Jordfelsbrytare
Medlem
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Har man en äldre gängsäkringscentral får man sätta jordfelsbrytaren i en kapsling bredvid. Inga konstigheter. Det tar inte lång tid för en elektriker att fixa det.
Medlem
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
...det som ev kan ta lite tid är om något jordfel uppdagas. Men det får man väl vara glad för 
Renoverare
· Gävleborg
· 8 215 inlägg
...ett tag efter att räkningen blivit betald och man glömt bort det. 
//Patrik
//Patrik
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 212 inlägg
Ja, och räkna dessutom med lite mer extratid eftersom jord och nollskenorna måste separeras, och det är aldrig (i min iofs begränsade erfarenhet) så enkelt som att lossa nollskruven; det är alltid någon jord/nolla som ligger fel (den var för kort, det fanns inte plats osv.) Men det är iofs ingen stor grej. Och jordfelen vill du ju ha hittade (de är inte så blodigt att mäta upp vilken grupp de ligger på, men det kan ta tid att hitta det faktiska felet).Rikard Ågren skrev:
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 212 inlägg
Man kan göra både och. Man kan sätta en eller flera externa jfb:er i externa höljen som antingen täcker enskilda grupper eller hela anläggningen. Om du skall börja sektionera en gammal anläggning (dvs lägga vissa delar på vissa jfb:er) så blir det dock snabbt dyrt och krångligt och det brukar medföra ombyggnader. En jfb på hela anläggningen är dock normalt inga större problem.fremar skrev:
Jag rev själv ut den enstaka jfb:n (som täckte ett badrum) och satte in en som täcker hela huset istället.
sitter i samma läge, men har ingen möjlighet att enkelt koppla in en jfb på hela skruvsäkringsscentralen.
för en gångs skull har jag bestämt mig för att låta ett proffs sköta detta med el men kan ändå inte låta bli att gå handlingarna i förväg och undrar om jag fattat det hela rätt (så kan man ju hänga över axeln på elektriken och ge goda råd också.. det brukar de ju gilla
)
2-polig jfb som ska täcka ett badrum:
nollan in till vänster (märkt N) på ovansidan och vidare ut på undersidan sen in till badrummet.
fas in till höger (1) på ovansida och kommer ut undersida till höger (2) sen in till badrummet.
jorden har trots namnet inte i jfb att göra
jordskena och noll-skena ska vara åtskilda i centralen
för en gångs skull har jag bestämt mig för att låta ett proffs sköta detta med el men kan ändå inte låta bli att gå handlingarna i förväg och undrar om jag fattat det hela rätt (så kan man ju hänga över axeln på elektriken och ge goda råd också.. det brukar de ju gilla
2-polig jfb som ska täcka ett badrum:
nollan in till vänster (märkt N) på ovansidan och vidare ut på undersidan sen in till badrummet.
fas in till höger (1) på ovansida och kommer ut undersida till höger (2) sen in till badrummet.
jorden har trots namnet inte i jfb att göra
jordskena och noll-skena ska vara åtskilda i centralen
Renoverare
· Gävleborg
· 8 215 inlägg
Sätt JFB på hela elcentralen. Bara löjligt att hålla på och dutta och bara sätta på badrummet.
Edit: Såg att det var svårt. Varför? Är din elcentral från 30-talet med bara en noll/jordskena eller?
//Patrik
Edit: Såg att det var svårt. Varför? Är din elcentral från 30-talet med bara en noll/jordskena eller?
//Patrik
NEJ nej nej, inte när du sätter en 2-polig som skyddar bara en enda grupp.likblek skrev:
Gör du det misstaget som du just skrev så har du på ett ögonblick pajat alla elektronikprylar i ditt hus, TVn, stereon, TV-spelet osv osv, när du slår till strömmen.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 847 inlägg
Du menar väl inte huvudjordningsskenan och dess nollskena i centralen? Dessa skall vara ordentligt förbundna.likblek skrev:
Det är bara efter din tvåpoliga JFB som jorden skall vara särskild från nollan.
Och före din JFB har du väl en skruvsäkring?