Någon som vet minsta godkänta area för intern koppling i gruppcental tex anslutning
av fasskenor o JF.Är 6 kvadrat ok eller skall det vara minst 10?
 
Minst samma area som matningen.
 
Men faktum är ju att köper du en färdigkopplad central tex Hager så är arean 4 kvadrat max mellan HB och JF
 
Med tanke på att mätaren normalt sett är ansluten med 6 mm2 så räcker detta.. Men kolla dina mätarsäkringar är dessa större än 25 eller du är osäker skadar det ej att ta 10 mm2.
 
Arean skall enligt de senaste reglerna vara "tillräcklig". Tidigare fanns det regler för hur arean skulle beräknas men dessa gäller inte längre. Möjligen för att man fick fram rent löjliga areor ibland. 4mm2 kan säkert räcka men för det mesta verkar 6mm2 RK vara det vanligaste när man kopplar på plats.
 
Jag brukar köra RK6 i "normala" sammanhang.
 
SS-EN 60439-1 Kopplingsutrustningar:

Tabell 8, Kopparledare för provning med märkström:

Märkströmsområde, mm², AWG/MCM
0-8, 1.0, 18
8-12, 1.5, 16
12-15, 2.5, 14
15-20, 2.5, 12
20-25, 4, 10
25-32, 6, 10
32-50, 10, 8
50-65, 16, 6
65-85, 25, 4
85-100, 35, 3


Detta är rekommenderade areor vid provning av temperaturstegring i kopplingsutrustning, så man får väl anta att om håller sig till den här så kommer det att gå bra :)
 