Altan & uteplats (forum) Annonsera Arkitektritat & extern design (forum) Arkitektur Badrum Badrum (forum) Bastu (forum) Belysning (forum) Bilder Biobränsle (forum) Bloggar Bygga Bygglov (forum) Byggnadsvård (forum) Cookies Ekonomi & Juridik El (forum) El & Teknik Facebook Fasad (forum) Forum Fjärrvärme & gas (forum) Fritidshus (forum) Fråga experten, advokat Fråga experten, arkitekt Fråga experten, byggnadsingenjör Fråga experten, byggnadsvårdare Fråga experten, elingenjör Fråga experten, inredningsarkitekt Fråga experten, plattsättare Fråga experten, trädgårdsdesigner Fråga experten, vvs-konsult Färg, måla & tapetsera (forum) Fönster & dörrar (forum) Försäkringar (forum) Golv (forum) Grund & Mark Grund & markarbeten (forum) Hantverkare (forum) Hemma hos (forum) Hustillverkare (forum) Information & feedback (forum) Inredning (forum) Isolering (forum) Juridik (forum) Kontakta oss Kök (forum) Kök & Inredning Köpa & sälja hus (forum) Köpes & bytes (forum) Länkguiden Lösvirke & timmerhus (forum) Medlemmar Miljö & hälsa (forum) Möbelsnickeri (forum) Nyheter Nyhetsbrev Olja & el (forum) Om Byggahus.se Ordlista Planlösningar (forum) Pool (forum) Priser, kalkyler, fastighetsskatt m m. (forum) Rapportera fel Redax blogg Quiz Referenser hantverkare & entreprenörer (forum) Regler Renovera Småhus, garage, friggebod, m m. (forum) Socialt & projekt (forum) Solvärme & vindkraft (forum) Start Stenhus (forum) Säljes & skänkes (forum) Tak & vind (forum) Teknik (forum) Tillbyggnad (forum) Tipsa redaktionen Tomt & Trädgård Tomter (forum) Träd, buskar, häckar & gräsmattor (forum) Trädgård allmänt (forum) Trädgårdsmaskiner (forum) Tvättstuga (forum) Vatten & avlopp (forum) Ventilation (forum) Verktyg, maskiner & fordon (forum) Vitvaror (forum) Värme Värme allmänt (forum) Värmepumpar (forum) Växthus (forum) Wiki Övriga diskussioner (forum)
Skriv svar Nytt ämne
  1.    länk #1
    cederbuschs avatar
    Forumgud Medlem: May 2008
    Län: Örebro län
    Inlägg: 1 863

    Regelavstånd med gips UTAN kakel?

    Jag hittar bara halva svaret när jag söker på BH, så det får bli en egen tråd.

    Bygger badrum. Har reglat upp en bärande vägg. Eftersom vissa stolpar behövde stå på vissa specifika ställen har jag bara fått måttet 60cc i två "fack". Övriga ligger på runt 40cc.

    Jag ska sätta gips (såklart). Vad jag lyckats läsa mig till så ska enkelgips monteras på reglar 30 cc. Dubbelt gips kan sättas på 60cc. Men det har alltid varit i samband med att man pratat kakel på väggen.

    Då undrar jag följande:

    Om jag ska måla tätskiktet, är det ändå samma behov av att regla 30 cc? Det blir ju inte så tungt menar jag.

    Om jag nu kör med dubbla gips istället, hur monterar jag dessa egentligen? Det får jag heller inte riktigt fram. Man ska väl helst ha förskjutna skarvar?

    Jag hade ju tänkt mig att spika råspont under gipset. Håller på söka klarhet i om det skulle vara ok eller inte enligt MVK´s branschregler.

  2.    länk #2
    Senior medlem Medlem: Oct 2010
    Ålder: 25
    Län: Kalmar
    Inlägg: 1 142

    Om du ska ha plastmatta så räknas den som tätskikt.
    90% av det man gör är bättre än en så kallad fackman. Dom flesta har bara lärt sig att göra det fort.

  3.    länk #3
    cederbuschs avatar
    Forumgud Medlem: May 2008
    Län: Örebro län
    Inlägg: 1 863

    Som jag skrev i mitt inlägg: jag ska MÅLA tätskiktet enligt MVK´s branschregler. Alltså ingen plastmatta. Och jag frågar övht inte om tätskikt, det har jag koll på.

