Jag har en spännvidd på 450 med 45*225 Kerto på c/c 60 vilket känns stabilt med limskruvad golvspån + dubbla rader kortlingar!
550 är en låång spännvidd....
Egentligen vill man inte att träbjälklag av vanligt konstruktionsvirke ska spänna över mer än fem meter, och det handlar framför allt om hur bjälklaget hanterar dynamiska laster, till exempel att man kan uppleva små svajningar i golvet om någon går över det. Men statiska laster är en helt annan sak, för att klara att bära vikt kan man gå ner riktigt mycket från tabellerna.
Men för att prata om ditt fall, om du har skruvlimmat 22 mm golvspån som undergolv och du dessutom lägger bjälkarna på 30 c/c då får du ett stadigt golv med 45x220 på 550 cm spännvidd. Du kan dessutom krysskolva för att ytterligare förstärka styvheten på bjälklaget.
Förresten, vad är det du ska bygga, är det nybygge eller ska du förstärka befintligt vindsbjälklag?
Ja sa ju att det va länge sen .
När vi byggde ett hyvleri åt en mindre byggmaterial
företag gick ägaren på klassnings kurs.
När han gått färdig stämplade han hej vilt på
det mesta .
Vi kommer att ha 5,6 meter spännvidd och detta med 45*300 kertobalkar med cc40 samt limskruvad 22mm golvspån för att inte få svikt på det. Detta är uträknat av husfabrikant.