Altan & uteplats (forum) Annonsera Arkitektritat & extern design (forum) Arkitektur Badrum Badrum (forum) Bastu (forum) Belysning (forum) Bilder Biobränsle (forum) Bloggar Bygga Bygglov (forum) Byggnadsvård (forum) Cookies Ekonomi & Juridik El (forum) El & Teknik Facebook Fasad (forum) Forum Fjärrvärme & gas (forum) Fritidshus (forum) Fråga experten, advokat Fråga experten, arkitekt Fråga experten, byggnadsingenjör Fråga experten, byggnadsvårdare Fråga experten, elingenjör Fråga experten, inredningsarkitekt Fråga experten, plattsättare Fråga experten, trädgårdsdesigner Fråga experten, vvs-konsult Färg, måla & tapetsera (forum) Fönster & dörrar (forum) Försäkringar (forum) Golv (forum) Grund & Mark Grund & markarbeten (forum) Hantverkare (forum) Hemma hos (forum) Hustillverkare (forum) Information & feedback (forum) Inredning (forum) Isolering (forum) Juridik (forum) Kontakta oss Kök (forum) Kök & Inredning Köpa & sälja hus (forum) Köpes & bytes (forum) Länkguiden Lösvirke & timmerhus (forum) Medlemmar Miljö & hälsa (forum) Möbelsnickeri (forum) Nyheter Nyhetsbrev Olja & el (forum) Om Byggahus.se Ordlista Planlösningar (forum) Pool (forum) Priser, kalkyler, fastighetsskatt m m. (forum) Rapportera fel Redax blogg Quiz Referenser hantverkare & entreprenörer (forum) Regler Renovera Småhus, garage, friggebod, m m. (forum) Socialt & projekt (forum) Solvärme & vindkraft (forum) Start Stenhus (forum) Säljes & skänkes (forum) Tak & vind (forum) Teknik (forum) Tillbyggnad (forum) Tipsa redaktionen Tomt & Trädgård Tomter (forum) Träd, buskar, häckar & gräsmattor (forum) Trädgård allmänt (forum) Trädgårdsmaskiner (forum) Tvättstuga (forum) Vatten & avlopp (forum) Ventilation (forum) Verktyg, maskiner & fordon (forum) Vitvaror (forum) Värme Värme allmänt (forum) Värmepumpar (forum) Växthus (forum) Wiki Övriga diskussioner (forum)
Skriv svar Nytt ämne
  1.    länk #1
    Nykomling Medlem: Oct 2008
    Län: Blekinge
    Inlägg: 11

    Dimmer går sönder hela tiden

    I ett av våra rum har det suttit 2 trappomkopplare till takarmaturen.
    Den ena omkopplaren har man bytt mot en dimmer.
    Den har ingen trappfunktion.

    Nästan direkt när vi flyttade in gick dimmern sönder. Jag bytte ut den och kopplade in den på samma sätt.
    Efter någon månad gick även den sönder.
    Sedan hände samma sak även med nästa dimmer.
    3 st har alltså gått sönder inom ett år.

    De har alltid gått sönder i samband med att man tänder lyset med trappomlopplaren.
    Då har det hörts en smäll och lyset slocknar.
    Takarmaturen består av 3 st 25w glödlampor.

    Jag behöver råd från er för jag har ingen aning om hur jag ska gå vidare med problemet.
    /Janne

  2.    länk #2
    Gudfader Medlem: Oct 2006
    Inlägg: 8 226

    IOM att trappfunktionen inte fungerar så är det något fel i kopplingen mellan trappbrytaren och dimmern. Smällen kan vara en ljusbåge i trappomkopplaren som kortsluter dimmern som då genast lägger av.

    Lite hederlig felsökning och lagning kommer att minska budgeten för dimmers.

    Protte

    Protte

  3.    länk #3
    Forumgud Medlem: Dec 2004
    Inlägg: 2 897
    Inloggad
    Nu vet jag inte vilken dimmertyp du har men jag kör med touchdimmers och du behöver troligtvis koppla om lösningen, då en blir "master" och den andra "slav" som styr masterdimmern. Slaven lägger ut fasen till "master" som har ett uttag för slav, om du har dimmers med denna funktionen. Du måste också se till när du gör detta att inte blanda in två olika faser = farligt.
    Är du inte van vid elkopplingar och då speciellt trappbrytar funktion med dimmers så skulle jag rekommendera att ta hjälp för här kan du dribbla bort dig ordentligt, detta utifrån vilken dimmertyp du har för det finns olika inkopplingsvarianter.
    De touchdimmers jag använder är av två olika fabrikat har dessutom glassäkring inbyggd som ska skydda dimmern.
    Senast redigerad av AndersS 2008-10-10 05:22

  4.    länk #4
    Senior medlem Medlem: Apr 2007
    Län: Östergötland
    Inlägg: 531

    Jag rekommenderar att du köper en trappdimmer typ;

    http://www.elbutik.se/product.html?p...2&search_page=

    Finns oftast kopplingsschema för trappfunktion med dimmern.

  5.    länk #5
    Nykomling Medlem: Oct 2008
    Län: Blekinge
    Inlägg: 11

    Tack för svaren så långt.
    Jag måste dock förtydliga mig ang hur det är kopplat.

