Area internt i gruppcentral
Minst samma area som matningen.
Arean skall enligt de senaste reglerna vara "tillräcklig". Tidigare fanns det regler för hur arean skulle beräknas men dessa gäller inte längre. Möjligen för att man fick fram rent löjliga areor ibland. 4mm2 kan säkert räcka men för det mesta verkar 6mm2 RK vara det vanligaste när man kopplar på plats.
Medlem
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Jag brukar köra RK6 i "normala" sammanhang.
SS-EN 60439-1 Kopplingsutrustningar:
Tabell 8, Kopparledare för provning med märkström:
Märkströmsområde, mm², AWG/MCM
0-8, 1.0, 18
8-12, 1.5, 16
12-15, 2.5, 14
15-20, 2.5, 12
20-25, 4, 10
25-32, 6, 10
32-50, 10, 8
50-65, 16, 6
65-85, 25, 4
85-100, 35, 3
Detta är rekommenderade areor vid provning av temperaturstegring i kopplingsutrustning, så man får väl anta att om håller sig till den här så kommer det att gå bra