Är de någon som har koll på vad förimpedansen i inkommande i en villa bör vara? Alltså om det finns några gränsvärden på när det är ok? Man mäter ju förimpedansen då och då, men har egentligen ingen koll på var gränsen går då förimpedansen är för hög? Finns det några riktlinjer hos kraftbolagen?
Jag mätte idag i en villa och fick då 250mOhm
Jag borde väl egentligen fråga mitt kraftbolag istället, men är ju roligare att fråga här
Den är ju för hög först då du inte kan uppfylla utlösningsvillkoret i din installations sämsta punkt.
Det är alltså helt beroende på den aktuella anläggningens förhållanden.
Ditt uppmätta värde var ju utmärkt lågt för en villa, själv ser jag allt från 100mΩ - 1200mΩ som normalt i liknande fall.
Ja inte med någon direkt invändning mot låga värden vill säga.
Nån som vet om en jordslutningsimpedansmeter (heter den så?) försöker simulera nån elak belastning? Dessutom mäter den väl impedansen för kabeln vid dess aktuella temperatur? Impedansen kan ju va dubbelt så hög vid 70 grader! Dvs, hur bör man använda det värde man läser av? Om man mäter kortslutningsströmmen i ett uttag i huset så är ju ett antal kablar av olika dimension och längd inblandade.
Nån som vet om en jordslutningsimpedansmeter (heter den så?) försöker simulera nån elak belastning?
Det instrument jag brukar använda är inte elakare än att ett motstånd på 10Ω kopplas in under en halvperiod och sedan en kort tid senare under en halvperiod i motfas.
Bo.Siltberg skrev
Dessutom mäter den väl impedansen för kabeln vid dess aktuella temperatur? Impedansen kan ju va dubbelt så hög vid 70 grader! Dvs, hur bör man använda det värde man läser av?
Man får värdet vid aktuell temperatur ja, vill man krångla med kompensation får man göra det manuellt.
Bo.Siltberg skrev
Om man mäter kortslutningsströmmen i ett uttag i huset så är ju ett antal kablar av olika dimension och längd inblandade.
Det är ju precis vad man önskar, dvs resulterande impedans i mätpunkten.
Det är ju precis vad man önskar, dvs resulterande impedans i mätpunkten.
Vid aktuell temperatur ja. Man behöver alltså inte räkna om detta värde till 70 graders ledartemp? Vid 70 grader kanske man inte uppfyller utlösningsvillkoret längre?
Man kanske inte bör ha anläggningar med så liten tolerans, det brukar vara en bra ide att ha goda marginaler. Man har ju rätt stora möjligheter att anpassa en anläggning.
Fullvärdig medlem
Medlem: dec 2004
37 år
Skåne 376 inlägg
Rrrrr skrev
Är de någon som har koll på vad förimpedansen i inkommande i en villa bör vara? Alltså om det finns några gränsvärden på när det är ok? Man mäter ju förimpedansen då och då, men har egentligen ingen koll på var gränsen går då förimpedansen är för hög? Finns det några riktlinjer hos kraftbolagen?
Jag mätte idag i en villa och fick då 250mOhm
Jag borde väl egentligen fråga mitt kraftbolag istället, men är ju roligare att fråga här
Inte vad jag känner till, än så länge finns det bara riktlinjer för spännningsfall. Ett av de stora bolagen har en riktlinje på gång.