    Från början fanns troligtvis 2 st trappomkopplare i rummet.
    En av dessa byttes ut till en dimmer UTAN trappfunktion. Det innebar ju att trappfunktionen i rummet försvann.

    När jag bytt dimmers gjorde jag det enkelt för mig och fortsatte köpa dimmers UTAN trappfunktion så att jag bara kopplade den till de 2 trådar som förra dimmern använde.

    Jag har alltså förutsatt att det var rätt kopplat tidigare och inte brytt mig om de oanvända trådarna i väggen (som man satt toppklämma på).

  6.    länk #6
    Moderator Medlem: Feb 2005
    Län: Stockholm
    Inlägg: 16 525

    Lamporna då, är det helt vanliga glödlampor?

    Eller kan det finnas någon transformator för halogen, eller ännu värre någon form av lysrör eller lågenergilampa med i bilden?

  7.    länk #7
    Moderator Medlem: Feb 2005
    Län: Stockholm
    Inlägg: 16 525

    En fundering till,

    Har någon glödlampa gått sönder samtidigt som dimmern?

    Glödlampor genererar ofta en total kortslutning under ett kort ögonblick när de går sönder, och blåser då ofta en säkring antingen i centralen eller glasrörssäkringen som brukar finnas på en dimmer.

    Har du kollat om det finns någon säkring på dimmern som går sönder?

    Att råka ut för det 3 ggr på ett år låter iofs lite mycket, men om det är dåligt fabrikat på glödlampor.

  8.    länk #8
    Junior medlem Medlem: Jan 2008
    Län: Västra Götaland
    Inlägg: 88

    Så du har alltså en trappbrytare och en dimmer utan trappfunktion till samma armatur. Och måste då ha båda "tända" för att det ska lysa?

  9.    länk #9
    Nykomling Medlem: Oct 2008
    Län: Blekinge
    Inlägg: 11

    hempularen:

    JA, en glödlampa har alltid gått sönder i samband med dimmerns haveri.
    Kollade idag efter din fråga, och glödlampan var sönder även denna gång.
    Det var min 10-åriga dotter som beskrev händelsen i veckan som att "..lampan blixtrade till, det smällde högt, å sen gick det inte att tända mer"

    Säkring på dimmern har jag inte lagt märke till, får väl öppna å kolla.

    Men en dimmer måste väl tåla att glödlampor går sönder ????
    Eller är det olika kvalitet ?? Jag har bara köpt de billigaste jag hittat.

    lizaj:
    Ja exakt, så jag använder trappomkopplaren för att tända, och dimmern i andra hörnet av rummet för att "dimma".

  10.    länk #10
    Gudfader Medlem: Jun 2006
    Inlägg: 6 784

    Det är vanligt att säkringen i dimmern går när lampan går sönder, det brukar bli en liten "kortis" i lampan i det ögonblick den går sönder

  11.    länk #11
    Senior medlem Medlem: Sep 2008
    Län: Västra Götaland
    Inlägg: 1 479

    hempularen:


    Men en dimmer måste väl tåla att glödlampor går sönder ????
    Eller är det olika kvalitet ?? Jag har bara köpt de billigaste jag hittat.
    Ja dimmern tål det, för att en säkring brukar sitta där och skydda den

    Titta efter en pyttetunn plastskruv under locket på dimmern, är oftast så att du skruvar den ett kvarts varv eller så, och drar sedan ut skruven som i sin tur fungerar som hållare åt en 'stående' glas säkring.

  12.    länk #12
    Styrmans avatar
    Fullvärdig medlem Medlem: May 2009
    Län: Skåne
    Inlägg: 290

    Dumpar denna duktigt.

    Misstänker att min dimmer har "brunnit" pga ovan nämnda skäl. Dvs lampa gången och snålat med säkringsbytet i dimmern.
    Hur mäter jag på dimmern att den är 100% sönder?

  13.    länk #13
    snaggletooths avatar
    Forumgud Medlem: Apr 2008
    Län: Jönköping
    Inlägg: 3 341

    Har du spänning på inkommande men inget på utgående (dimmern ska vara belastad för korrekt mätning) så lär det vara ett tecken på att något inte står rätt till

  14.    länk #14
    Moderator Medlem: Feb 2005
    Län: Stockholm
    Inlägg: 16 525

    Vad menar du med snålat med säkringsbytet?

    Öppna och titta om där sitter en säkring, väldigt ofta hjälperdet att byta den. Beskrivningen högre upp här om hur du hittar dne stämmer rätt bra.

    Tänk på att byta strömmen i centralen innan du skruvar ur säkringen. Den kan vara spänningsförande när ena änden sitter i hålet.

  15.    länk #15
    Styrmans avatar
    Fullvärdig medlem Medlem: May 2009
    Län: Skåne
    Inlägg: 290

    Det låter ju rimligt att det inte står rätt till om inte det funkar.

    Jag får kolla runt lite till.
    Säkringen är bytt.

    Kan dimmern gå i sönder, är det vanligt?

Om detta ämne

Users Browsing this Thread

Just nu läser 2 personer det här ämnet. (0 medlemmar och 2 gäster)

Taggar

annons

annons

annons

annons

Senast bloggat
igår 21:29
Heidi Mikalsen
22 maj 15:42
Marlene Eskilsson
19 maj 09:42
Heidi Mikalsen
19 maj 04:01
K_arlstrom
19 maj 03:09
K_arlstrom
Annons