömpulsen som löste säkringen när lampan gick sönder. Den leder nu fullt under hela perioden så det blir full styrka på ljuset.
Bara att köpa ny dimmer om man inte vill/kan ta sig ner på komponentnivå.
Troligen har triac:en som är komponenten hela dimmern bygger på gått sönder vid strömpulsen som löste säkringen när lampan gick sönder. Den leder nu fullt under hela perioden så det blir full styrka på ljuset.
Bara att köpa ny dimmer om man inte vill/kan ta sig ner på komponentnivå.
Tack ska du ha! Blir att köpa en ny då! Håller en dyr dimmer bättre? Min var billig i inköp.
Senior medlem
Medlem: Feb 2008
Län: Jönköping
Inlägg: 1 471
Möjligtvis klarar de dimrar som kostar lite mer ett sådant fel några gånger, men man får se till att säkringen man byter till är av rätt typ så att halvledaren skyddas. Själv har jag bara erfarenhet av ELJO, ELKO och JUNG de är av någorlunda kvalite tycker jag.