  4.    länk #4
    Ola78s avatar
    Senior medlem Medlem: Jan 2008
    Ålder: 34
    Län: Jönköpings län
    Inlägg: 1 008

    Funkar det med dubbelgips och c/c600 så kan du nog köra på det. Men kollar man lite på gipstillverkarnas hemsidor, rekommenderas väggar med dubbelgips att ha max c/c 450, men det borde du kunna lösa genom att mäta ut 450 avstånd.Då blir de bärande reglarna kvar men du får ett bra avstånd som funkar till 900 skivor. Lite mer arbete blir det ju dock. Anledningen till att tillverkarna i sina ritningar om väggens uppbyggnad kör med 450 misstänker jag är att 900 skivor är mycket lättare att hantera än 1200, dessa är inte alls roliga att jobba med om det är trångt, i trappor och dyl.

  5.    länk #5
    cederbuschs avatar
    Forumgud Medlem: May 2008
    Län: Örebro län
    Inlägg: 1 863

    Jag är inne på att regla upp cc 30 och köra med enkelgips som det känns nu. Blir inte så farligt xtra mkt jobb. Tänkte faktiskt bara regla upp med 45r mellan 95rna. Det borde väl funka om det bara är för att fästa gipset i?

  6.    länk #6
    Ola78s avatar
    Senior medlem Medlem: Jan 2008
    Ålder: 34
    Län: Jönköpings län
    Inlägg: 1 008

    45r riskerar att bli lite svajigt men det kan nog gå i och med att du inte ska ha något kakel. Jag vet inte hur känsligt målade våtrumsskikt är för rörelser i väggen, tänker mest så att det inte riskerar att spricka. Ett annat alternativ är att använda 45*70 istället för att vara på den säkra sidan. Detta med råspont förresten, läser man detta som finns här på forumet så är i alla fall OSB godkänt vilket rimligtvis även råspont borde vara i så fall.

    Publicerad 2011-01-21 13:58
    OSB i badrum?
    Kan jag satta en OSB skiva i badrum om jag satter en godkand badrums skiva utanpa
    Svar:
    Hej,

    Ja, det går alldeles utmärkt. I den utgåva av BBV som gällde från sommaren 2007 till för ett år sedan förbjöds träbaserade skivor bakom våtrumsskivorna, men i och med att den senaste versionen kom ut blev träbaserade skivor på nytt tillåtet bakom våtrumsskivorna. Tänk på att montera OSB-skivorna med 3 mm mellanrum (det är därför de bara är 1197 mm breda istället för 1200 mm).

    Hälsningar
    Jon Hedelin

  7.    länk #7
    Senior medlem Medlem: Aug 2006
    Inlägg: 801

    Om du vill sätta kakel om 5 år är det inte bättre att ta lite höjd för det?

  8.    länk #8
    Forumgud Medlem: Jul 2007
    Län: Bohuslän
    Inlägg: 1 968

    Varför inte 95 direkt istället för 45? Då vet du att du har en vägg som bara är att kakla om målningen inte blev som du tänkt dig. Lägg gärna in resultatet på den målade väggen sedan, låter kreativt.

  9.    länk #9
    cederbuschs avatar
    Forumgud Medlem: May 2008
    Län: Örebro län
    Inlägg: 1 863

    Ola: Kruxet är att jag ska följa MVK´s branschregler, och där verkar det inte vara ok med träbaserat. Fast det är lite luddigt uttryckt.

    Noseone/pbengtsson: Det kommer inte vara aktuellt med kakel i framtiden heller av olika anledningar. En är att det är tveksamt om målat tätskikt är godkänt som tätskikt under kakel. Jag har en helt egen tråd för hela projektet där du gärna kan följa utvecklingen: http://www.byggahus.se/forum/badrum/...msprojekt.html

    Vad gäller dimensionen på regelverket så får jag kanske böja mig. På en höjd på 2,4 m så blir 45:a lite svajjigt. Å andra sidan ska det ju kortlas för uppfästning av spegel mm. Och å andra sidan igen så är ju ytterväggarna påreglade med 45r som är stabila. Men där finns ju mer att fästa i.


    Edit: en tanke ang befintligt tätskikt under kakel. Man kan ju kakla på plastmatta under vissa förutsättningar. Om nu mattan isig har en livslängd på 10-15 år, så känns det ju sådär att kakla på en matta som suttit där några år.

Om detta ämne

Users Browsing this Thread

Just nu läser 1 personer det här ämnet. (0 medlemmar och 1 gäster)

Taggar

annons

annons

annons

annons

Senast bloggat
igår 21:29
Heidi Mikalsen
22 maj 15:42
Marlene Eskilsson
19 maj 09:42
Heidi Mikalsen
19 maj 04:01
K_arlstrom
19 maj 03:09
K_arlstrom
Annons