Undrar bara om det måste vara TNS för att jordfelsbrytaren skall fungera eller går det lika bra med TNC?
 
funkar oavsett
 
efter JFB måste det ju givetvis vara TN-S, men inkommande matning kan ju vara TN-C
 
electrocuted skrev:
efter JFB måste det ju givetvis vara TN-S, men inkommande matning kan ju vara TN-C
Fårstår inte riktigt. inkommande PEN kan man ju inte göra till PE N.
Eller är det jag som inte fattar?
 
Precis, det är du som inte fattar! ;) PEN görs om till PE och N. Eftersom JFB:n normalt sätts i en central och man i en central splittar en inkommande TN-C till TN-S så. För du drar ju inte ut en PEN-ledare till vägguttagen utan en PE och N.
 
pefo skrev:
Precis, det är du som inte fattar! ;) PEN görs om till PE och N. Eftersom JFB:n normalt sätts i en central och man i en central splittar en inkommande TN-C till TN-S så. För du drar ju inte ut en PEN-ledare till vägguttagen utan en PE och N.
He, jo det fattar jag
 
inkommande PEN kan man ju inte göra till PE N.

Lägg PEN på jordplint.
Dra ner tråd till JFB.
Dra utgående från JFB till nollplint.

Voila, inkommande 4-ledare PEN har blivit PE-N 5-ledarsystem.
 
  • Gilla
mackan78
  • Laddar…
Ja men spelar det roll om skenorna är frånskilda eller ej frånskilda..det måste det väl göra
 
Ja det spelar roll.

Rör ingen central.

Du får aldrig gå från 5-ledar system (TN-S) till 4-ledar system (TN-C)
 
chamme skrev:
Ja men spelar det roll om skenorna är frånskilda eller ej frånskilda..det måste det väl göra
Kör du med gemensam skena efter jfb så löser jfb ut nonstop.
Kör du in pen i jfb utan att först ansluta till plint så gör du farliga olagligheter, man ska ALDRIG kunna bryta jord eller pen.
 
Tack för svaren.
En fråga till,,,,,,, behöver inte en 3fas spis en 3polig brytare ?
Har en spis med 3st enpoligabrytare,, en fas en fas bröts, provade lilla plattan, fungerade inte, slog på storaplattan då fungerade båda fast inte med full effekt, tycker man borde ha en 3polig så den slår av allt
 
chamme skrev:
Tack för svaren.
En fråga till,,,,,,, behöver inte en 3fas spis en 3polig brytare ?
Har en spis med 3st enpoligabrytare,, en fas en fas bröts, provade lilla plattan, fungerade inte, slog på storaplattan då fungerade båda fast inte med full effekt, tycker man borde ha en 3polig så den slår av allt
Nej.
 
Gott ..då är allt som det skall vara,
 
För att vara lite petig, det behövs faktiskt ingen jord-ledare alls för att en jordfelsbrytare skall fungera.....(Inte nolla heller för den delen, matar man med två faser ,400V, kan man ändå skydda en sådan matning med en jfb. )...

Jordfelsbrytaren "kollar" bara att summaströmmen håller sig nära noll , annars bryter den...
 
Undar över en sak, idag är det väl 10mm2 min area för en PEN ledare?! Hur gör man då vid ex hus där kanske inkommande är 6mm2 om man ska lägga in en jfb i centralen? 6mm2 PEN är väl inte godkänt i dagsläget? eller gäller det endast vid nydragningar?
 